想請教一下:目前流行的壁掛式新風機,需要在墻上開兩個12CM的打孔。對于高層建筑,多選擇在飄窗旁邊的外墻,高度在1.6M左右。請問這樣打孔會不會影響承重墻安全???感覺現在賣新風機的好多都是這么安裝的。
海頓 ( 壁掛式 HB80)新風機 安裝步驟詳解 1、水鉆一套(供水件,排水件,固定件,機器):鉆頭Φ120、Φ132各一個2、兩用電錘一套(集塵件):鉆頭Φ8、Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、平鏟、尖鏟各一個3、切割機一套:金剛石鋸片(或手鋸一把)4、活口扳手一個5、壁紙刀一個6、錘子一個7、十字螺絲刀一把8、一字螺絲刀一把9、鉗子一把10、水平尺(或水平儀)一把11、卷尺兩把12、Φ5×50mm鋼制棍棒一根13、地膜若干(防塵)14、透明膠帶一卷準備齊全就可以開工了!
關于新風系統的選擇,大家一般都是根據房型以及自己的需求來選的。對于已經裝修完畢的房間來說,想要安裝一套新風系統,無疑是明裝式的比較適合,常見的明裝式新風系統有:壁掛、柜式、窗式。小編今天主要就跟大家分享一下有關壁掛新風系統的知識吧!對于如何安裝壁掛新風系統的問題,你是不是比較關心呢? 安裝壁掛新風系統主要有三個大的步驟,分別是:主機的安裝、管道的安裝、出風口與排風口的安裝,現在就來詳細的了解一下吧! 1、選擇安裝位置,標記通風孔和螺絲孔位置。 在安裝前,首先要進行定位,確定主機、管道、排風口和出風口的安裝位置,并標記好,然后根據系統的設計圖開始主機的安裝。 2、主機安裝需求。 主機的安裝要求正、平、穩;主機一般安裝在陽臺或者衛生間,最好遠離臥室和起居室;選擇的位置也要選在所需風管長度最少的地方以減少管道阻力,同時節省管材;最后主機要固定牢固,以免造成運轉音過大。 3、鉆通風孔和螺絲孔。 在標記好的通風孔位置上進行鉆孔工作。為了避免以后雨水進入風道中,壁掛式新風機所鉆的孔
各位大神,請教一下問題,先看圖 如上圖,家已經裝修完畢,準備安裝單向流柜式新風機,引風位置想從建筑樓預留的內凹空調機位與相鄰的封閉陽臺之間鉆孔(如圖1所示紅線位置),該墻在圖紙上是黑色,厚25厘米,從樓外立面看是一個上下雙層的空調機位,中間有隔板,準備在隔板的緊下方鉆孔出墻并伸長到空調機位外引風。請問該處能否打直徑160毫米的孔? 引進新風經在陽臺的柜式新風機處理后,再通過圖示2孔和3孔(直徑110毫米,共中3孔位置圖紙顯示是淺色)分別進入次臥和主臥,請問近距離內鉆孔三個是否可以保證建筑物安全? 先致謝!
最近做一工程,因為沒有新風機房,就把新風機放到走廊的吊頂里面了,但是新風機的噪聲很大,有73dB(A)左右,我想請教一下,它?有沒有在新風機外面加消聲器的?
圖紙簡介: 標準圖集共享了,消防排風機、新風機控制圖。 投稿網友: yanwuxiaohei 上傳時間: 2013-08-28 圖紙省份
安裝前準備--工具安裝步驟--確定安裝位置
新風換氣機從使用安裝形式上主要分為小型吊頂式新風換氣機、中型吊頂式新風換氣機和大型立式新風換氣機組以及大型臥式新風換氣機組。 大型臥式新風換氣機在使用時需配備 風機箱才可以實現空氣的流動以及能量的回收。大型臥式新風換氣機組風機箱在選配時應根據通風系統的全部阻力來進行選擇。比如換熱箱、風管和其它部件阻力合量確定其壓力值。 組合式全熱交換器除可單獨使用還可以與空調箱配套使用,用來對新風進行預處理,從而降低空調系統中的新風負荷。 新風換氣機如果要求使用時可以達到 最低的風阻和噪音,就需要在新風出口與主機之間、排風出口與主機之間采用消聲器或者是帆布軟連接。 對于吊裝式新風換氣機組要想減低噪聲,可以在吊桿上安裝彈簧減振器或橡膠減振器。 新風換氣機組在安裝是時,主機與主風管一定要保護3-5℃的坡角,主機的位置要偏高一些。 新風換氣機組安裝所使用的金屬風管都需要作好保溫處理工作。
壁掛式新風換氣機安裝步驟及注意事項: 原本他們總是面朝黃土背朝天的干活,過著粗茶淡飯的日子卻不曾患病;而現現在經濟飛速發展,公民日子水平有大幅度進步,換來的卻是孩子們隔三差五地往醫院跑10年前的全國空氣污染物指數的數值是僅是今天的四分之一,空氣污染對現在孩提的發病率有著很大的影響。究竟孩子的免疫力會差于成人,有些更是弱不禁風,辦理空氣勢在必行。面臨嚴峻的空氣污染形勢,新風凈化系統臨危授命,為家庭、校園、商場、醫院等地帶來了必定純真的空氣。新風凈化系統是由新風換氣及其附件聯合而成的一套獨立的空氣處理系統,新風換氣機將室外新鮮氣體通過過濾、凈化,在通過管道輸送到室內,一同把室內渾濁的空氣通過管道排出室外,然后構成“新風活動場”,滿足屋內換氣的要求。月重要的是新風凈化系統在進風的一同可以把進入室內的空氣做過濾、滅毒、滅菌、增氧、預熱(冬天)等處理,保證屋內空氣的清潔。讓孩子們日子在新風凈化系統創造的密閉環境下,氧氣足夠,空氣健康,免于疾病困擾。美好日子從新風初步。通風換氣功用 將新鮮的室外空氣送入室內,同時將室內渾濁的氣體排到室外。
各專業人士: 在做配電設計時,壁掛式空調插座的安裝高度我通常是距地1.8m?,F(xiàn)在想找依據,翻遍規范沒有找到,哪位大俠告訴我下,具體規范中是怎么規定空調插座的安裝高度的呢?在此謝過!
