亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝

    HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝

    HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝: TF系列消防高溫排煙風機適用于高層建筑、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙。 消防高溫排煙風機安裝 消防高溫排煙風機在地下排煙工程中應用至關重要,要提高其性能及壽命,一定要正確安裝,安裝步驟如下: 1、風機安裝時應對各部件進行全面檢查,機件是否完整,各部件聯接是否緊固。 2、風機在露天使用應有防雨措施。 3、在運轉時如發現有劇烈的振動撞擊等反?,F(xiàn)象必須立即停車檢查。 4、按期清除風機內部積灰、污垢等雜質,并防止銹蝕。 常見參數見下圖 <

  • HTF消防排煙專用風機性能特點

    HTF消防排煙專用風機性能特點 消防高溫排煙風機適用于高層建筑、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙。能在280℃高溫條件下連續運轉30分鐘以上,介質溫度100℃條件下連續運行20小時/次不損壞,是理想的消防必備設施。有關排氣扇維護的規則和規定。按一定規則維護可延長排氣扇的使用壽命。必須使用風扇和風扇的維護和工作系統進行特殊維護。這個風扇不允許與疾病一起運行。定期清潔風扇內的灰塵。 HTF消防排煙專用風機性能特點 特別是對葉輪,如灰塵,污垢和其他雜質,以防止腐蝕和不平衡。風扇維護必須強調首次停電。定期檢查溫度計和油標準的靈敏度。除了在每次維修后更換潤滑劑外,潤滑劑在正常條件下每月更換一次。 3 - 6個月。風扇的主要故障和原因,軸承箱和風扇軸的振動。消防高溫排煙風機適用于高層建筑、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙。能在280℃高溫條件下連續運轉30分鐘以上,介質溫度100℃條件下連續運行20小時/次不損壞,是理想的消防必備設施。帶電機軸的不同聯軸器,帶有剛性葉輪的松動鉚釘或用于松動軸和葉輪軸的軸,

  • HTF高溫消防排煙風機葉輪保養知識

    HTF高溫消防排煙風機葉輪保養知識

    HTF高溫消防排煙風機葉輪保養知識: 保養一、鏟除風機葉輪表面的塵埃、油、銹雜質,使之顯露金屬。 保養二、查看風機葉片是否有裂紋等缺點,如有裂紋等缺及時處理。用耐磨焊絲對風機葉片的磨損、損害部位補焊,葉片和側板磨損部位進行耐磨堆焊5mm厚,保證堆焊處油滑過渡,部分可焊到8mm厚,磨損較焊成搓衣板狀條紋。 保養三、風機葉片堆焊進程要分段焊接,盡量控制熱輸入,并開釋,減小葉片變形。保養四、堆焊進程要對稱施焊。 如果還有不明白的都可以給我留言

  • 關于防排煙風機消防聯動的問題

    我有個疑問就是:當某一層樓發生火警后,在屋頂防排煙風機打開的情況下,是本層的防排煙風閥打開(只開一層),還是連同上層的風閥一起打開(開兩層),又或者是本層連同上下層同時打開呢(開三層)?有沒有規范規定呢,現在這一塊沒有明確的說法,誰都可以來說兩句,搞得很被動啊?是不是消控中心可調呢,但是沒有規范要求的話還是不能解決問題呀!還有就是普通的防排煙井道,高規里面規定了說排煙口風速不宜大于10m/s,但是又沒有下限值,這一塊又不好界定!現在我手上的一個項目就是,當只開一層風閥的時候,最不利的地方能達到1m/s(是不是還是偏小?但是能吸得住A4紙張);但是當一二三層風閥同時開的時候,一層就檢測不到風速了???該如何是好?

  • 消防排煙風機怎么安裝及檢測!

    消防排煙風機怎么安裝及檢測!

     一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有

  • 通風/排煙/風機/消防/除塵廠家推薦!

    浙江上風實業股份有限公司前身是上虞風機廠,創建于1974年,系列入浙江省百家現代企業制度試點單位、省“五個一批”重點扶持企業、省高新技術產業化試點企業、省首批21家區外高新技術企業和國家首批76家重點高新技術企業之一。公司長期以來,堅持依靠科技進步,積極推行現代化管理,集“技、工、貿” 于一體,融 “產、學、研”相結合,研制開發各類專用風機,風冷、水冷設備,制冷、速凍裝置等高新技術產品。公司確立了“科技產業化、品質國際化、經營多元化、股份社會化”的基本方針,努力向高科技、全方位、多元化、集約型、跨國性發展,有力地推進了企業經濟體制和經濟增長方式的不斷轉變。公司現在占地面積130.000平方米,建筑面積70.000多平方米,企業自有資產47,000多萬元,2004年實現銷售收入6億多元,利稅超億元,外貿出口1000多萬美元, 各項經濟指標連續五年名 列全國風機行業第一。公司于2000年在深交所股票上市,是我國風機行業至今唯一的上市公司。 上風公司引進不同專業的強項技術,進一步增強企業的發展后勁,在與上海交通大學建立長期合作的基礎上,還與浙江大學、上海同濟大學、上海理工

  • 消防泵、噴淋泵、排煙風機的聯動

    請教:消防泵、噴淋泵、排煙風機等聯動設備除了消防控制室的硬線啟動方式外,還要采用總線編碼嗎?我看我們這個地區畫的圖都沒納入總線系統,只有硬線的多線模塊啟動方式,這樣對嗎?還有松江的樣本上也沒標明把消防泵控制箱、噴淋泵控制箱等納入總線編碼,這樣有錯誤嗎?謝謝給予回復指點,在線等。:handshake

  • 排煙風機-高溫保護器溫度設定

    BAS要求安裝排煙風機的高溫保護點位,購買了江森的A25高溫保護器;是當溫度升高時切斷空調或通風機的運行,但查不到應設定在幾度動作?應該設定在幾度的時候開始動作呢?

