一、設備安裝 1 、通風機的開箱檢查應符合下列規定: ①根據設備裝箱清單,核對葉輪、外殼和其它部位的主要尺寸、進風口、出風口的位置應與設計相符。 ②葉輪的放置方向應符合設備技術文件的規定。 ③進、出風口應有蓋板遮蓋。其中切削加工面,機殼和轉子不應有變形或銹蝕、碰損等缺陷。 通風機整體安裝時,搬運和吊裝的繩索不得捆縛在轉子和機殼或軸承蓋的吊環上。通風機組進、出風管等裝置應有單獨的支撐,并于基礎或其它建筑物
知識點:水泵、風機等設備安裝
一、準備工作 1.打開接線盒,接通電源度運轉(空載),葉輪旋轉方向與銘牌箭頭相同,風機外殼需接地,并觀察其有否碰殼,若有此情形,應立即予以調整。 2.風機接線法蘭應接帆布或其他軟性接管,以利于風機與管道的隔振,風機不應承愛外接風管的重量,屋頂式風機與基礎連接處及分體式風帽裝連接處應加減振墊,并加注密封膠以避免漏風。 3.風機安裝就位,所有緊固件必須重新緊固一次。 4.待清除風機進出口管道及附近一切障礙物后放可正式投入使用。 二.維護與保養 1.一旦發現風機有問題,應隨時立即停機檢查。 2.定期清除風機前后管道中的異物,以防意外,應定期更換傳動部位潤滑油脂,風機在露天應有防雨措施。 3.遇工況變化,應采用閥門調節風量。 4.定期測量風機電機電流大小,正常情況下,所測電流應小于額定電流。 三.常風故障分析 1.振動(可從下述幾個方面進行檢查); A.葉輪旋轉時碰擦,此時會發生異常的聲音和激烈的振動。原因是貯運,安裝,使用過程中風機外殼或葉輪部件
本人單位有一間設備機房,里面的電氣設備十分重要,要求全年24小時無故障運行。但此機房的空調采用的是三臺臥式暗裝風機盤管,且三臺風機盤管全部安裝在設備上方,一旦發生冷凍水或冷凝水泄漏,后果不堪設想。所以,本人想將此隱患迅速上報?,F(xiàn)在想請問各位朋友,目前有沒有相關的安裝設計規范里有明確的條文,禁止在設備機房內安裝水系統。如果能在報告內引用相關的規范,應該會使報告更具說服力。先謝謝各位了
各位大俠小弟剛剛進入凈化行業正在做一個供應室方案有幾個問題求助有兩個風機箱 9000風量 6000風量濕 35~50% 溫18-24度請問 表冷器 加熱器 加濕器 選取什么型號的30萬級區要不要在中效后加亞高效啊謝謝~~謝謝~~
氣浮機設備安裝調試步驟 凱思特小編帶大家了解一下正確的調試步驟: 1、在氣浮池中注入清水,檢查各部位是否有泄漏。 2、對溶氣泵進行注水排氣,待起動后,逐漸開啟出水管閥門,直至完全開啟為止。 3、待溶氣罐內的水位升高,壓力達到水泵所能提供的大值時,突然打開溶氣罐出口閥,用高壓水沖洗溶解氣管,如此反復多次。然后啟動空氣壓縮機,待溶解氣罐壓力達到490kPa時,也一樣,突然打開溶氣罐出口閥,以急速氣流再次沖洗溶氣管道,重復多次。 4、打開接觸室和反應室放氣閥,使水位降到一定高度或放空。 5、一個一個地裝上釋放器,并用手旋緊。(用不著用扳手擰緊) 6、重啟溶氣泵及空氣壓縮機,待空氣壓縮機壓力超過泵壓時,輕輕打開閘閥,使氣水同時進入溶解氣罐中,注意不要把氣閥開得太大,以免空壓機壓力急劇下降,出現水
因為原來辦公室全部是分體機,業主現想只通過加新風機改善走廊等公共區域的環境,房間適當加些新風,但是因為新風機的負荷比較大,根據新風機相應風量的選主機設備,則主機負荷比較大,成本有點高,這樣的問題怎么處理好呢?