新風管接入風機盤管送風管,如何確保新風量?因為風速不同,風壓不同造成新風量不確定,如何控制?
6000平米的地下室,設排煙風機,我設聯動時啟動高速排煙,同時關閉送進地下室新風機??膳▽I(yè)卻讓我啟動送新風機,并將原來低速送風,變成高速送風。有點迷惑。原來我都沒把送新風機當成消防負荷。請各位大師指教,因為Ｒ不禠啊,感覺又送風,又排煙,是不是助燃了?
各位前輩:我想選用一臺新風機組,但是只計算出了新風量。請問如何計算水盤管的冷量和熱量?有沒有公式,請?zhí)峁┙o我一個。謝謝!
希望大家多挑毛病,當然最好是有依據。謝謝。
新風機選擇的時候首先選擇的是風量,然后到壓頭等其他參數:1、如果遇到風量足夠,但是壓頭不足的時候,是否應該以機外為選擇的要素,即使風量大出計算值的2-3倍?2、這個機外靜壓看到過很多計算的方法,哪個才是標準的呢?很多老專家都按7米/Pa來計算,正確嗎?如果需要送45米遠左右,大概需要多大的機外靜壓呢?3、有些預冷的新風機,選擇的時候可否不考慮其冷量呢?只取它的風量因素。
對于室內空氣情況比較關注的人都會聽說過風管機、新風機、中央空調吧~根據自己對空氣的要求可以快速地選擇出適合自己的空氣處理設備。但是對于一些不太關注的人來說,突然讓他們挑一款來安裝就會一頭霧水。這些設備都有啥功能呢?區別是啥?聽說他們都差不多,隨便可以來一款?事實真的這樣嗎?當然不是啦~他們各有千秋,不是那么輕易就被取代的!現在小編就來說說風管機和新風系統,看看他們到底是什么樣的~ 什么是風管機 風管機是一種隱藏式空調,又稱空調風管機或者風管機空調,市場上也有人稱其為風管機中央空調,這是因為風管機的室內機和中央空調的風機盤管類似,而且都是采用吊頂方式隱蔽安裝。風管機的運行模式是一臺室內機對應一臺室外機,這種機器解決了傳統掛機、柜機裸露在外影響美觀的問題,同時走管長度比普通家用空調要長,安裝比較靈活。 什么是新風系統 新風系統是由送風系統和排風系統組成的一套獨立空氣處理系統,它分為管道式新風系統和無管道新風系統兩種。兩種的功能一樣都是通過新風機凈化室外空氣導入室內,通過管道將室內空氣排出,只有安裝方式上有些不同。相對來說
新風系統是一種新型室內通風排氣設備,屬于開放式的循環系統,讓人們在室內也可以呼吸到新鮮、干凈、高品質的空氣。工作原理新風系統是根據在密閉的室內一側用專用設備向室內送新風,再從另一側由專用設備向室外排出,在室內會形成“新風流動場”的原理,從而滿足室內新風換氣的需要。實施方案是:采用高壓頭、大流量小功率直流高速無刷電機帶動離心風機、依靠機械強力由一側向室內送風,由另一側用專門設計的排風新風機向室外排出的方式強迫在系統內形成新風流動場。在送風的同時對進入室內的空氣進新風過濾、滅毒、殺菌、增氧、預熱(冬天)。排風經過主機時與新風進行熱回收交換,回收大部分能量通過新風送回室內。借用大范圍形成潔凈空間的方案,保證進入室內的空氣是潔凈的。以此達到室內空氣凈化環境的目的。
大家好,向各位請教下 新風機FMQ30PFY1L20 制冷功率是28KW 的內機用電功率FXMP140MMFV 制冷功率14KW 的內機的用電功率 謝謝啦
最頭疼的事情:新風機需要室內外空氣進行交換,也就需要在墻上或玻璃上開孔,孔的直徑市場上大多數產品基本集中在150mm\120mm\110mm\100mm。洞的特點:1個洞-只進風:類似排風扇加過濾網(缺點:沒有熱交換,室內外溫差大的時候不敢總開著機器,特別是北方地區);1個洞-分
當下,空氣污染是我國面臨的相當嚴峻的環境問題。 2017年: 在338個地級及以上城市中發生重度污染2311天次、嚴重污染802天次, 以PM2.5為首要污染物的天數占重度及以上污染天數的74.2%, 以PM10為首要污染物的占20.4% 當前人們生活的城市空氣質量不容樂觀。 最新數據證實: 1、人類68%的疾病與空氣污染有關; 2、空氣污染為18類致癌因素之首; 3、全球污染最嚴重的20個城市,16個在中國; 4、中國有1/3的城市人口正呼吸著嚴重污染的空氣! 上?;ゾ壷评涔こ逃邢薰臼羌矣?、商用中央空