問題:一個環形走道長20米,寬12米,走道寬2米,無自然排煙!其他房間有自然排煙,如果按照規范要求擔負一個防煙分區排煙應按照每平方面積不少于60平方米每小時的風量計算,是否風機風量等于走道面積乘以60呢?如果是確定了風機風量之后,怎么方法求得風管的規格和風口的大?。≌堉附?!聯系QQ435524123
請教大家排煙風管大小怎樣計算比如:我和排煙量為16000立方米/小時。那么我需要通風面積是多少?的風管應配多大?謝謝!!請寫出具體算法好嗎?
4.2.3 防火風管 只什么? 排煙風管是否為防火風管? 排煙風管氣密墊是否可以采用B1級的橡塑? 有的排煙工程 說不關注這個,有的找渣的工程又特別查? 有沒有有經驗的談談? 9.1.5 防煙與排煙系統中的管道、風口及閥門等必須采用不燃材料制作。 《GB 50045-95高層民用建筑設計防火規范》 8.4.9排煙管道必須采用不燃材料制作。 《JGJ 141-2004通風管道技術規程》 4.3.2.3防、排煙系統或輸送溫度高于70℃的空氣或煙氣,應采用耐熱橡膠板或不燃的耐溫、防火材料 (可以用難燃B1級的) 術語 2.0.1 風管 air duct 采用金屬、非金屬薄板或其他材料制作而成,用于空氣流通的管道。 2.0
一個排煙風機帶兩個防煙分區 按最大面積X120選 風機 我想問下 那這兩個分區的分管尺寸怎么定 ?我朋友說干管按120 算 支管按60 風口排煙量也是面積乘以60來選 對嗎?
如果是地下室無吊頂的走廊區域,排煙管是否應該設置于最高處?如果排煙管只能設置于最低處,把排煙口裝在風管上面上開,是否可以???
各位大蝦幫個忙,已知4m(長)*5m(寬)*4m(高)的空間,每小時產煙量140000立方米,風管要拐4個90度彎.幫忙選下風機及方管的型號
大家做的項目中,圓形風管從風井引出,或者向風井排入的地方,預留洞是預留圓形的么(預留圓形的困難比較大) ? 還有就是90度圓形風管彎頭最小的彎曲率能做到多少(層高有限制)?如果我做的是直徑1200MM的圓管,那么在1.2米的高度內是否可以把管道從水平變成豎直?
肯定是跨越防煙分區了,規范規定排煙風機風量按大分區面積x120確定,但我單獨防煙分區的風量是不是按面積x60確定呢?最后我的風口是不是應該選用帶電動執行器的風口?
規范規定在計算排風機的排風量時應考慮風管的漏風量,即10%~20%,那計算風管風速時是否應該考慮這10%~20%漏掉的風量呢? 跪求大神指點迷津!
是這樣的,最近在做課程設計遇到一個問題。最近五一節放假,沒來得及問老師,想請問下論壇里的各位專家。 建筑共18層,地下一層。包括地下室,每層均要在走廊設置機械排煙。有預設豎向風井。排煙風機設在樓頂。排煙風機風量,依據規范采用18層中最大的防煙分區面積乘以120m3/h。而地下室走廊煙管尺寸使用風量除以最大允許風速計算,風量走道面積乘以60m3/h。 這樣一來有個問題,最不利工況應該就是地下室(離風機最遠的排煙口)風口打開排煙。可是,這時的風機處于額定狀態,地下室風管內的流量也是風機流量,這個流量下,風管內的風速幾乎是規范風速的兩倍,這就不合規范了。這樣一來風壓計算也就很成問題了,求解。。這個問題怎么解決呢? 是要把每層每個防煙分區的管路截面積都按風機風量選定?還是我對最不利工況理解錯誤?還是計算風壓另有方法?打這么多字不容易,在線等回復,希望五一節過后就能把防排煙系統做完。P.S. 祝大家五一勞動節快樂!
規范要求一個排煙風機擔負兩個及以上防煙分區時按最大防煙分區的120計算,那么如果只排其中一個分區的煙時(排煙量為該分區面積×60),此時排煙量是不是全部加在這個分區上 比如 2個防煙分區面積一個500,一個350,排煙風機風量為500×120=6萬,那么如果排350平方這個分區 該分區排煙量只需350×60=2萬1,那么開啟風機只排350平方米這個分區500分區的通過閥門切斷,此時風量是怎么匹配的,會不會6萬的風量都在在350平方這個分區上,如果這樣風管大小怎么選擇????急!
鍍鋅鋼板排煙風管只能用法蘭連接形式的嗎?圖紙設計說明里也沒有規定,《通風與空調工程施工質量驗收規范》我翻遍了都沒有找到這一條內容啊。請各位路過的指教一下啊。
防煙分區面積不一樣,如果兩個防煙分區,一個400㎡,一個200㎡防煙分區,是要按照200*60分量來給該防煙分區布置分口,還是按照最大的防煙分區風口面積400*60的風量來布置?2、如果200㎡的防煙分區在風系統末端,主干管是按照400*120的風量來選擇的管徑,到了末端風管管徑按照200*60的風量來選?
請高手指點,風管上方可以安裝排煙口嗎?如果可以熔斷絲斷后,怎么動作的?謝謝
復合風管有多種形式,一般的是不能用作排煙管道用的,但據我了解有一種新型復合產品能用,而且絕對達到防火等級A級。適合用于各種領域通風管道。 如有感興趣詳詢18917823505 洪先生 愿與大家一起探討、了解、學習
請問,風口和風管如何連接?
問題如上,我想消防時把支管上的70℃防火閥關閉,走廊的電動排煙口打開,補風也一樣,行不行,有無強條說不得合用?誰來確定下?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-3-28 21:15 編輯 ]
請教廁所排煙室外風管的做法。要刷漆么?要刷的話刷什么漆?這個風管還需要做保溫什么的么?如果不是低壓排風而是高壓排風是否做法有所不同?
最近做注冊考試真題,有這么一個選項”采用無機玻璃鋼排煙風管,板材厚度可按高壓系統的厚度執行“這個選項是錯誤的。那么找了一下相關的規范,在GB50738中,有下面這個表格然后又在GB50243中找,并沒有找到非金屬風管排煙時的厚度,只有用于中、低壓系統的厚度。而且沒有條文明確指出非金屬風管排煙時按照高壓選取。GB50738中的4.1.6條內容為:排煙系統風管采用鍍鋅鋼板時,板材最小厚度可按高壓系統選定。這個問題困惑已久,請各位指教!
上面圖片中的風管是什么材質的呢?這種連接方式叫什么連接呢?風管施工幾節風管是如何連接上的呢?圖片中這種風管的連接方式叫什么連接呢?叫什么風管呢?風管施工的時候是如何連接上的呢?請教各位,謝謝!