各位同仁: 我園區一棟高層地熱供浓一梯六戶Ｚ采跑道旧用分索供胖到六戶房間,換熱站距此棟樓約800米,在進水的末端的兩戶1、2號房間熱,3、4、5、6號房間不熱,這種情況只出現在低區。 實在沒有辦法,請大家提些建議,在下不勝感激!
我家的地熱外管是一寸的Ｖ索?路的,有2根管的長度在八十米以下其中有一根只有40米,另外兩個管子長160米?,F(xiàn)在比較短程的管路熱18度。長的不熱(低)12度,我想把分水器換成2個2路的,分別與外管相聯??尚袉幔?/p>
前些天屋子里地?zé)徇€很熱,近兩天,地熱突然不?,你家?fù)式,一樓熱,二樓的就不熱,二樓的回水和進水都不熱,摸著是涼的,分水器上有自動排氣閥門,不知道那個自動排氣閥還需不需要手動去擰來排氣,我家二樓這個分水器看著應該是一體的,二樓的分水器上只有一些小閥門,沒有大閥門!求教各位大神!現在如何是好
想建三,四千平方的花壇群,因為需要時花花壇,冬天也能觀花,保持植物常綠,這就需要提高地溫,請教有哪位可以幫忙啊,有沒有這方面的技術的???
虛心請教:各位師傅,上圖是我住房的供暖草圖,屬于整體串聯式的。來水從五層臥室進入,一部分進入客廳暖氣然后向下供暖,一部分進入六層,六層的高片暖氣是住戶后添加的,下供下回,進入到六層臥室,然后向下供暖。目前的問題是,南臥室暖氣不熱,管路沒有堵塞情況,我們發現,高片暖氣,不管怎樣排氣,第四根管的上部都是涼的,而且可以聽到當當?shù)乃温涞穆曇簟B都是排氣閥,A可以排氣,但是B開始可以,再排就都是水。如果從A長時間排氣知道放出大量熱水后,南臥室的暖氣可以熱幾天,然后就再次慢慢變涼?!?qǐng)問各位師傅原因何在。原來他家沒有加裝4根高片時,只要從六層南臥室放氣后,暖氣就可保持一兩個月是熱的。如果,把供水點由C點轉到B會有效果嗎?還有,為啥第四根管的上部總是氣體排不凈。整體看
我家是17層樓,住在5層,供暖后地熱低區不熱,高區熱,熱力處理后說實在不行就在我家改成高區供熱,我想問,我家的5樓能承受住高區地熱的壓???huì)不會把地熱管拱破把樓下淹??大神指點一下
6層住宅,上供下回雙管采暖系統,調試時發現有一戶2個散熱器不熱(在三層)該2散熱器同一個供回水立管,奇怪的是一個散熱器供水支管熱,回水支管不熱;另一個是回水支管熱,供水支管不熱.散熱器一個是上部熱,一個是下部熱.高手給分析一下!!!急!!!!謝謝各位!!!這樣的樓有2棟,另一棟全熱!!
我想知道利用地熱給小區供暖,其造價如何(大約3000戶左右)?一次性的投入和每年的維持費用大約是多少?如果還有關于地熱供拍其薡料請一并告知。 3q
我家剛按了暖氣,鍋爐是老萬的帶熱力循環泵,鍋爐在正房和廂房中間,熱水向正房廂房同時工暖.點火時廂房先熱,正方后熱.可正房熱時廂房卻涼了
建筑為15層,4-15層為泵房加壓直供,系統為同程,一根供水管,兩根回水管。 現在的問題是系統末端的管道井管1號、2號房間的暖氣,10-15層的1號、2號房間暖氣熱,4-9層的1號、2號房間衛生間暖氣溫,窗下暖氣是涼的。
歡迎大家來評評這個地熱施?/p>
一、熱源:(共28個因素) 1、補水因素: 1.1、定壓點低:補水泵定壓點低,系統中高大建筑不熱。 1.2、補水泵故障:補水泵出問題,無備用泵,系統嚴重虧水。 1.3、變頻器失靈:補水泵變頻器出故障,補水不及時。 1.4、膨脹水箱缺水:由于補水信號失靈等原因造成膨脹水箱虧水。 1.5、補水箱小:系統虧水嚴重,補水箱容積滿足不了補水需要。 1.6、停水:意外事故引起,另外一些缺水城市可能也會發生這種情況,造成無法補水。 2、循環因素: 2.1、循環泵故障:循環泵出問題,無備用泵,系統不循環。 2.2、間歇循環
專家答疑:定期請專業人員上門清洗地熱是必?。但其間住戶也可以再每個采暖期對地熱自行進行簡單的沖洗,也有一定的效果。具體方法如下:1.關閉來水回水總閥門,用活板子打開過濾器的螺絲堵頭,將里面的過濾網拿下來,清洗干凈,過濾器也要清洗一下,過濾網安裝回去擰緊螺絲堵頭。2.打開來水回水總閥門——關閉分水器所有支路進出水小閥門(上下全關)——打開一個回路(上下全開)——分水器上有2個跑風,上面一個,下面一個,透明塑料管一頭接下面的跑風上,一頭插入下水道中——打開跑風閥門放水,觀察塑料管中水的顏色和氣泡情況,當水中沒有氣泡、顏色也不渾濁的時候這一個支路放水結束——關閉這一個支路的閥門(上下全關),打開另一個支路(上下全開)放水,以此類推,直到所有支路都放水結束即可。另外每年供暖期開始,管道之中的空氣就會進入到地熱管中２會形成氣栓,影響水流循環,導致不熱。所以必須進行放氣處理。
