我是新手,不會做通風的東東我在翻書和看別人以前的例子初步知道風管大小怎么計算,不過對怎么變徑還是不怎么了解風口大小怎么算只知道個大概,也不會具體算請高手幫幫忙,告訴我下具體的算法,謝謝了~比如,風量是17766.7m3/h,設20個風口,風管風速是10m/s,風口的風速是多少?與風管一樣嗎?風口的大小怎么選?面積超過2000m2了要設機械排煙,對風口大小有影響嗎?
某個三層商業,如圖的樓梯間要做正壓送風,由于是剪刀樓梯,風量疊加做到50000cmh,然后就有一個問題,由于是三層樓,風口應該是每層都開,那么這三個風口的風量是把50000平均分配呢,還是一個風口25000cmh,另外兩個風口25000cmh這樣分配呢?(由于考慮到是給兩個樓梯加壓送風,且僅有三層)
置換通風是一種新的通風方式。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,可使室內工作區得到較高的空氣品質、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,產生紊流區。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區??諝鉁囟葓?chǎng)和濃度場在這兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,即可保證在工作區大部分
現在遇到一個工程,需要對一個大廳的空調系統做分析。大廳高20米。經過計算,大廳的冷負荷指標為220W/m2。一開始的初設是在一層設置球形噴口送風,一層下部回風。然后用CFD模擬了上部非空調區域加自然排風口、機械送排風以及不加送排風的情況。最后結果顯示加自然排風口的效果較好。然后,領導提出做置換通風的想法。但是相關文獻給出置換通風冷負荷指標最大在120W/m2,這個大廳是不滿足做置換通風的條件的。后來領導說不夠了就在上面用噴口送風,這樣置換通風和噴口合用的情況,小弟沒見過。這樣做還算不算置換通風?這樣的可行性有多大?如果這個工程你來做,你會怎么去設計?這個問題比較著急,希望各位踴躍給出自己的想法和意見,謝謝各位大俠了。
一、機械送風系統室外進風口的位置 進風口與排風口相距很近,并且設在同一高度。進風口距室外地坪:室外有綠化時小于1.0m,無綠化時小于2.0m。有的設在衛生間外窗上。
小弟是做空調的,對通風的管道變徑不懂,現有個工程需要做通風,急。一般通風管道的變徑是怎么變的?根據風量嗎?有沒有表格,發給我用下啊?
本人在做一個銀行項目,金庫設置了外低內高的S型通風口。但是具體做法圖紙并沒有明確說明,所以不知道如何下手,請打什么幫忙指點一下。
在工地聽大家都說風管不得低于2.2m,但是我查閱了《通風與空調工程施工質量驗收規范GB 50243-2002 》,怎么也找不到2.2m出自哪里,希望專家能解答一下!
如題1、規范上只有排煙口風速不大于10m/s,那么一個排煙系統最后排出室外的這個百葉風口,風速怎么確定呢?2、《民規》42頁,送排風口是否可以理解為通風系統連接室外的那個風口?如果是的話,那么機房、庫房的“風機出口”風速咋那么大呢,以前09措施沒有那么大的。求講解。3、求大神指教......
民規表6.6.5有進排風口風速的描述,表格內容卻無排風口風速。我指的是排風到室外,外墻的百頁風口風速要控制在多少,參照表6.6.5新風入口的值嗎?
一、風口的形式與設置 ①、自然通風送排風口的形式應爭取滿足穿堂風形成的要求。 ②、新建建筑新風、排風口設在承重墻上時,應在主體施工時預留
近年來,一種新的通風方式--置換通風在我國日益受到設計人員和業主的關注。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,可使室內工作區得到較高的空氣品質、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。1978年德國柏林的一家鑄造車間首次采用了置換通風系統,從這以后,置換通風系統逐漸在工業建筑、民用建筑及公共建筑中得到了廣泛的應用。特別是在北歐斯堪的納維亞國家,現在大約50%的工業通風系統采用了置換通風系統,大約25%的辦公室通風系統采用了置換通風系統。在中國,也有一些工程開始采用置換通風系統,并取得了一些令人滿意的結果。 置換通風以低速在房間下部送風,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,產生紊流區。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區??諝鉁囟葓?chǎng)和濃度場在這兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,即可保證在工作區大部分區域風速低
自然通風進風口位置是如何確定的?規范5.2.6條說夏季下緣距地高度不應大于1.2M冬季當小于4M時應采取防止冷風吹向工作地點的措施。那如果冬夏共用一個風口的話就是冬季小于4M要采取防止冷風吹向工作地點的措施;如果冬夏各一風口是否有些復雜。不知是如何確定。請教各位
上傳《淺析置換通風與空氣品質的改善》,供大家參考!
一座酒店10層的通風系統包括了一套新風系統,和一套排風系統。在今天和甲方一起驗收的時候,甲方要求風口處要有風吹出來的感覺,新風風口吹出來的風,甲方還比較滿意。但排風風口卻沒有一點吹風的感覺,把一張紙放到風口處,紙沒有動,于是甲方要求排風風口也要有風。不知道排風風口是不是要有風呢?以以往的經驗來看的話,排風風口是沒有風的,所以這次向大家請教下,謝謝討論
置換通風風口
置換通風風口專題,為您提供置換通風風口相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與置換通風風口 相關的專業交流討論,更多置換通風風口相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題