我公司的一冷庫冷風機每次化完的霜會落在翅片的前面,化霜后系統又重新起動導至翅片前的霜結的很厚,時間久了都結成冰了,化霜電熱管壞了一根,因空間位置的限制無法更換,而在后面加了二根加熱管,但每次化的霜都無法化成水,請教前輩們該怎么辦?
最近有個朋友讓幫忙設計個紅酒酒柜,三面都是中空雙層玻璃,感覺有跑冷的現象;具體要求如下:溫度從室穩一般30度計算,降到6度左右,然后恒定保持,里邊的容積里邊內高1.5M 寬 1.7M 深 0.5M;我看了一款別人設計的機組,有個問題就是:出風口和回風口都在酒柜頂上,酒柜兩測的溫度有點偏高,機組起動平凡,噪音有點大;本人一直做深冷的 對這樣東西研究不多.有沒有設計過的給點意見 謝謝了~~
制冷系統的選擇,質量冷庫制冷系統是非常重要的,壓縮機和蒸發器的選擇是冷庫制冷系統是核心,根據冷庫規模的不同,對壓縮機制冷設備型號的選擇亦會不相同,上海佳鋒制冷可提供冷庫制冷用冷風機選型樣本供用戶參考,免費快遞至用戶公司。 在一般情況下,采用全封閉壓縮機多在小型冷庫庫房中使用。由于全封閉壓縮機功率小,價格相對便宜;中型冷庫一般采用的是半封閉壓縮機;采用半封閉壓縮機的大型冷庫庫房中,在選用時,也可以考慮選擇氨制冷壓縮機,因為氨制冷壓縮機的功率,和一機多用,但安裝和管理更麻煩。上海佳鋒可根據用戶庫房制冷需求提供相應規格的冷風機設備。具體型號可參考佳鋒提供的冷風機選型樣本。 在冷庫蒸發器的選擇,選擇高溫冷庫蒸發器多以冷風機為主,高溫冷風機型號可參考此頁面DL型
一般做高溫庫,我們都建議用冷風機,安裝方便,如果是大型冷庫,冷庫外高較高時,內機采用排管的話,安裝非常不方便,有一定的安全隱患。冷風機拆裝方便,在高溫庫中比較適用。 www.ehvacr.com
一般說來,冷庫使用冷風機比較多。冷風機具有制冷快、冷量大等特點。 排管冷庫一般選用鋁排管,鋁排管具有節能,占用空間少,貨物干耗少等特點。儲存水果、蔬菜等產品時,使用冷風機會使果蔬水分丟失嚴重,使果蔬干癟萎縮,重量大大降低,經濟利潤大大減少。 由于與冷風機相比,冷庫蒸發器選用排管,具有傳熱效率高,制冷均勻,制冷劑用量少,節能省電等優點,所以部分冷庫的蒸發器會選用排管。也冷風機相比,排管也存在一定的缺點。為了避免這些缺點對冷庫的制冷和管理工作帶來麻煩,可以在設計冷庫時進行針對性的修改。
本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 編輯 各位專業的冷庫哥: 你們好!小弟最近接手一個土豆冷庫設計,庫體比較大,一時拿捏不準,還請各路大神相助啊,謝謝啦!以下是客戶提供的參數:庫體尺寸100x12.5x10(分四間,單間尺寸25x12.5x10),入庫量單次500t;庫溫0-4℃;地點上海預冷間的尺寸為12.5x10x10,庫溫0-4℃。我設定為2℃我這邊初步計算了單間庫體冷負荷為173kw,冷風機負荷206kw;但制冷壓縮機選配型號沒有這么大,機組和冷風機不知道怎么配合理,請大家幫盟對下冷負荷后來給點參考意見,先謝謝了!:)
冷庫尺寸60*33*12m,這種比較高的冷庫,冷風機如何排布好,是吊頂一排,還是分上下兩排,還是做成循環風道的形式?因為是物流冷庫,有三個同樣大小的冷并排著,要考慮到貨架布置的問題,所以想問問有經驗的前輩,這個冷風機的布置問題,還有就是化霜使用水冷可不可用,還是采用熱氣化霜?