單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了
1、一般來講按圖紙來做就行了,但還是要去實地作個考察,看業主要吊的頂有多高,有時業主要改動,商量后可行進行方案!!2、高于吊頂5-10CM(便于回風),若有墻或梁的話相離500MM便于以后的維修,吊桿不長出盤管螺絲鎖孔10-15CM(美觀) 誠意交友[/size] 我們是做二手中央空調的,是一家集銷售、設計、安裝、維修為一體的大型二手中央空調有限公司,我公司秉著“客戶至上、信譽第一”的經營理念,竭誠為廣大客戶服務!湖南省長沙市遠卓中央空調有限公司愿和大家做個朋友,不管有沒有業務,也可以相互侃侃地址:長沙市汽車西站往南站300M梅溪湖大廈對面電話:0731-88817968手機:15874882957聯系人
設備安裝場所的
水處理設備之空懸浮風機設備淺談風機在水處理行業屬于重要的設備之一,不管在自來水廠V型濾池反沖
最近要做一個鼓風機設備的基礎,但是從來沒有做過設備的基礎,相比于普通的土建基礎設備基礎應該格外注意些什么。還請路過的大神指點迷津。。。。
下面你講述無塔供水設備的安裝方法,首先在深井泵的逆止閥底座裝上一節的輸水管(除盡管內雜物),如果輸水管用法蘭盤的連接,則在管子上端法蘭盤根部(預留出連接螺絲的具體位置)用安裝夾板夾緊。 這里提醒大家把第二節輸水管上端用第二付夾板夾緊慢慢吊起,用榔頭輕輕敲打,震掉管內雜物,管子下端用繩子略微的拉起,以免碰撞地面的一些硬物,無塔供水器再把吊起的管子下端和已下井的輸水管可靠的連接起來,然后吊起少許,拆下第一付夾板后慢慢下落到方木上。按此方法一次將所有需要安裝的輸水管下入井中,但注意不要纏在輸水管上以防擦傷。
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 編輯 增壓穩壓設備放在墻角 ,能安裝嗎?如果不能放墻角,最少需要距墻多少呢?求大神解答,在線等。急急急
這個規范有點老,有木有更新的啊啊
室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <
組合式冷庫、移動冷庫、拼裝式冷庫都屬于活動冷庫,活動冷庫風機安裝直接影響系統性能及活動冷庫降溫保溫,因此在安裝活動冷庫風機時應注意以下幾點: 1.當兩個以上的冷庫并聯為一路系統時,每個冷庫應配一電磁閥,以保證每個冷庫供液均勻。 2. 活動冷庫風機的排風方向應盡可能朝向門,吸風側應避開門。離墻距離應符合以下規定:離后墻>450mm,離側墻>200mm。 3.特大型冷庫其頂板需要用立柱支撐。在底板上鋸出柱子穿孔,將立柱用膨脹螺栓固定于地 面。將鋼梁掉起,焊接于立柱上。如高度需調整時,在鋼梁與立柱之間加墊鐵。頂板放于鋼梁上。并做好冷庫板之間的密封,安裝裝飾件。 4.安裝時,應保證氣流通暢,活動冷庫內送風均勻,維修方便。冷風機的風扇射程為7米,安裝時應注意長度大于7米的冷庫庫溫均勻。 5.供液管的配置應保證
制冷機組 的組裝安裝 1、半封或全封閉壓縮機都應安裝油 分離器 ,并在油分內加住適量機油,蒸發溫度低于-15度時,應加裝氣液分離器并加裝適量冷凍機油。 2、壓縮機底座應安裝減震膠座。 3、機組的安裝要留有維修空間,便于觀察儀表和閥門的調節。 4、高壓表應安裝在儲液灌閥門三通處。 5、機組整體布局合理,顏色一致,各型號機組安裝結構應保持一致。 2