  • COPELAND 3HP機組冷庫制冷差

    接手維修 COPELAND 330V 3HP R22 機組冷庫制冷差 ,冷風口標注3600W 冷量,熱力膨脹1-1/2 tons,冷庫體保溫已經二三十年陳年老冷庫 ,這樣配套膨脹型號AFAE 1-1/2 HC TONS:1-1/2 正常嗎

  • 冷庫排管不結霜,制冷效果差

    兩臺并聯螺桿機。對4個庫制冷。3個庫制冷效果正常。有一個庫大量排管不結霜。表壓力高壓1.0.低壓0.03,壓縮機吸氣端結霜正常。請問大神們是什么原因。3個庫溫度零下20.另一個庫零下14度。溫度就下不來了

  • 如何排解冷庫不制冷問題

    西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,接觸了許多大大小小的設備故障問題,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,以及排除方法,希望對大家有所幫助。 1、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈。 2、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3

  • 谷輪COPELAND 3 HP 小冷庫制冷效果差

    一小冷庫18立方,COPELAND 3HP R12 制冷機組,制冷差,液鏡總是滿液,懷疑膨脹閥有問題,更換新膨漲閥后,風口溫度在-2.6度再沒法再下降,液鏡滿液高壓在8KG ,低壓指針在1.2-1.6KG 搖擺不定,回氣管開始結霜,十分鐘左右液鏡液開始流通,回氣管溶解霜,高壓管沒熱手感覺,懷疑是否冷媒不足而道之制冷差溫度沒法降下去,同時都懷疑壓縮機因聽到活塞噪音機大而壓力不足,機組壓縮機COPELAND 3HP ,已經多次維修過。

  • 冷庫的制冷量是怎樣計算呢

    冷庫所需要的制冷量是怎樣計算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷庫,存放蔬菜,溫度設定在2°左右,怎么計算該冷庫所需要的制冷量呢?然后計算出制冷量怎么再根據這個數據選擇壓縮機組和蒸發器呢。求懂的大神指導指導,不勝感激~

  • 制冷設備對冷庫的重要性

    冷卻食品如同凍結食品一樣,對制冷的應用在世界各國得到穩步增長,但是發展的速度極其緩慢。這種緩慢原因之一,往往被認為是與社會公用基本設施或缺乏社會公用基本設施有關。首先是分配系統非常簡單,冷凍產品的銷售是通過常溫下現有的系統來實現的,那就必然使產品在運輸過程中解凍,最主要的目的是使食品得到及時分配。盡管這階段運輸距離是有限度的,但是比在分配鏈開始時的產品不經過冷卻或結凍,運距要長些。 這種不斷發展的變化,明顯地會從一個國家到另一個國家,甚至在一個國家內的一個省與另一個省發生。 今天,人們認識到需要一種適應技術的必要性,而且也樂于接受這種適應技術。但是應該記住冷庫不僅從設計和布局經受檢驗,而且對社會、經濟和文化環境也應作好。只有這樣才有可能采用最適應的技術和設備創造出一個新的設計,為了符合冷庫或冷鏈的作用要求,還必須研究冷藏間和在冷藏間以外兩方面的情況,這是極其重要的。多年來在許多情況下從冷庫的現場設計開始,以及冷藏降溫達到要求的儲藏溫度結束為止所取得的經驗表明,正確的途徑是在調研時精心地規定所需要的項目,以此來決定冷庫提供服務的形式、設計要求和

  • 小冷庫的問題,是制冷劑太多嗎

    小冷庫的問題,是制冷劑太多嗎

    小冷庫因系統進水,處理后,重新加制冷劑,出現如圖的狀態:機頭結霜

  • 冷庫制冷管路和管徑的選材?

