2007-11-15 | ——建筑物景觀照明燈具安裝規定 -------------------------------------------------------------------------------- 類別:來源: 天圓地方建筑論壇————————————————————————————————————————主控項目 1 建筑物景觀照明燈具安裝應符合下列規定: 1.1每套燈具的導電部分對地絕緣電阻值大于2 MΩ; 1.2在人行道燈人員來往密集場所安裝的落地式燈具,無圍欄防護,安裝高度距地面2.5m以上; 1.3金屬構架和燈具的可接近裸露導體及金屬軟管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有標識。 2 建筑物彩燈安裝應符合下列規定: 2.2彩燈配線管路按明配管敷設,且有防雨功能。管路間、管路與燈頭盒間螺紋連接,金屬導管及彩燈的構架、鋼索等可接近裸露導體與接地(PE)或接零(PEN)連接可靠; 2.3
地暖設計與施工技術要求(來源:北京亞特偉達冷暖節能**技術有限公司 轉載請注明)地暖是指利用溫度不高于60℃的熱水為熱媒,在加熱管內循環流動,加熱地板,通過地面以輻射和對流的傳熱方式向室內供熱的采暖方式。此項技術是目前國際上較為舒適、健康并且日益普及的采暖方式。一、設計及施工技術要求供水溫度不大于60℃,供回水溫差不大于10℃,熱媒工作壓力不大于0.8Mpa,加熱管內熱媒流速不應小于0.25m/s,系統壓力損失不應大于30Kpa,應設獨立的熱媒集配器,支路不宜多于8個,每個分支環路供回水管上均應設置可關斷閥門,各分支路的管長應接近,且不宜超過120m。絕熱層采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加熱盤管的布管方式可選擇回折型(旋轉型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上應設置過濾器,以防異物進入加熱盤管內。地板加熱盤管一般選用優質PEX管和PB管,且隱蔽部位一般不留接頭。施工前,施工人員應熟悉設計圖紙和施工現場,準備施工材料和工具,將混凝土地面清掃干凈,檢查地面水平度,如果不平,可用水泥砂漿找平,然后采用厚度為20mm的聚苯乙
濕式安裝濕式安裝法是目前水暖型地暖最為成熟的安裝工藝,價格也比較低廉,是國內地暖市場的主導工藝。所謂濕式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起來,然后在混凝土層之上再鋪設地面、瓷磚等地面材料。這層混凝土不僅起到保護、固定水暖管道的作用,還是傳遞熱量的主要渠道?;炷翆幽軌蚴篃崃烤鶆蚍植?,減少出現局部過熱或過冷的情干式安裝為了解決傳統濕式安裝法施工難度大、施工工期長、安裝完畢后維護困難的問題,干式安裝法應運而生。干式安裝不再使用混凝土豆石層固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,將管道卡在模板的凸起中,鋪設非常方便。而地板則直接鋪設在塑料模板上,熱水通過空氣和模板將熱量傳到到地板,再由地板加相對于濕式安裝工藝,干式模板安裝具有以下優點:采用該模塊鋪設的地暖系統,在使用中萬一管路有破損,可以很方便的對管路進行維修;無需管卡,扎帶及鋼網的施工步驟,大大簡化了施工難度,同時由于無需水泥養護期,施工進度也從1周縮短到2天;模塊和管材均屬塑料,熱脹冷縮系數相近,解決了
知識點:
電氣安裝用導管的技術要求_通用要求
手頭突然碰到一個臨時辦公室全部要安裝分體空調,上面又要求比較細,要安裝技術要求,哪位前輩有分體式空調安裝技術要求書的,能否提供給我參考一下,謝啦!
