亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了

  • 關于排煙風機與風管選型問題

    各位大蝦幫個忙,已知4m(長)*5m(寬)*4m(高)的空間,每小時產煙量140000立方米,風管要拐4個90度彎.幫忙選下風機及方管的型號

  • 風管上方可以安裝排煙口嗎?

    請高手指點,風管上方可以安裝排煙口嗎?如果可以熔斷絲斷后,怎么動作的?謝謝

  • 兩張風機盤管的現場安裝圖

    圖片太大了 很難一次都放上

  • 風機盤管等安裝圖片,大家給個意見

    風機盤管等安裝圖片,大家給個意見

    風機盤管等安裝圖片,大家給個意見,風機盤管下面安裝要不要加設減震裝置?這是一病房房間,右邊還沒接出來的是一新風管。

  • 排煙風機與風管之間的連接問題

    排煙風機與風管之間的連接問題

    大家看看我們施工的排煙風機與管道之間的連接方式,(見下圖),我總覺得這樣時間久了軟接與風管之間會脫落,但是不知道要怎么做,謝謝各位?。。。。。。。。。。。?!

  • 排風兼排煙風管厚度及安裝規范

    排風兼排煙風管厚度及安裝規范

    排風兼排煙風管厚度及安裝規范 近幾年的空調工程施工中,大部分還都是采用的金屬風管作為施工材料,用最傳統的方法,最經常出現的就是鍍鋅鋼板風管。這種風管雖然采用的還是很多,但是它其實存在很大的弊端,在我國雖然大部分地區的空氣濕度都不大。但鍍鋅鋼板風管很容易氧化生銹,具有很強的氧化性,還有它本身的導熱性決定了它保溫性很差的特點,因此這樣的風管在使用時一定要做一些保溫的措施,另外還要采取一些消聲措施,因為在施工中還很容易產生噪聲。因此這種傳統的方法施工速度也是比較慢的。經過實踐觀察以后,人們發現了前兩種的風管都存在太大的弊端,經過不斷地研究和改進,出現了如今性能最好的新型的復合玻璃板風管。 排風兼排煙風管厚度及安裝規范 一般情況下運用鍍鋅鐵管,有腐蝕性及特別濕潤的場所運用不銹鋼管。二、空調體系:通風管道可內貼保溫材料,表面漂亮。三、排油煙體系:飯店、酒樓、賓館的廚房均有大量油煙產生,需求排出,選用通風管道是適宜的,強度好,經濟實用。四、除塵體系:除塵裝置的搜集和運送,可運用通風管道。五、散裝物料運送:氣力運送體系種,

  • 【郁悶】排煙風機安裝不下了,怎么辦呢~

    【郁悶】排煙風機安裝不下了,怎么辦呢~

    樓道兩頭各安裝一個排煙風機,根據排煙量選好一種4號風機,并計算好留洞尺寸為?524,但是一看建筑圖傻了眼了,樓道兩頭的窗戶標高為6.45米,上一樓層的地面標高為7.2米,看似有750mm的安裝空間,但是減去窗戶上的梁高和樓板厚度剩下的肯定不夠安裝空間了,遇到這種情況該如何解決呢?誰有高招啊,建筑結構專業都基本完圖了。 如圖所示:

  • 工藝空調送風管安裝圖片

    工藝空調送風管安裝圖片

    這是剛剛做完的一個工藝空調工程,上傳幾張施工中的圖片

  • 消防排煙風機怎么安裝及檢測!

    消防排煙風機怎么安裝及檢測!

     一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有

  • 客房風機盤管不安裝風管效果如何?

    酒店客房盤管風機不安裝風管,以墻體風道代替,以減少投資,但不知那位大哥用過這種方法,效果如何?是否可以分析下利弊,感謝!

  • 280°防火閥到風機的排煙風管被吸癟

    280°防火閥到風機的排煙風管被吸癟

    剛開始做小工程,一個地庫的防排煙系統?,F(xiàn)在調試階段發現了一個問題,消防排煙風機(平時排風,火災排煙)的前端設置了一個代號FDHF的280°防火閥,按照我對圖紙的理解,這個防火閥應該是常開的,火災時連鎖停風機(因為平時還要考慮排風,如果常閉平時還怎么排風?),現在問題出現了,當防火閥連鎖停風機的時候,防火閥關閉風機停止運行,就在防火閥關閉的一瞬間,“轟”的一聲,風機到防火閥之間的風管就被吸癟了。甚至風管里面的撐筋都吸斷了。還吸壞了兩個1200*500的防火閥(軸斷了),后來派工人修復風管,風管內加了角鋼,角鋼都吸彎了。 說了這么多,我想問大家的是你們可遇到過這種情況,可有什么原因?我問過一些做通風的前輩,他們都說沒遇到過這種情況。馬上消防要驗收了,請大家幫我分析一?,急急?。。。?/p>

  • HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝

    HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝

    HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝: TF系列消防高溫排煙風機適用于高層建筑、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙。 消防高溫排煙風機安裝 消防高溫排煙風機在地下排煙工程中應用至關重要,要提高其性能及壽命,一定要正確安裝,安裝步驟如下: 1、風機安裝時應對各部件進行全面檢查,機件是否完整,各部件聯接是否緊固。 2、風機在露天使用應有防雨措施。 3、在運轉時如發現有劇烈的振動撞擊等反?,F(xiàn)象必須立即停車檢查。 4、按期清除風機內部積灰、污垢等雜質,并防止銹蝕。 常見參數見下圖 <

  • 請教排煙排風系統2風機但共用風管的問題

    請教排煙排風系統2風機但共用風管的問題

    請教個問題,這個是一個自行車排煙通風的系統,由于排煙與通風風量相差很大,雙速風機找不到,做了兩個風機,我可以在靜壓箱這里這樣分開么?閥門設置的對不對?

  • 排煙風機和風量和風管的計算問題

    本人現在在負責一個小工程,因以前沒做個設計,只是一直在負責施工,但現在這個工程需要自已設計(雖然很簡單,但我畢竟不是設計人員,不知道合不合理,請求各位的幫助)情況是這樣的:該工程是一個高層的第二層的裝修,但由于土建隔墻的原因(所有墻都沒有隔到頂,有石膏板天花),走道兩端都和外窗沒通,形成了內走道,而且中部有四間房都形成了內房間,沒有外窗,但面積都沒有超過30平方,因此,我計算的排煙風機的風量為:內走道面積120.76*60=7245.6立方/每小時,我選擇排煙風機的風量為7300立方/每小時,這樣是否合理?排煙口的設置我放在內走道的的中部,距兩端的墻都將近20米,是否滿足了規范要求?消防驗收能否通過?還有風管的尺寸如何確定?排煙風機后的排煙閥應選多大的?我都不知如何計算,由于該工程是包干價,我不想再設靜壓箱了,這樣做行不行?懇請各位大哥大姐指點一下,本人不勝感激!

  • 排煙風機風管進出機房都要加防火閥嗎?

    排煙風機風管進出機房都要加防火閥嗎?

    想這兩種情況,進出機房都要加防火閥嗎?為什么不能只在一端加一個就可以了?如果前一種情況豎井專用,直接排至室外的話,排煙機出口端能不能什么閥都不加?

  • 請教下 排煙風機在坡屋面怎么安裝

    如題;一個賓館都是坡屋面,軸流排煙風機只能安裝在坡屋面;請問有沒有相關的圖集可供參考,有沒有老司機分享相關資料和心得,謝謝