暖氣片一般供暖范圍有限,所以家庭一般會安裝4至6組暖氣片,一組暖氣片不熱,會導致整體使用效率降低,那么針對暖氣片有的熱有的不熱的情況,本文將為用戶講述其原因和解放方法。一個暖氣片不熱-暖氣片內出現氣堵家用暖氣片有的不熱一般原因是暖氣片出現積氣,造成“氣堵”現象,氣堵發生之后,熱水難以循環致使暖氣片不散熱或散熱緩慢。解決方法是打開
地熱地板如何眕B(yǎng)? 1、初次使用時加熱要循序漸進; 使用地熱地板時,消費者一定要注意循序漸進地給地坪和地板加熱。安裝時,地表溫度應保持在18℃左右。在安裝前,要對水泥地面逐漸升溫,每天增加5℃,直至達到18℃左右的標準為止。在安裝完成后的頭3天內,要繼續保持這一溫度,3天之后才可根據需要升溫,并且每天只能升溫5℃。 第一次使用地熱采?,注意?yīng)緩慢升溫。首次使用時,供暖開始的前三天要逐漸升溫:第一天水溫18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常溫度,即水溫45℃,地表溫度28℃~30℃。不能升溫太快,太快的話,地板可能會因膨脹發生開裂扭曲現象。 長時間后再次啟用地熱采诺統時,也要像第一次使用那樣,嚴格按加熱程序升溫。 2、地表溫度不能太高;
這時節大家一定非常關心采暖問題,誰家暖氣片要是不熱,一定很著急,今天就讓勃森散熱器來為您支招吧~ 很多居民家中暖氣不熱的原因是未打開樓道溫控閥門。居民家中暖氣不熱,首先要自查一下該閥門是否打開。另一種更多見的原因就是暖氣中“窩氣”了,這種情況居民要打開暖氣閥門給暖氣放氣,暖氣仍不熱,需要聯系專業人員來解決,再解決不了可以撥打相關部門電話。 北京市供暖熱線12319、市救助服務熱線12345、市熱力集團熱線96069,該電話24小時接聽市民供暖投訴、報修。<
本帖最后由 被逼無奈00 于 2017-12-9 17:34 編輯 新房第一年供暖,樓上樓下溫度正常,唯獨我家地暖不熱,進水管溫度正常,回水管管路較長的均不熱但也并不是完全冰涼,管路短的溫度較高,也通過分水器單個調節但是回路長的依然沒有明顯改善,每一路單獨排水的話哪怕長管道也能熱起來,但是所有回路全開就長回路不熱了。長回路主要是臥室的回路,臥室也沒有落地家具,沒有地毯,瓷磚鋪貼非地板。已經通過專業維修清理了室內水管排除了氣堵,所有入戶管道彎頭連接處砸開檢查確定無堵塞彎頭,入戶管道用管子疏通確定無堵塞,進水壓力0.4回水壓力0.32左右,不知道是否是儀表精度的問題,壓力差并不是很穩定,有時候只有0.04 0.05左右的壓差,進水出水閥門全部打開,平衡閥確定按規定開啟(不確定平衡閥是否失靈異常),戶外排氣閥也開啟最大,但是依然溫度達不到18度,也不是完全冰涼比未供暖的14度室溫來說屋里有16度多點連17度都不到,現在維修的師傅也非常的無奈,所以只能上來請教各位大神,還有什么可能壞掉的地方。是地暖,非暖氣片,剛做的清理室內水管
四周是二層商網,中間圍成一個120米X75米的農貿市場,甲方要求農貿市場地熱采?,?nèi)部是大空間,無墻無柱,沒地方設置分集水器,這種情況怎么辦,各位老師有沒有好的辦法?
1、一定要找具備地熱孖知識的施工隊伍?!叭值匕澹叻职惭b”,業余裝修隊展出的效果不問可知。 2、展裝前必須檢查地熱系統的密封性。 3、地面必須干燥(可通過實驗現象判定),水泥地面的含水率應最好低于1.5%;室內濕度不宜過大,無論是否有地熱?,環境濕度在安裝前后以60度左右為佳。 4、施工中地面嚴禁打釘。施工完畢后,地面也一樣禁止打釘,防止破壞加熱盤管。 5、展設強化地板前,應展設EPE復合膜(EPE復合膜上必須標有地熱輻射孲米謽?,隔盡潮氣,使潮氣從四周的踢腳板開釋出往。 6、不應展設龍骨??諝獾膶?dǎo)熱系數小,將影響散熱效果,并有可能破壞管材。 7、地板展設時必須用地熱孲媚z,增加使用時間及效果,而且,這種膠基本不用擔心有害氣體散發的題目。 8、地板與墻壁間留足伸縮縫,并使用比現在一般地板厚一些的踢腳板。 9、展裝地面與安裝踢腳板要分兩次施工。在展設完地板后48小時,待膠完全干透,取掉緊固器后再做踢腳板。 10、安裝完24小時后地板才能加溫。
地熱不?/p>
地熱不熱宯},為您提供地熱不熱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地熱不?相關的專業交流討論,更多地熱不熱相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題