安裝步驟如下: 1、依據大樣圖中卷軸的設計中心高度,在立柱或墻上定出主動 支承板的中心位置,放出膨脹螺栓的中心十字線。 2、以主支承板中心為基準,用水平塑料管找出對應的從動支承板 中心和從動膨脹螺栓孔十字線。 3、打孔:用沖擊鉆打膨脹孔要求鉆頭垂直于柱面,若個別螺孔碰鋼筋,鉆不進則可適當移動,但不能影響牢固和外觀。
本文轉自上海樂見節能制冷工程有限公司 與本人無關 隨著國家十二五計劃的相繼出臺,對民生關注度的大為提升,與民生密切相關的冷庫設計安裝行業也迎來了更為廣闊的發展空間。然而,冷庫利用率偏低,冷庫設計安裝不盡規范,很多冷庫屬于無證設計、安裝,缺乏統一標準,缺乏特種設備安全技術檔案現象比比皆是,讓很多客戶對冷庫設計安裝行業不敢涉足,那么,小型冷庫的設計,究竟有什么特殊要求呢? A.變壓器室內可安裝與變壓器有關的負荷開關,隔離開關和熔斷器,其操作機構裝在 靠近門處。 B.變壓器中性點及外殼,避雷器、開關及其操動機構的金屬底座,電纜頭、電纜保護鋼管,及所有金屬支架都必須可靠接地,保護接地可與變壓器中性點和避雷器工作接地共用一組接地裝置,接地電阻不大于4歐姆。 C.變壓器室內,不應有非本身所用管線和明敷線路通過。 D.變壓器室內應設置臨時連接接地線的接線柱。
安裝SF6斷路器有哪些技術要求? 安裝SF6斷路器時有關技術要求如下: (1)熟悉制造廠說明書和圖紙等有關的技術資料,編制安裝、調試方案,準備好檢漏儀器和氮氣等?(2)本體安裝時,各相之間的尺寸要與廠家的要求相符,特別是控制箱的位置。 (3)套管吊裝時,套管四周必須包上保護物,以免損傷套管。接觸面緊固以前必須經過徹底清洗,并在運輸時將防潮干燥劑清除。 (4)六氟化硫管路安裝之前,必須用于燥氮氣徹底吹凈管?,所有管道法蘭處的密封應良好。 (5)空氣管道安裝前,必須用干燥空氣徹底吹凈管子,安裝過程中,要嚴防灰塵和雜物掉人管內。 (6)充加SF6氣體時,應采取措施,防止$F6氣體受潮。 (7)充完SF6氣體后,用檢漏儀檢查管接頭和法蘭處,不得有漏氣現象。
[技術資料] 【安裝】風機安裝要求 第一章 一般規定 第1條 本篇適用于離心通風機、離心鼓風機、離心壓縮機、軸流通風機、羅茨式鼓風機和葉氏式鼓風機的安裝。 第2條 本篇是風機(不包括輔助設備)安裝工程的專業技術規定,安裝工程的通用技術要求,應按本規范第一冊《通用規定》的規定執行。 第3條 風機安裝的基礎、清單和防震裝置應符合有關設計的要求。<
節能環??照{(diào)底出風1、采用40*40*4角鐵架與墻或窗板螺栓連接;2、所有縫隙均用玻璃膠與水泥沙密封;3、環保空調送風管的截面積要求不能小于0.45平方米;4、安裝三角支架焊接和安裝一定要牢固;5、安裝支架與主機必須水平;6、所有外墻風管部位要做好防水處理;節能環??照{(diào)頂出風7、主機底部與支架接觸部分須墊防震墊;8、鋅鐵瓦棚上安裝要有足夠的強度,能承受環保空調主機的重量;9、屋頂或屋面開口尺寸應不大于風管尺寸20mm,否則做不好防水處理;10、在安裝不同位置要留有足夠的進風量及維修位;11、進墻或進窗子風管根據使用場所確定尺寸截面積,但不能小于0.45平方米;12、遙控器接收盒連接通信線從出風管引入室內,安裝在易于接收遙控信號的位置,須在出風管上開出22mm的孔,固定在室內適當?shù)奈恢谩?/p>
知識點:防排煙系統安裝 來源:網絡 一、風管支、吊架制作安裝 1、矩形風管粱、樓板吊架型的資料選配
北京“地暖系統”的安裝施工技術要點 北京地暖
安裝地暖是一項較為復雜的系統工程,無論是鍋爐系統、管路系統還是控制系統的安裝都會影響地暖系統。分集水器作為地暖的重要組件之一,它的安裝對于整個地暖系統也有重大影響,安裝不好很可能造成地暖后期采暖冷熱不均,所以地暖分集水器的安裝不能馬虎,那么水地暖分集水器安裝有什么要求呢?水地暖分集水器安裝-分集水器概念分集水器是指在地暖系統中,用于連接采暖主干供水管和回水管的裝置。分為分水器和集水器兩部分。分水器是在水系統中,用于連接各路加熱管供水管的配水裝置。集水器是在水系統中,用于連接各路加熱管回水管的匯水裝置。水地暖分集水器安裝-分集水器安裝要求 1.分配器安裝在墻壁和專用箱內,住宅一般安裝在廚房間; 2.集水器下面閥門距離地板30㎝以上處,水平安裝; 3.供水閥門安裝在分水器前面,回水閥門安裝在集水器后面; 4.過濾器安裝在分水器的前面; 5.分配器連接順序:連在供水干管—鎖閉閥—過濾器—
1 總的技術要求 移動基站的接地應當采用聯合接地,是各種通信系統設備的保護地、工作地以及基站防雷地聯合接成一個公共地網。站內各類需要接地的通信設備與接地匯集線之間的連接在一起,其導線截面積應根據通過的最大負荷電流確定,一般采用16~70mm2的多股絕緣銅線,嚴禁使用裸導線布放。 2 接地裝置和安裝
地暖安裝技術要求
地暖安裝技術要求專題,為您提供地暖安裝技術要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地暖安裝技術要求 相關的專業交流討論,更多地暖安裝技術要求相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題