1空調系統的安裝及施工,應按照設計圖紙、合同約定內容和相關技術標準的規定進行。施工時如有變更,須有設計單位的設計變更通知書及用戶簽字認可。2空調系統工程項目的安裝施工企業,應具有相應的施工資質。承擔空調系統工程圖紙的設計單位,應具有相應的設計資質。設計圖紙應取得用戶的書面同意。3空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備應具有出廠檢驗合格證。非標產品則應具有法定質檢部門出具的質檢報告。有防火要求的產品,應符合國家有關強制性標準的規定。4空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備的進場,應有驗收記錄,并應有工程監理或用戶的簽字認可。5空調系統工程的每道施工工序,都應建立相應的質量記錄。6空調系統工程的安裝施工應按規定的程序進行,并與土建、裝潢、水電等專業工種互相配合。在空調系統主要安裝結束后,裝潢工程開始施工時,應進行隱蔽工程驗收。由空調系統主機安裝責任人、裝潢施工責任人、用戶與工程監理共同驗收及簽字認可。7空調系統工程竣工驗收應在用戶、安裝施工企業、工程監
凈化空調系統的施工安裝是潔凈廠房施工建造的重要組成部分,必須按照潔凈廠房工程的整體施工要求、計劃進度和措凈室特有的施工程序進行組織安排,通常凈化空調系統的施 工安裝要求如下。(1)承擔情凈室凈化空調系統施工的企業應具有相應的工程施工安裝的資質等級和相應 質量管理體系。(2)承擔潔凈室凈化空調系統的施工企業應按潔凈室工程的整體施工程序、計劃進度組 織安排施工,并應注意與土建工程施工及其他專業工種的相互配合。施工過程中應按現定作好與各專業工程之間的交接,并相互保護好已施工的“成品”,認真辦理必要的交接手續和 簽署記錄文件,有的還需業主、監理共同簽署。(3)潔凈室凈化空調系統的施工安裝以及風管及附件的制作
隨著智能建筑及建筑功能的發展,設備布置所需的空間越來越受限制了,設備間的管路管線只有認真合理的進行空間管理,才能節省空間,并避免不必要的返工。設備層布置原則:20層以內的高層建筑:宜在上部或下部設一個設備層30層以內的高層建筑:宜在上部和下部設兩個設備層30層以上超高層建筑:宜在上、中、下分別設設備層生產廠房宜在其周邊輔房內設空調設備,冷水機組及鍋爐房等設備宜設在獨立的建筑內。內管道布置原則:離地h≤2.0m布置空調設備,水泵等h=2.5-3.0m布置冷、熱水管道h=3.6-4.6m布置空調通風管道h〉4.6m布置電線電纜在實際施工中往往因為機房空間不夠或管線布置不合理,導致沒有空調水閥組的安裝位置,閥門裝設過高,不便操作。二、水泵選擇與安裝在設計空調水系統時應進行必要的水力計算,根據設計流量計算出在該流量下管路的阻力,以確保選用水泵的揚程合理。在對流量和揚程乘以一
瑞士皓歐通風空調產品誰做過啊。就是吊在高大廠房里的。求照片。他們的設備網站是www.syhoval.com。有類似產品的工程照片也可以,在介紹一下工程經驗唄,我第一次施工。謝謝QQ16283425
圖紙上空調板
風管絕熱遇到支吊架時,支吊架要放在絕熱層外面,中間墊堅實的材料,以避免絕熱材料和橫擔角鋼直接接觸破損,產生冷橋。一般采用以下兩種形式:1.風管與橫擔架之間墊經過防火、防腐處理的50*50硬質木方,長度為保溫后的風管的寬度。方木和吊架橫擔之間要固定。2.當客觀原因其間沒有放置方木的空間高度時,可在絕熱材料和橫擔角鋼間墊鍍鋅鋼板,寬度為風管寬+2*25,長度為橫擔寬+2*50。 主機房水管吊裝兩根無縫鋼管正好在一個立面上,而且裝設的兩個槽鋼支架離得也很近,所以個人認為可以做成共性支架,因為冷凍機房的空間有限,
