各位大大們,想問一下各位平時做加壓送風和排煙,以及排風等,豎向風管都習慣選什么材料,是土建風道還是金屬風道啊,如果是金屬風道留井尺寸有什么要求啊,我師父總用金屬風管,然后風井一邊留50空隙,我很疑惑到時候怎么安裝,是土建時架好風管直接澆筑?可又聽說設備專業施工都是在土建完成之后啊,疑惑不解,待高手來搭
各位怎么看待《建筑設計防火規范》GB50016-20069.1.4 機械排煙系統與通風、空氣調節系統宜分開設置。當合用時,必須采取可靠的防火安全措施,并應符合機械排煙系統的有關要求。和《潔凈廠房設計規范》GB50073-20016.5.7潔凈室機械防排煙系統宜于通風凈化空調系統合用,但必須采取可靠的防火安全措施,并應符合現行國家標準《建筑設計防火規范》(GBJ16)的要求。在實際設計中,有多少人合用排煙與通風的管道呢?合用有什么問題要注意呢?
想咨詢大家有沒有全面的閥門使用資料,雖然規范上和設計手冊上有幾條關于防火閥、防煙防火閥,排煙閥的設置情況,但好象還是不夠全面,另外如風量調節閥、碟閥、止回閥等在怎樣的情況下使用。還有符號表示的問題,我知道F.D.H表示280度防火閥,F(xiàn).D表示70度防火閥,F(xiàn).V.D表示什么含義啊
設置在吊頂內的排煙管需要設置隔熱層么?看規范是說如果吊頂內有可燃物時需要設置,那么電線屬于可燃物么?要把電線歸到可燃物里面的,還有什么東西在吊頂里是可燃燒的?問題很多,期待高手出來解釋,謝謝!
有四根管徑是200的管要并一起從排煙井排至180米高的天面。并管后的管徑應該選擇多少的?排煙井內的管徑要選多少?應該根據什么,怎樣選擇呢?俺還是門外漢。。。:( 。。。大大們教教我吧。。。
問題補充:已經把排煙管道的各個規格的管道面積算出,設計要求要做50mm的保溫,請問管道保溫工程量是用各個管道面積之和乘以保溫層厚度嗎?
圖紙簡介: 該圖建筑為某三層的商務樓,頂層全部為自助烤肉,圖紙的設計內容是各餐桌的排煙系統,即整個自助烤肉店的通風排煙設計圖紙。圖紙主要包含管道平面圖紙、立面圖及設計說明。 投稿網友: yandingqq 上傳時間: 2014-0
1、柴油發電機的排煙管應該用什么材料?2、柴油發電機的排煙管一定要用不銹鋼管嗎?可以用普通焊接鋼管嗎?3、柴油發電機做了專用的磚墻排煙豎井,豎井內還需要安裝排煙管嗎?如果不用安裝排煙管了,是否要采用耐火磚做排煙豎井呢?
小的沒有查到規范上有類似明確規定,只說:“穿越通風、空氣調節機房及重要或火災危險性大的房間隔墻和樓板處應設防火閥”,那么我認為廚房應該屬于火災危險性大的房間,機械排煙穿越應加設防火閥,但是總還是可以穿越的吧?各位大俠是否同意?
小弟看師兄們畫地下車庫的排煙管道都是沿墻走的,那樣管道比較長,拐歪比較多,那樣阻力就大,師兄們說美觀而且不影響使用;我現在的疑問是,排煙管道可以走車庫中間嗎?那樣管路短,阻力小,高手能不能給我講講這2種布置的優缺點
一大型商場,內部分為若干個商鋪, 需設置機械排煙.問題:1. 商鋪隔斷墻是否需到頂板?2.因公共走道空間有限, 消防主排煙管能否橫向穿過各個商鋪?
如圖所示,假如兩個防煙分區一樣大,那么各管段排煙量和管徑怎么確定,B段應該是按照面積X120來確定排煙量,假如100X120=12000,然后按照10m/s左右確定管徑,得800x400,10.42m/s,那A段呢,按照100X60=6000得其排煙量,得管徑500X320,風速10.42m/s,然后C段,按照6000/2=3000來確定為320x250,風速為10.42m/s,貌似合理,但我有兩個問題,首先C段有必要變徑嗎,我看很多人設計這段是不變徑的,其二,風機選型按照最大防煙分區面積x120x1.1來確定其風量,那就是100x120x1.1=13200,假如只有后邊的分區著火,其閥門開啟,A段風量不就是13200了嗎,按照500X320,風速22.92,不是超速了嗎,有人說開啟兩個防煙分區不就行了嗎,可是看到的設計中都是開啟著火區得風口啊,該怎么解決啊,疑惑中,哪位大俠指點一下,拜謝。。。。
有一個改造項目,排煙風管是用的玻鎂復合風管,我了解到這個材質不能作為排煙,請大家談一談這種風管的材質,燃燒等級能不能到不燃級,密度有多少等等
各位前輩好!地下車庫做的平時排風火災時排煙的管道只查到最大流速不應超過20m/s,請問有最小流速的規定嗎?謝謝大家{:2_82:}
大家都知道如果在設計通風排煙管道的時候沒有考慮到實際的需求,那么在使用的過程中自然會出現很多的問題,作為貴州專業的廚房通風排煙管道廠家,是絕對不會允許這樣的事情發生的,下面,貴州靖遠廚房通排風制作安裝有限公司給大家介紹在設計通風排煙管道時需要注意的事項。1、首先應該檢查下煙道口是否有吊頂下移而在上部所預留的空間和位置的條件。2、在預埋排煙管時注意封閉住煙道口的縫隙,并保證其牢固不脫落。3、吊頂之前將煙機排煙管預埋進吊頂上部,需要根據櫥柜的設計圖紙來確定通風排煙管道在吊頂上外露口的位置,需要參照的還有煙機的款式,一般說歐式煙機的管道是在中間位置,而中士煙機的排煙管口卻在煙機的一側。這些情況影響著預留口的位置。4、如果灶具安置在陰臺一側,就需要注意排煙管道是否通過樓房的過梁的問題,原則上物業管理部門是不允許在過梁打孔穿越排煙管的。5、煙道口要安排在吊柜柜體高度與進深厚度之內,具體尺寸以上
有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電。
通風排煙管
通風排煙管專題,為您提供通風排煙管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風排煙管 相關的專業交流討論,更多通風排煙管相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度