各位同仁: 我園區一棟高層地熱供浓一梯六戶),在采暖管道井采用分水器供暖分到六戶房間,換熱站距此棟樓約800米,在進水的末端的兩戶1、2號房間熱,3、4、5、6號房間不熱,這種情況只出現在低區。 實在沒有辦法,請大家提些建議,在下不勝感激!
我家的地熱外管是一寸?,分水器?路的,有2根管的長度在八十米以下其中有一根只有40米,另外兩個管子長160米?,F(xiàn)在比較短程的管路熱18度。長的不熱(低)12度,我想把分水器換成2個2路的,分別與外管相聯??尚袉??
前些天屋子里地?zé)徇€很熱,近兩天,地熱突然不熱ｃ家復式,一樓熱,二樓的就不熱,二樓的回水和進水都不熱,摸著是涼的,分水器上有自動排氣閥門,不知道那個自動排氣閥還需不需要手動去擰來排氣,我家二樓這個分水器看著應該是一體的,二樓的分水器上只有一些小閥門,沒有大閥門!求教各位大神!現在如何是好
想建三,四千平方的花壇群,因為需要時花花壇,冬天也能觀花,保持植物常綠,這就需要提高地溫,請教有哪位可以幫忙啊,有沒有這方面的技術的???
虛心請教:各位師傅,上圖是我住房的供暖草圖,屬于整體串聯式的。來水從五層臥室進入,一部分進入客廳暖氣然后向下供暖,一部分進入六層,六層的高片暖氣是住戶后添加的,下供下回,進入到六層臥室,然后向下供暖。目前的問題是,南臥室暖氣不熱,管路沒有堵塞情況,我們發現,高片暖氣,不管怎樣排氣,第四根管的上部都是涼的,而且可以聽到當當?shù)乃温涞穆曇簟B都是排氣閥,A可以排氣,但是B開始可以,再排就都是水。如果從A長時間排氣知道放出大量熱水后,南臥室的暖氣可以熱幾天,然后就再次慢慢變涼?!?qǐng)問各位師傅原因何在。原來他家沒有加裝4根高片時,只要從六層南臥室放氣后,暖氣就可保持一兩個月是熱的。如果,把供水點由C點轉到B會有效果嗎?還有,為啥第四根管的上部總是氣體排不凈。整體看
我家是17層樓,住在5層,供暖后地熱低區不熱,高區熱,熱力處理后說實在不行就在我家改成高區供熱,我想問,我家的5樓能承受住高區地熱的壓???huì)不會把地熱管拱破把樓下淹了？大神指點一下
歡迎大家來評評這個地熱施?/p>
我家剛按了暖氣,鍋爐是老萬的帶熱力循環泵,鍋爐在正房和廂房中間,熱水向正房廂房同時工暖.點火時廂房先熱,正方后熱.可正房熱時廂房卻涼了
6層住宅,上供下回雙管采暖系統,調試時發現有一戶2個散熱器不熱(在三層)該2散熱器同一個供回水立管,奇怪的是一個散熱器供水支管熱,回水支管不熱;另一個是回水支管熱,供水支管不熱.散熱器一個是上部熱,一個是下部熱.高手給分析一下!!!急!!!!謝謝各位!!!這樣的樓有2棟,另一棟全熱!!
我想知道利用地熱給小區供暖,其造價如何(大約3000戶左右)?一次性的投入和每年的維持費用大約是多少?如果還有關于地熱供拍其薡料請一并告知。 3q
建筑為15層,4-15層為泵房加壓直供,系統為同程,一根供水管,兩根回水管。 現在的問題是系統末端的管道井管1號、2號房間的暖氣,10-15層的1號、2號房間暖氣熱,4-9層的1號、2號房間衛生間暖氣溫,窗下暖氣是涼的。
單位售樓處從外網接了DN80的采暖管道,售樓處為5層,層高一層4.8m,其他4.2m,頂層為機房,只有1環路水分配器1個,總面積約2000m2,入口間測試的供水溫度30,回水溫度14,壓力為供水約0.35Mpa,回水為約0.33Mpa,室內溫度只有6度左右,請問是什么問題啊,是外網還是我們本身的問題,急,都快瘋了,找了1星期也不知道什么問題?。。?!
