圖集號:07J916-1 頁數: C-1如圖中,C值這個構造主要起什么作用?增強穩定性?還是利于空氣流通?
論文簡介:本文介紹了高層住宅煙道的發展歷程,并結合《重慶市住宅廚房、衛生間排煙!風"道性能檢測標準》對煙道系統做了簡單的分析。 投稿網友:zhang200500213 上傳時間: 2013-12-06
本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 21:11 編輯 排煙道靠柱邊安裝,上下通線后有的離柱邊有3cm~5cm的距離,怎么把這個縫隙補上?用砂漿補但監理說不合理。該怎么辦 ?類似的是:與梁邊的縫又該怎么補?
某項目商業餐飲用煙道接入住宅排風井,風井采用磚砌加抹灰,后期商業餐飲排煙道使用后,導致風井漏煙,是否可以用磚砌煙道,尺寸及做法有什么具體要求
該樓在深圳,2000年的房子,當初未設計排煙道,一到做飯時,和種味道飄入內,關門關窗房內以不通風,管理處說沒法搞,我們業主想解決,請和位大俠指點,費用不要太高,有圖片參考,
8.4.9 排煙管道必須采用不燃材料制作。安裝在吊頂內的排煙管道,其隔熱層應采用不燃燒材料制作,并應與可燃物保持不小于150mm的距離。吊頂內需要考慮,同樣道理房間內的垂直排煙道是不是也應該考慮一下
廚房排煙管道的設計和安裝不合理,往往會造成廚房排煙不通暢,直接影響油煙凈化器的使用,其主要原因有以下幾種:一、主排煙管道通風面積不夠根據工程經驗,排煙主管道內風速不能超過15m/s,否則在運行一個時期以后很容易造成排煙系統不通暢。在油煙凈化器的運行實踐中,大部分案例都是因排煙管道通風面積不足引起的不通暢,管道內氣體的流速都在15m/s以上。二、管道截面積變小
排煙道設計安裝不合理 原因分析 廚房排煙管道的設計和安裝不合理,往往會造成廚房排煙不通暢,直接影響油煙凈化器的使用,其主要原因有以下幾種: 一、
我是新來的,有個問題請教各位同行,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,要求回答越仔細越好,最好是有圖紙說明,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,說的不是很仔細,請版主介紹一下好嗎?工程比較急,請做過朋友指點一下了。
請教各位,排煙防火閥常開還是常閉,我認為是常開的(比如我選用雙速風機,排煙和排風合用,如果常閉,怎么實現日常排風?),但是審圖的人提出是常閉的,在70度的時候打開,280度的時候關閉,大家怎么理解?另外排煙防火閥與排煙風機和排煙口沒有聯動關系吧?
高手請問, 一般的排煙防火閥是常開還是常閉的?我在圖集上看07K103-1\2兩本圖集中,01中指的常閉,02指應該指的常開(我理解),請問是一般是常開還是常閉?還是常開常閉都有,都有的話在控制上有什么區別?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 編輯 ]
水平排煙管和排煙豎井連接處的排煙防火閥,看很多人說平時常閉,火災時自動或手動開啟,達到280度自動關閉。那么為什么平時要設置成常閉呢?火災時自動開啟出現問題又來不及手動開啟怎么辦?常開不是很好嗎?
請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,遠距離手動開啟,280度重新關閉。手動復位,輸出信號?!@些功能要求的?如果有,請?zhí)峁┚唧w型號和廠家。謝謝!
請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,是否需加排煙防火閥?3.當一個防火分區有火情時,各個防煙分區的排煙口如何啟動?全部啟動還是如何?
排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,平常通常呈封閉狀況,火災時手動或電動敞開,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,起排煙效果的閥門。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,那么此刻排煙閥的溫感器就會開端工作,最終即是閥門直接主動封閉。
還是我自己來,呵呵,給大家共享GB50067-97汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范建筑設計防火規范GB50016-2006高層民用建筑設計防火規范 GB50045-95剩下的在4、5樓GB50067-97汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范
根據規范要求,地下建筑要設送.排風還要考慮防火排煙排風與排煙可考慮共用管道,采用雙速風機排煙時送風應關閉但規范要求,排煙時要考慮補風,送風量為排煙量的50%此時的送風與平時的送風如何結合,因兩者相差較大,能共用管道與風機,風口嗎?是否可以考慮采用雙速送風機,平時送風與排煙時送風進行轉換,送風口如何設置,能共用嗎?
請大家看看這上面的一些符號含義:遠程手動,電動,手動閥體各是什么意思?
如題,請大家幫幫?解釋下,根據高規的8.4.5條,但是沒有條文解釋,是不是所有有3通和4通的地方每個方向上都要設置防火閥??