  • 關于排煙風機耐高溫時間的分歧

    在設備檢測中發現:1、《高層建筑防火規范》8.4.7條 排煙風機應保證在280度時能連續工作30min .2、《消防排煙風機耐高溫試驗方法》,對于排煙風機的要求,同上。3、《地鐵設計規范》19。1。42,保證能在250度時能連續有效工作1 h.兩者在時間和溫度上的描述是不同,現在地鐵用的排煙風機中,設備進貨的耐高溫試驗報告,按280度時能連續工作30min 做的實驗。 請釋惑! 謝謝!

  • 請教高人:排煙風機的消防電源容量怎么計算?

    有一個工程四個防火分區,各有一臺30kW排煙風機負擔排煙,這時消防電源容量是按30kW計算,還是按120KW計算,或者其他?謝謝!

  • 排煙防火閥如何與消防通風機進行聯婚

    排煙防火閥如何與消防通風機進行聯婚,經過以下6點即可完成: 1、排煙防火閥可與通風機、排煙風機聯鎖; 2、閥門的操作組織一側應有不小于200mm 的凈空間以利維修; 3、裝置閥門前有必要查看閥門的操作組織是不是無缺,動作是不是靈活有效; 4、排煙防火閥應裝置在緊靠墻或樓板的風管管段中,防火分區隔墻兩邊的防火閥距墻外表不該大于200mm;排煙防火閥兩邊各2.0m范圍內的管道及其絕熱資料應采用不燃資料; 5、排煙防火閥應獨自設支吊架,以避免發生火災時管道變形影響其功能; 6、排煙防火閥的熔斷片應裝在朝向火災危險性較大的一側;

  • 排煙風機的壓頭如何選擇?

    一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?

  • 消防高溫排煙防火閥怎么延長使用壽命

    消防高溫排煙防火閥怎么延長使用壽命

    消防高溫排煙防火閥怎么延長使用壽命:首先要了解防火閥的組成,及工作原理,然后就是定期保養,最后有問題可以直接聯系售后

  • 通風/排煙/風口/風機/消防/除塵/減震廠家推薦!

    通風/排煙/風口/風機/消防/除塵/減震廠家推薦!我先發一個,歡迎大家繼續補充!靖江市東亞通風空調制造有限公司 我公司是組合式中央空調末端設備的專業生產企業,主要產品有變風量空調器、新風機組、組合式空調器、風機盤管、風機 以及各種通風配件,同時還有公安部定點生產的建筑防火閥、排煙閥。公司已通過iso9001[2000]認證,消防產品通過了國家固定滅火系統和耐火構件質量監督檢驗中心的檢測。公司希望能為各大空調廠家配套合作生產,提供OEM服務,或者您能成為我們的銷售代理,公司繼續為廠礦企業、商場 賓館 飯店 醫院及銷售 安裝公司提供優質低價的空調設備。 本公司的主導產品有: 1、FP系列風機盤管-----整機及蝸殼、風輪、整體冷凝水盤等等配件。 2、ZK系列組合式空調機組,BFP系列變風量機組、新風機組。 3、FK系列鋁合金風口、散流器;DUP系列球形噴口、DUT系列球形可調風口、VDP系列旋流風口、BLP系列變流形風口。 4、各種防

  • 消防/通風/排煙/風口/風機/除塵/減震廠家推薦!

    消防/通風/排煙/風口/風機/除塵/減震廠家推薦!

    通風/排煙/風口/風機/消防/除塵/減震廠家推薦! 我先發一個,歡迎大家繼續補充! 靖江市東亞通風空調制造有限公司 該公司是組合式中央空調末端設備的專業生產企業,主要產品有變風量空調器、新風機組、組合式空調器、風機盤管、高溫排煙風機 以及各種通風配件,同時還有公安部定點生產的建筑防火閥、排煙閥。  • 消防/通風/排煙/風口/風機/空調末端廠家推薦!

    消防/通風/排煙/風口/風機/空調末端廠家推薦!

    消防/通風/排煙/風口/風機/除塵/減震空調末端廠家推薦! 我先發一個,歡迎大家繼續補充! 靖江市東亞通風空調制造有限公司 該公司是組合式中央空調末端設備的專業生產企業,主要產品有變風量空調器、新風機組、組合式空調器、風機盤管、高溫排煙風機 以及各種通風配件,同時還有公安部定點生產的建筑防火閥、排煙閥。消防高溫排煙專用風機專題,為您提供消防高溫排煙專用風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防高溫排煙專用風機 相關的專業交流討論,更多消防高溫排煙專用風機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防排煙管道

防火排煙風口