見一80多米長的廠房排風系統,其排風干管全為同一尺寸,按照風量計算的話應該離排風機遠的地方管徑要小些啊,為何都取一樣大呢,為了施工方便嗎?不解
大家好,請教大家通風柜通風系統管道風壓怎么計算的?“風壓的計算 管線沿程阻力約5Pa/米,彎頭阻力為10~30 Pa/個,三通阻力為30~50 Pa/個?!斑@個是網上查的,是否正確?
請問:空調通風系統管道(風管、水管)所用各類閥門哪些品牌較好?風系統:1、對開多葉調節閥2、防火閥3、風管蝶閥水系統:1、閘閥2、自動平衡閥
由于堆場的噴淋系統與外網主管道連通,外網主管不時帶有砂石進入,導致噴淋系統電磁閥時常受堵,請問有什么好的方法解決?主管與噴淋管道連通是因為場內時常要進行沖洗作業,這樣的沖洗不想啟動泵作業,所以才接入主管道.現在這個問題比較棘手,有經驗的朋友們請給我出出主意,謝謝!
摘要:本文結合個人施工經驗,分析通風管道和水系統管道出現故障的原因,介紹了相應的檢修方法。 關鍵詞:通風管道制冷管道故障 檢修 1 引言 中央空調系統經設計、施工,正式投入運行。在體現其運行效果的過程中不可避免地存在一些故障,為了保障空調系統的正常運行,我們有必要對其運行故障進行發現和分析,并采取相應的措施予以解決,以保障空調系統的運行效果,使之能避免能源的浪費,使之能更好的為人們的生產生活服務。以下對空調系統的通風管道和制冷管可能出現的故障進行了分析,并列舉了相應的解決辦法。 2 通風管道的檢修 使用多年的中央式空調系統風道一般都有送風量下降、氣流速度下降、房間四周得不到保證的問題。除空調系統空氣處理設備的故障以外,單從風道來分析就有以下問題: (1)設計的原因。如果在設計風道時,各專業工種之間協調考慮不周到,沒考慮與梁相交的問題,大梁擋住風道的一部分截面,使風道只能向下拐彎繞過大梁,這種情況將使風道局部阻力增加,風量下降。或者設計了風道調節閥沒有因新的內墻隔斷而改變調節閥的位置,致使調節閥在內墻隔斷上或正在
鋼結構車間消火栓系統鋼柱間距9米,柱上是固定支架,中間是吊架,系統加壓到8公斤管道彎曲變形嚴重。這是什么問題,怎么處理?(說明其他兩個車間同樣的做法同樣的工作壓力沒有問題。)
加在空調系統管道上的換熱器 使用空調系統的熱量換熱衛生間自來水 洗手 大家發表一下意見
剛調試一臺速凍機,約克RWK機組,正常開供液,開機器,系統制冷正常,但是當系統低壓降到0公斤左右的時候供液電磁閥一直工作管道不振動,如果這個時候關一組電磁閥(一個四個電磁閥,兩個為一組),再次開啟的時候,供液管道振動很大,帶動回氣管,支吊架一塊振動,一位老師傅說:把熱力膨脹閥的閥芯換小一號振動可以解決,不知為何?
目前基本上所有的大型建筑工程都會對中央空調系統管道做保溫。中央空調系統管道又分為風管和水管??照{(diào)風管主要包括送風管、回風管、新風管、排風管、排煙管;空調水管主要包括冷熱水管、冷卻水管、冷凝水管。 為什么上面要先說空調系統的管道之分呢?主要是因為這兩種類型的管道根據其形態以及管道內所輸送的物體不一樣,因此,所以使用的保溫膠水也是不一樣的。 <
收錄于話題
預作用系統,規定的中危2,流量21.6L/s時(大概),報警閥后管道容積不能超過2560L。如果設計流量是30L/s呢,閥后容積不能超過多少?怎么算的。
本帖最后由 有球必應2013 于 2014-4-23 07:35 編輯 《技術措施》7.2.5。2。2)條:“。。。在工程實踐中一般一個報警閥控制配水管道的容積宜在1500以內,。。。系統管網的最大容積不宜超過3000L?!北救嗽谧龃笮偷叵萝噹祛A作用式自噴系統時,一個防火分區的面積大概3900多平米,噴頭梁格內布置,大約600多個,管道容積算下來4.69立方米,請問:為滿足管道容積的要求,是否一個防火分區需要設2個預作用報警閥組?請高手指點。
求助!本人從事消防施工有多年,現碰到一個廠區要做FM認證的消防噴淋系統,工程完工后保險公司要求噴淋系統試驗壓力要達到1.4MPa兩個小時,最多允許下降壓力0.03MPa才能夠驗收通過。但國內自動噴淋施工規范只要求30分鐘,最多允許下降0.05MPa。由于國內的所購買1.6MPa產品(水管、閥門、配件等)都不一定能夠承受1.4MPa的壓力,一超1.2MPa消防泵房就多處發生漏水,現十分難做。 請問各位大哥有否這樣的經驗,如果國外的標準是無法達到有何辦法?請指教,謝謝
各位大咖你們好: 現場情況:施工現場臨水布置甲方提供市政供給生活用水提供水源點 DN65一處, 負責供辦公區和生活區室外消火栓、辦公區 衛生間和淋浴房、廚房、管理人員宿舍衛生間、工人衛生間和淋浴房、廚房正常用水。 出現問題:淋浴間噴頭壓力不穩、水流忽大忽小,相應水溫也不好調節為恒溫。各水龍頭出水也出現類似情況。 請大家幫我分析為什么曵現以上情況?怎么以最經濟、簡捷的方式解決這些問題?謝謝!
建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <
一、管道系統劃分
當中央新風系統管道遇到過梁怎么辦?相信想要裝新風的朋友都會無比糾結無比擰巴的決策,這梁到底怎么過?
通風系統管道
通風系統管道專題,為您提供通風系統管道相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風系統管道 相關的專業交流討論,更多通風系統管道相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題