冷庫制冷系統工況與調整 現在制冷機廣泛使用在冷凍冷藏行業中,制冷工質通常為R22(R404a也有)等。為便于操作維修,縮小安裝位置,通常將制冷壓縮機、油分離器、水冷殼管式冷凝器、干燥過濾器、電磁閥等部件安裝在同一機座上,組成壓縮冷凝機組。再用管道通過膨脹閥與蒸發器連接,形成一個完整的制冷系統。 制冷系統運行中的正常工況:
制冷供液系統中,一般分為三種系統:直接供液系統、重力供液系統、強制供液系統。而在氟系統中通常使用直接供液方式。在冷凍(氟系統)設計過程中,經常會遇到冷凝器(儲液器)比蒸發器低很多的情況,比如低10米、20米,此種情況,冷媒怎樣供入蒸發器?蒸發器處為低壓,冷凝器為高壓,一定的高差可以理解。但最大的高差是多少呢?有什么處理措施?還有如果做氟的強制供液怎么做?有沒有哪位老兄做過呀?介紹一下,不勝感激……
制冷系統仿真,比如空調用冷水機組系統應用什么廣泛,水冷式、風冷式等等都有,有關設備的仿真設計研究工作越來越引起業界關注。從事的同仁逐漸增多。請有開發經驗的、或關注的同仁一起來談談怎樣開展系統仿真設計
冷庫建造造價的影響因素較多,如冷庫的尺寸、冷庫的制冷系統選擇、冷庫的保溫材料等。其中冷庫的制冷系統的選擇除了處于價格考慮外,專業的冷庫工程師會就冷庫所建的環境、冷庫的尺寸、冷藏物品等方面,給出專業的建議,企業權衡利弊后作出最佳冷庫建造選擇。不管那種選擇,冷庫制冷系統的安全保護規范一定要嚴格遵循,否則如氨制冷劑的制冷系統一旦發生泄漏和其他事故,不僅污染貯藏對象,而且還會危及設備和人身安全。 第一,冷庫制冷系統的安全保護規范之壓力安全保護。為了防止制冷系統超壓運行,在制冷涉筆上設置安全閥或壓力繼電器或壓差繼電器以及自動報警燈壓力保護安全設備。一旦出現超壓運行,安全設備自動動作,把系統內的氣體排至大氣一部分或自動停機,保障設備和人身安全。 <
一、 設計任務和已知條件根據要求,在武漢地區,以風機盤管為末端裝置,冷凍水溫度為7℃,空調回水溫度為11℃,總制冷量為400KW,冷卻水系統選用冷卻塔使用循環水。二、 制冷壓縮機型號及臺數的確定1、確定制冷系統的總制冷量制冷系統的總制冷量,應該包括用戶實際所需要的制冷量,以及制冷系統本身和供冷系統冷損失,可按下式計算: 式中 ——制冷系統的總制冷量(KW) ——用戶實際所需要的制冷量(KW)A——冷損失附加系數。一般對于間接供冷系統,當空調制冷量小于174KW時,A=0.15~0.20;當空調制冷量為174~1744KW時,A=0.10~0.15;當空調制冷量大于1744KW時,A=0.05~0.07;對于直接供冷系統,A=0.05~0.07。2、確定制冷劑種類和系統形式根據設計的要求,選用氨為制冷劑并且采用間接供冷方式。3、確定制冷系統設計工況確定制冷系統的設計工況主要指確定蒸發溫度、冷凝溫度、壓縮機吸氣溫度和過冷溫度等工作參數。有關主要工作參數的確定參考
各位大俠,我想問下一定管徑的銅管的折彎是不是一定的,如果不是一定的話,排氣管和回氣管的U型彎的折彎半徑怎么定呢,是大好還是小好?
低溫鹽水制冷系統設計中,若采用螺旋管蒸發器,已經安裝了回氣包(桶),還要不要氨液分離器?2.安裝氨液分離器后,供液管直接進入螺旋管組好呢還是進入氨液分離器后利用重力進入螺旋管組>?