家庭地暖出現不熱的原因?(來源:北京亞特偉達冷暖節能工程技術有限公司 轉載請注明) 家庭地暖安裝出現不熱的原因?這個要從兩個方面來說,即水地暖和電地暖兩個方面,由于他們的制熱原理不一樣,產生不熱的原因也不一樣。下面由“玖間堂”分別從兩個方面來說說。 家庭水地暖安裝不熱的原因 1、運行初期供水溫度較低 2、初次運行,對地暖管上方的墊層、面層加熱后才會將熱量散發到房間內,因此房間達到設計的溫度還要一段時間。 3、地面覆蓋物較多,影響散熱。 4、如果地暖長時間開啟后地暖還是不熱,就要檢查系統總閥是否開啟,如果開啟的話,檢查每一路分集水器上的調節閥。 5、如果地暖有某個支路不熱的話,也許是地暖設計時每個支路設計的長短不等,過長的話阻力過大會影響水循環導致不熱,只有通過調節其他支路來調節此支路。 6、盤管彎度如果出現死彎的話,造成水循環不通暢,地暖也會不熱。 家庭電地暖安裝不熱的
德國地熱烂潛能的開發.rar
專家答疑:定期請專業人員上門清洗地熱是必?。但其間住戶也可以再每個采暖期對地熱自行進行簡單的沖洗,也有一定的效果。具體方法如下:1.關閉來水回水總閥門,用活板子打開過濾器的螺絲堵頭,將里面的過濾網拿下來,清洗干凈,過濾器也要清洗一下,過濾網安裝回去擰緊螺絲堵頭。2.打開來水回水總閥門——關閉分水器所有支路進出水小閥門(上下全關)——打開一個回路(上下全開)——分水器上有2個跑風,上面一個,下面一個,透明塑料管一頭接下面的跑風上,一頭插入下水道中——打開跑風閥門放水,觀察塑料管中水的顏色和氣泡情況,當水中沒有氣泡、顏色也不渾濁的時候這一個支路放水結束——關閉這一個支路的閥門(上下全關),打開另一個支路(上下全開)放水,以此類推,直到所有支路都放水結束即可。另外每年供暖期開始,管道之中的空氣就會進入到地熱管中２會形成氣栓,影響水流循環,導致不熱。所以必須進行放氣處理。
地熱地板如何眕B(yǎng)? 1、初次使用時加熱要循序漸進; 使用地熱地板時,消費者一定要注意循序漸進地給地坪和地板加熱。安裝時,地表溫度應保持在18℃左右。在安裝前,要對水泥地面逐漸升溫,每天增加5℃,直至達到18℃左右的標準為止。在安裝完成后的頭3天內,要繼續保持這一溫度,3天之后才可根據需要升溫,并且每天只能升溫5℃。 第一次使用地熱采泞意應緩慢升溫。首次使用時,供暖開始的前三天要逐漸升溫:第一天水溫18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常溫度,即水溫45℃,地表溫度28℃~30℃。不能升溫太快,太快的話,地板可能會因膨脹發生開裂扭曲現象。 長時間后再次啟用地熱采诺統時,也要像第一次使用那樣,嚴格按加熱程序升溫。 2、地表溫度不能太高;
1、一定要找具備地熱專業知識的施工隊伍?!叭值匕澹叻职惭b”,業余裝修隊展出的效果不問可知。 2、展裝前必須檢查地熱系統的密封性。 3、地面必須干燥(可通過實驗現象判定),水泥地面的含水率應最好低于1.5%;室內濕度不宜過大,無論是否有地熱?,環境濕度在安裝前后以60度左右為佳。 4、施工中地面嚴禁打釘。施工完畢后,地面也一樣禁止打釘,防止破壞加熱盤管。 5、展設強化地板前,應展設EPE復合膜(EPE復合膜上必須標有地熱輻射專用字樣),隔盡潮氣,使潮氣從四周的踢腳板開釋出往。 6、不應展設龍骨??諝獾膶?dǎo)熱系數小,將影響散熱效果,并有可能破壞管材。 7、地板展設時必須用地熱專用膠,增加使用時間及效果,而且,這種膠基本不用擔心有害氣體散發的題目。 8、地板與墻壁間留足伸縮縫,并使用比現在一般地板厚一些的踢腳板。 9、展裝地面與安裝踢腳板要分兩次施工。在展設完地板后48小時,待膠完全干透,取掉緊固器后再做踢腳板。 10、安裝完24小時后地板才能加溫。
一、熱源:(共28個因素) 1、補水因素: 1.1、定壓點低:補水泵定壓點低,系統中高大建筑不熱。 1.2、補水泵故障:補水泵出問題,無備用泵,系統嚴重虧水。 1.3、變頻器失靈:補水泵變頻器出故障,補水不及時。 1.4、膨脹水箱缺水:由于補水信號失靈等原因造成膨脹水箱虧水。 1.5、補水箱?。合到y(tǒng)虧水嚴重,補水箱容積滿足不了補水需要。 1.6、停水:意外事故引起,另外一些缺水城市可能也會發生這種情況,造成無法補水。 2、循環因素: 2.1、循環泵故障:循環泵出問題,無備用泵,系統不循環。 2.2、間歇循環
本帖最后由 被逼無奈00 于 2017-12-9 17:34 編輯 新房第一年供暖,樓上樓下溫度正常,唯獨我家地暖不熱,進水管溫度正常,回水管管路較長的均不熱但也并不是完全冰涼,管路短的溫度較高,也通過分水器單個調節但是回路長的依然沒有明顯改善,每一路單獨排水的話哪怕長管道也能熱起來,但是所有回路全開就長回路不熱了。長回路主要是臥室的回路,臥室也沒有落地家具,沒有地毯,瓷磚鋪貼非地板。已經通過專業維修清理了室內水管排除了氣堵,所有入戶管道彎頭連接處砸開檢查確定無堵塞彎頭,入戶管道用管子疏通確定無堵塞,進水壓力0.4回水壓力0.32左右,不知道是否是儀表精度的問題,壓力差并不是很穩定,有時候只有0.04 0.05左右的壓差,進水出水閥門全部打開,平衡閥確定按規定開啟(不確定平衡閥是否失靈異常),戶外排氣閥也開啟最大,但是依然溫度達不到18度,也不是完全冰涼比未供暖的14度室溫來說屋里有16度多點連17度都不到,現在維修的師傅也非常的無奈,所以只能上來請教各位大神,還有什么可能壞掉的地方。是地暖,非暖氣片,剛做的清理室內水管