冷庫在設計的時候都要考慮到一些參數問題,下面就總結了一下日常冷庫需收集哪些參數,來給大家參考一下。
冷庫蒸發器是冷庫等制冷設備使用的蒸發器,它的原理是低溫低壓的液態制冷劑在蒸發器傳熱壁的一側氣化吸熱,從而使傳熱壁另一側的介質被冷卻,被冷卻的介質通常是水或空氣。
冷風機又稱空氣冷卻器,主要由蒸發管組和通風機組組成,依靠通風機的強制送風,使庫房內的空氣以一定的風速流過冷風機的蒸發管組,從而使庫房溫度降低。 根據冷卻空氣時所采用的方法不同,冷風機可分為干式、濕式和混合式等類型。用低溫載冷劑(如鹽水或水)直接和空氣接觸而降溫的稱為濕式冷風機,在冷卻管內通入制冷劑直接蒸發,而是管外空氣得以冷卻的冷風機稱為干式冷風機。 濕式冷風機中鹽水對金屬材料腐蝕較大,而且冷風機體積大,現役很少采用。干式冷風機使用廣泛,其安裝方法又可分為落地式冷風機和吊頂式冷風機。 1、落地式
這是我做的計算書的部分截圖。這個計算里面是做了4個回路,這樣算出的蒸發面積是符合一般水平的,也就是0.2kW/m2。這個數據是我查了很多廠家的資料總結出來的。我的問題是,只要把回路數減少,哪怕減少一個,換熱系數就會增大很多,單位面積制冷量也就不只0.2了。而且,現在的計算書上,R22的換熱系數只有900多,比一般翅片式換熱器小很多。那為什么廠家不少做幾個回路呢?已經糾結這個問題很久了。[ 本帖最后由 xuqing1202 于 2011-7-14 13:50 編輯 ]
現有一閑置冷庫,準備啟用,4米寬,6米長,3米高,表面噴涂保溫,庫內有一冷風機,未使用過,型號-DD15.9-80,制冷量15900,蒸發面積80平方。雙軸流風機,無室外冷凝機組。 理想要求為40°的酸奶降到5°左右,時間4小時左右,約2噸左右酸奶,不是很嚴格,4.5個小時能到10°以下就可以, 環境溫度在夏季最熱的時候約一個月,在西安,會超過35°,無冷卻水系統,需使用風冷機組。 請問1-此冷庫應配置幾匹的風冷冷凝機組? 2-國內應選用什么牌子的機組,物美價廉? 3-此庫的改造還需注意什么問題? 4-急等結果,請高手幫忙解答,多謝?。。?/p>
兩間冷庫,面積分別為40m2,和63m2,制冷機組使用空氣冷卻,最高環境溫度35度,庫內使用冷風機制冷,存放貨物水果,進出不頻繁。制冷庫內溫度要求-15度時,兩庫分別選擇多大的制冷機組和冷風機?制冷庫內溫度要求5-0度時,兩庫分別選擇多大的制冷機組和冷風機?
收錄于話題 制冷系統是冷庫區別于普通倉庫的核心系統,其壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器這四大件在運行時互相配合,才能使得整個制冷系統發揮預期效果。那冷庫用冷風機好還是排管好?今天就給大家介紹下兩者的優缺點,希望對大家在敲定最終安裝方案時有所幫助。 1.圍護結構。無論庫房是磚混結構還是鋼結構,頂部的承重需要考慮,在冷庫設計時就是要考慮懸吊載荷。懸吊載荷參考如下:無縫鋼管制作排管時,設計懸吊載荷參考值為70~80Kg/㎡;如
冷風機做為制冷系統常用的蒸發器,其選用是否得當,直接影響制冷系統的效率。眾所周知,冷風機根據所需要的環境溫度不同,會采用不同的翅片間距。 我們常見的冷風機,翅片間距有4mm、4.5mm,6-8mm,10mm、12mm,還有前后變片距的。翅片間距小,適合高溫環境;冷庫溫度越低,需要的翅片間距越大。如果選用不合理,翅片結霜速度快,很快就會堵住風的通道,冷庫降溫困難,壓縮機效率發揮不出來,造成制冷系統的耗電量增加。 根據工程經驗,一般0℃-20℃的環境,如車間空調、陰涼庫、冷庫穿堂、保鮮庫、氣調庫、催熟庫等,選用片距為4mm或4.5mm的冷風機; -16℃~-25℃的環境,如低溫冷凍冷藏、低溫物流庫,選用片距為6mm-8mm的冷風機;-25℃~-35℃的速凍庫,一般選用片距為10mm和12mm的冷風機,速凍的貨物濕度大,會選擇變片距冷風機,進風側翅片間距能達到16mm。 可是有一些場合,是不能單純按溫度來選擇冷風機翅片間距的,比如肉類、蔬菜的快速預冷、排酸,雖然冷間溫度一般設置在0℃以上,因為入貨溫度
RT,現有幾個問題要請教各位,能不能詳細一點講解冷庫庫內風速和冷風機風速關系?另外,用畢托管變送風器測冷庫庫內風速,電壓信號轉成風速,請問還是依據v=A*sqr[(p-ps)/2r]來確定標定系數?假設A是標定系數,p全壓,ps靜壓,r密度,sqr( )平方根那么這個標定系數能通過y=(ymax-ymin)(x-xmin)/(xmax-xmin)+ymin(ymin,max是量程壓力大小,xmin,max是對應ymin,ymax大小,x,y是一組測量值)來確定嗎?怎么確定?另外請問在庫房內怎樣平均合理布置測點?按照氣流組織還是房間的集合構造?謝謝各位
1、制冷機房的布置設置制冷設備的房間稱為制冷機房或冷凍站。小型的制冷機房通常附設在主體建筑的地下室或建筑物的底層。規模較大的制冷機房,特別是氨制冷機房,需要單獨建造。制冷機房中的制冷機以及與制冷機配套的冷凍、冷卻水泵的重量大,運行時的振動、噪聲也大,通常布置在建筑底層或地下室。如果是帶有群房的高層建筑,制冷機房最好布置在裙房建筑的地下室,并要做好消聲隔振,特別是水泵金額冷凍、冷卻水管支吊架的減振問題。制冷機房的相鄰及上層房間應當是對消聲隔振要求不高的場所。制冷機以及與制冷機配套的冷凍、冷卻水泵等設備是建筑中的用電大戶,其位置應盡量靠近負荷中心,與低壓配電間臨近,且最好設置在電梯附近。制冷機房內應設置送、排風設備,以便及時排除室內余熱,補充新鮮空氣。機房內的溫度應≤36℃。機房應采取消聲措施,防止機組運行噪聲傳到空調房間或室外影響環境。機房內應設人工照明,在控制開關和操作儀表周圍要有足夠的照度。冷水機組的基礎