    冷庫制冷管路在工作過程中要承受一定的壓力、溫度,并受到流體工質的沖刷、腐蝕,優勢還要受到外力及振動沖擊。因此,冷庫制冷管路的管材、管徑及管長的選擇尤為重要。 在通常情況下,氨冷庫制冷系統采用無縫鋼管。氟利昂冷庫制冷系統大多數采用紫銅管,當管徑較大時亦使用無縫鋼管。在間接制冷系統中,鹽水或淡水管路多采用焊接鋼管或無縫鋼管,海水冷卻的冷凝器水管一般采用鍍鋅鋼管或鋁黃銅管、銅鎳合金。冷庫制冷系統的潤滑油管及空調冷、熱水管可根據選用的制冷劑和流量選擇紫銅管或無縫鋼管。 冷庫制冷管路的管徑是由制冷劑的流量(或熱負荷),阻力損失(降壓)和流體的流速所決定的。

  • 冷庫制冷設備的安裝與調試

    制冷機組 的組裝安裝 1、半封或全封閉壓縮機都應安裝油 分離器 ,并在油分內加住適量機油,蒸發溫度低于-15度時,應加裝氣液分離器并加裝適量冷凍機油。 2、壓縮機底座應安裝減震膠座。 3、機組的安裝要留有維修空間,便于觀察儀表和閥門的調節。 4、高壓表應安裝在儲液灌閥門三通處。 5、機組整體布局合理,顏色一致,各型號機組安裝結構應保持一致。 2

  • 冷庫制冷可以用溴化鋰嗎?

    現有一個占地約5000平米的冷庫,主要是肉類,蔬菜水果冷藏。甲方說用溴化鋰。我從沒聽說過冷庫用溴化鋰的,請問可以嗎?如果可以的話,那商業的中央空調可以和冷庫共用制冷機嗎?

  • 冷庫制冷設備的冷卻方式

    制冷設備有兩種冷卻方式:直接冷卻和間接冷卻。直接冷卻是將制冷機的蒸發器安裝在制冷裝置的箱子或建筑物中,通過蒸發直接冷卻制冷劑中的空氣,冷卻需要冷空氣冷卻的物體。該冷卻方法的優點是冷卻速度快,傳熱溫差小,系統簡單,因此被廣泛使用。 間接冷卻取決于制冷機蒸發器中制冷劑的蒸發,這樣制冷劑(如鹽水)就可以冷卻,然后將制冷劑送入制冷裝置的箱子或建筑物中,通過熱交換器冷卻里面的空氣,這種冷卻方法冷卻速度慢,總熱傳導溫差大,系統復雜,因此只能在較少的場合使用,如鹽水制冰和恒溫要求的冷庫等。 按照冷卻目的和冷量利用方式的不同,制冷裝置可分為四類:用于冷藏的制冷裝置,用于測試的制冷裝置,用于生產的制冷裝置和用于空調的制冷裝置。 用于制冷的制冷裝置主要用于在低溫條件下儲存或運輸食品和其他物品,包括冰箱,冷庫,冷藏車,冷藏船和冷藏集裝箱。

  • 谷輪COPELAND 3 HP 小冷庫制冷效果差,最終解決

    一小冷庫18立方,COPELAND 3HP R12 制冷機組,制冷差,液鏡總是滿液,懷疑膨脹閥有問題,更換新膨漲閥后,風口溫度在-2.6度再沒法再下降,液鏡滿液高壓在8KG ,低壓指針在1.2-1.6KG 搖擺不定,回氣管開始結霜,十分鐘左右液鏡液開始流通,回氣管溶解霜,高壓管沒熱手感覺,懷疑是否冷媒不足而道之制冷差溫度沒法降下去,同時都懷疑壓縮機因聽到活塞噪音機大而壓力不足,機組壓縮機COPELAND 3HP ,已經多次維修過。 在經驗情況下去接手維修這一冷庫,再次檢查化霜電路系統,原因是之前TECNICO 調節了化霜時間設定為8小時化霜一次,在原來6小時設定值,更改回6小時化霜一次,冷庫一切正常,風口溫度下降到-5度。

  • 冷庫專用R22制冷劑的介紹?

    冷庫專用R22制冷劑的介紹?