1水循環中的問題水循環是中央空調的施工關鍵環節,但是在施工中會時常出現問題,直接對空調系統的運行造成影響。其中,冷凍水系統是最容易發生問題的,主要問題是循環管道的暢通性。造成水循環管道不暢通的主要原因是專業管線的交叉,該交叉沒有在施工中有效協調處理,因而在使用中管網出現氣囊,從而對其循環造成了影響。其次,是管道的清洗不凈,這類問題會直接堵塞空調水系統。實踐中,針對第一類問題,可以通過施工前的管理加強予以解決,對管線的坡度以及標號提前安排合理,并針對性的注意氣囊的出現,合理的在氣囊出現部位安裝排氣閥,將氣體及時排除,同時在利于排氣處安裝排氣管,保證系統排氣。而第二類問題,主要通過預防加以避免。在進行水路管道的安裝前對管道中的污垢以及銹斑進行機械、人工處理,清理后對管口進行封閉。在施工中沒有進行封閉的要對管口進行臨時的封堵,避免污物進入,并在焊接時對管道中的焊渣以及雜物進行及時的清理。并在管網的最低位置加裝排污閥,排污閥大小應當根據系統需要進行選擇,若是太小排污效果差且需要多次清洗,若是排污口設置處不合理則對排污效果也會有所影響。旁通沖洗閥門以及臨時過濾器的設置也是管網
一、 設備安裝1、空調主機的安裝位置應方便檢修,且不影響其使用功能,特別是注意散熱,在機房有多臺主機的情況下所有主機接管方向和操作面必須同向;2、末端設備的機座統一用槽鋼制作,槽鋼規格依照設備重量來定但不能小于10號槽鋼;3、
1.蓄冰槽容量不宜過大,會使蓄冰槽因自重變形,必須增加槽的壁厚以及進行加固,還會給制作安裝和運輸帶來困難,同時也增加了費用。在蓄冰槽的擴散管的排布上,會因擴散管的排布過密而浪費大量的空間,還會影響凍冰及融冰的效果。2.冷凍站通常位于建筑的地下部分,而地下部分又往往是停車庫、站房、辦公集中的部位;使用面積非常緊張、造價昂貴;在蓄冰槽的設置及排布上應盡量使用可利用的空間位置。
各位同行,大家好,愚生初來咋到,不妥之處敬請更正,謝謝!
圖紙簡介: 平時收集的各種大樣圖,希望對大家有所幫助:包含水管安裝大樣,含水管穿墻做法等;水泵安裝大樣;地暖安裝大樣圖;多聯機安裝大樣圖 投稿網友: dashi702 上傳時間: 2014-02-28
圖紙簡介: 本圖為冷媒圖鼓浪嶼工程項目,小型賓館變頻多聯中央空調設計施工圖。圖紙包含以下內容:空調通風設計說明、空調通風圖例、設備表、風管平面圖、冷媒管平面圖、通風平面圖等等,圖紙可供參考! 投稿網友: woshiyongfu 上傳時間:
圖紙簡介: 本圖為VRV系統,風機盤管加新風系統,建筑面積約4000平方米,包括泳池、健身,影廳、游樂、咖啡等等,可供參考! 投稿網友: zzhao 上傳時間: 2014-02-18
圖紙簡介: 本圖為某地賓館空調系統施工圖,共11張,共五層,總建筑面積約為2850平方米 ,總建筑高度約18m。包括一層為風系統,水系統及制冷機房設計、一層風管平面圖、三、四層風管平面圖、三、四層水管軸測圖等等。圖紙可供參考~ 投稿網友: qq_1395645539530
本帖最后由 baisha188 于 2014-7-14 16:54 編輯 安裝有哪些技術要求?連接到嵌入式室內機的管線有幾根?這些管線分別起到什么作用?這個室內機安裝時有什么要求?這兩
空調施工
空調施工專題,為您提供空調施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調施工 相關的專業交流討論,更多空調施工相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題