制冷系統的選擇,質量冷庫制冷系統是非常重要的,壓縮機和蒸發器的選擇是冷庫制冷系統是核心,根據冷庫規模的不同,對壓縮機制冷設備型號的選擇亦會不相同,上海佳鋒制冷可提供冷庫制冷用冷風機選型樣本供用戶參考,免費快遞至用戶公司。 在一般情況下,采用全封閉壓縮機多在小型冷庫庫房中使用。由于全封閉壓縮機功率小,價格相對便宜;中型冷庫一般采用的是半封閉壓縮機;采用半封閉壓縮機的大型冷庫庫房中,在選用時,也可以考慮選擇氨制冷壓縮機,因為氨制冷壓縮機的功率,和一機多用,但安裝和管理更麻煩。上海佳鋒可根據用戶庫房制冷需求提供相應規格的冷風機設備。具體型號可參考佳鋒提供的冷風機選型樣本。 在冷庫蒸發器的選擇,選擇高溫冷庫蒸發器多以冷風機為主,高溫冷風機型號可參考此頁面DL型
和順制冷作為國內領先的冷庫品牌企業,一直專注于制冷行業,尤其是冷庫的各個應用領域。今天就由和順制冷小編來給大家介紹空氣對冷庫制冷系統的影響的相關知識。
1、低壓循環貯液桶的操作管理 使用前首先檢查放油閥、排液閥是否關閉,進、出氣閥,安全閥前截止閥,油面指示器閥,壓力表閥是否打開。然后開啟調節站或高壓貯液器的供液閥,待液面達到1/3高度時,開啟循環貯液桶的出液閥,啟動氨(氟)泵向系統供液。為防止桶內液體被瞬間抽空,造成氨(氟)泵無法正常工作。氨(氟)泵出液閥應適當關小,待經一段時間的運行桶內液面平穩后再將出液閥開啟至正常位置。 運行時,液面要保持在容器高度的1/3處,特別在開始降溫、停止降溫和沖霜排液時,要注意液面高低。若液位超高應關小或關閉供液閥;采用電磁閥自動供液時,應調節電磁閥后節流閥的開啟度,使電磁閥工作有間隙時間,應定期清洗電磁閥前的液體過濾器。同時應經常察看自控系統的指示燈和液位計指示的液位。另外,應及時放油和注意循環貯液器的隔熱性能。 對于氟系統,應有專門措施使循環貯液器中的潤滑油回到壓縮機中。 2、氨液分離器的操作管理 氨液分離器在運行中,放油閥和手動供液閥應關閉,壓力表閥、進出氣閥、出液閥都應開啟。采用自動供液裝置時,應
(1)冷凝器的操作1)制冷系統運行時,冷凝器除放油閥和放空氣閥關閉外,其余各閥均應開啟。2)水冷式冷凝器的冷凝壓力最高不應超過1.5MPa,否則應查明原因并及時排除。壓縮機全部停機15min后,才可停止向冷凝器供水。冬季長時間停止工作時應將存水放凈,以免凍壞設備。3)經常檢查冷卻水的溫度和水量,冷卻水進出口的溫差約為2-4記,一般冷凝溫度比冷卻水出水溫度高3-5℃。4)冷凝器管壁上的污垢要定期清除污垢厚度不得超過1mm,一般每年清除一次。5)應每月檢查冷凝器的出水是否有氨,如水中有氨則遇酚酞會變紅。氟用冷凝器有滲漏現象時會出現油污。應及時發現冷凝器的泄漏,以便及時檢修。6)立式殼管式冷凝器分水器的放置應適當,水沿管道內壁應均勻分布,水量要充足。7)臥式殼管式冷凝器的冷卻水應下迸上出,運行時冷卻水不得中斷。8)蒸發式冷凝器運行時,應先起動排風機及循環水泵,再開啟迸氣閥和出液閥。噴水嘴應暢通,噴水要均勻,每年要清洗一次水垢。9)風冷式冷凝器應經常用壓縮空氣清
冷庫制冷系統發生了故障,一般不可能直接看到故障的部位發生在哪里,也不可能將制冷系統的部件-分解和解剖,只能從外表檢查,找出運行中的反?,F(xiàn)象,進行綜合分析。在檢查中一般都通過看、聽、摸來了解系統的運行狀態。當系統的運行壓力溫度超出正常范圍時,除了室內、外環境溫度惡化外,否則必存在問題,這是判斷故障根源的重要依據。 制冷系統壓力和溫度的檢測
冷庫制冷系統設計
冷庫制冷系統設計專題,為您提供冷庫制冷系統設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫制冷系統設計 相關的專業交流討論,更多冷庫制冷系統設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題