    R22:二氟一氯甲烷 一、分子式: CHCLF2 商品編碼: 29034910 危編號: 1018 危險級別: 2.2 二、物理性質: R22 在常溫下為無色,近似無味的氣體,不燃燒、不爆炸、無腐蝕,毒性比 R12 略大,但仍然是安全的制冷劑,安全分類為

  • 冷庫制冷設備發生堵塞的原因

    冷庫設備冰堵的原因: 制冷系統中發生冰堵是由于系統中含有過量的水分,在制冷系統運行過程中,水分隨制冷劑在系統中流動,當含有水分的制冷劑通過膨脹閥節流降壓時,水分從制冷劑中析出并結成冰粒吸附在膨脹閥出口,使膨脹閥孔部分或全部堵塞。系統發生冰堵后,制冷劑流量也相應減少,甚至完全消失。吸氣壓力明顯下降,排氣壓力也降低,制冷量明顯不足。 制冷系統中水分的主要來源: 1)制冷劑的質量低劣,目前市場有些散裝制冷劑,其價格便宜,質量低劣。水分,雜質多,純度低,沸點高。?夏季使用空氣打壓檢漏,空氣中的水蒸氣被壓縮,冷卻后變成液態水。 安裝維修操作不規范,致使系統中含有過量水分。.產生臟堵的原因 制冷系統在生產,安裝,使用和維修過程中會產生一些金屬磨削,管道氧化物,焊渣,在制冷劑和變質冷凍機油中也會有雜質,這些雜質被制冷劑夾帶在制冷系統中流動,在通過膨脹閥和干燥過濾器的過濾網時會在濾網上積聚,并越聚越多,造成不同程度的堵塞。 制冷系統中雜質

  • 揭秘制冷劑純度對冷庫的影響

    制冷劑是壓縮機的血液,制冷劑純度的高低對于冷庫制冷設備來說尤為重要,最明顯的現像是,充注了高純度制冷劑的冷庫,制冷效果明顯,溫度下降時效快,制冷量大。純度低的制冷劑不僅達不到應有的下降溫度,而且還會損壞壓縮機。那么制冷劑純度底會帶來哪些負面影響呢? 1、水分高、酸度高,嚴重腐蝕壓縮機內部管道系統,造成壓縮機內部堵死,縮短壓縮機的使用壽命。 2、易泄露,制冷系統內無氟,壓縮機一直空轉,運轉溫度高,機件磨損大,也會縮短壓縮機使用壽命。 3、增加壓縮機的運轉負荷,增加電能的消耗量,增加開支。 4、部分劣質制冷劑甚至摻雜了不少易燃易爆氣體,嚴重影響到人們的生命財產安全。 5、制冷效果差,問題頻發,雖然加注劣質冷媒會暫時感覺到涼?,但溫度始終難以

  • 新人求教怎么計算冷庫制冷量

    新人求教怎么計算冷庫制冷量,最好有計算公式,有栗子。謝謝?。?!

  • 冷庫不制冷故障分析及設備的問題

    冷庫不制冷故障分析及設備的問題

    冷庫常見的現象有冷庫溫度降不下來和下降緩慢的時候,現在對庫溫下降緩慢的原因簡單分析: 1、冷庫由于隔熱或密封性能差,導致冷量損耗大 隔熱性能差是由于管道、庫房隔熱墻等的保溫層厚度不夠,隔熱和保溫效果不良,它主要是設計時保溫層厚度選擇不當或施工時保溫材料質量差所導致的。另外,在 施工使用過程中,保溫材料的保溫防潮性能有可能被破壞導致保溫層受潮、變形,甚至糜爛,其隔熱保溫能力下降,庫防冷量損耗隨之增大,庫溫下降明顯減緩。 導致冷損耗大的另一重要原因是庫房密封性能差,有較多的熱空氣從漏氣處侵入庫房。一般若在庫房門的密封條或冷庫隔熱壁密封處出現了結露現象,則說明該處密封 不嚴密。另外,頻繁開關庫房門或較多

  • 淺析食品冷庫不制冷的原因

    食品冷庫是用人工制冷的方法制的一個低溫環境,進行加工和貯藏易腐食品,以保持食品食用價值,現在我們對食品冷庫不制冷的原因做以下簡單分析:

  • 冷庫配置機組制冷量估算。

    320立方冷藏庫,要求-18度庫溫冷藏肉類,需要配置多大制冷量機組。 用噸位,單位冷負荷估算出來只有6kw,是不是算錯了。請老師指導。