高層酒店,地上二十層,九十多米,首層大廳及五層游泳池設置地板采暖,酒店其他區域為空調采暖,熱水為二次換熱60/50熱水,空調水系統不分區。之前考慮不周,把地暖用水和空調用水合在了一起,從一個分水器分出來的,現在審圖提出如此設置,地暖超壓。如增設一套地暖的二次水系統,需要加板換,循環泵,補水泵,現有機房面積有點吃緊;如不單設板換,不知還有什么好的辦法,比較茫然,希望各位大俠不吝賜教
一個5層樓的飯店,一樓為大廳,橢圓部分為魚池,后部為涼菜明檔,故不作采暖,副樓2層,一層為操作間,二層為包間,一層的水路方案為作出來,故沒有采暖方案,主樓二層為散座大廳,三樓為普通包間,四樓為豪華大包,五樓為辦公室,宿舍樓為三層。其中所有的分水器位置為甲方指定,設計的難度就在如此。希望大家就此方案多提意見。
簡要說明: 地暖采用PE-RT φ20管地板敷設方式,PE-X管使用的等級為4級。 文件格式:Word 文件大?。?42 kB
圖紙簡介: 本工程地上建筑為酒店,建筑層數二層。地下一層局部設地下室,為設備用房。本工程總建筑面積:4804.8平方米,其中地下353.4平方米,地上4451.4平方米。地下局部一層、地上二層,建筑高度為15米。采暖熱源由供熱管網提供50~40°C的低溫熱?在室內水泵房內內設置帶熱計量表熱水采暖入口裝置。 投稿網友: lwj_831
廣州W酒店以前沿設計和品牌特色的Whatever/Whenever隨時/隨需服務為中國引入全新現代奢華風尚。
賓館、酒店、招待所和民宿等住宿業的客房安裝什么供暖方式較合適,要從以下幾個方面來考慮:一是升溫迅速,可以間歇式供暖,因為客人不掷什么時候住進來,也許白天客房沒有人晚上才有人,要做到客人進門再開暖氣,能在很短的時間內室內溫度就升上來,客人出門時就關閉,這樣不僅方便,而且節能;二是節能,以50間客房的中小酒店為例,冬季一個月的供暖費用,采用最節能的供暖方式比最耗能的供暖方式每個月至少節能15000元,這在酒店的運營中也是不小的一塊費用,節省出來的就是利潤,按照一個采暖季
供暖是關系到千家萬戶過冬的首要問題、也是政府最頭疼的問題,更是投訴率最高的問題。家庭采暖方式有很多種,有空調、電暖氣、壁掛爐、地暖等多種方式,在考慮家庭采暖時一定要根據氣候狀況、能源狀況,此外還有采暖的舒適度,使用成本和后期維修的投入的多少來選擇適合自己的采暖方式。隨著居民生活水平的提升,越來越多的用戶開始安裝使用地暖采暖系統. 農村房子安裝哪種地暖合適?最近不少的用戶打電話來咨詢采暖方式問題,為此禾創怡美嘉地暖在針對用戶解答問題的同時也整理了一些常見問題和數據這里與大家一起分享。通常在郊區、農村目前還沒有普及天然氣、集中供暖等系統,人們可以利用的熱源通常為燃煤鍋爐、電力資源兩大類。毋庸置疑采用燃煤鍋爐采暖通常可以安裝暖氣片和水地暖兩種方式,從安裝費用來講,水地暖安裝價格略高于暖氣片,但從使用費用和舒適度來講暖氣片肯定的沒的比的,以上筆者在本站也有關于暖氣和地暖比較的文章說明和論證。而電力采暖通常為電地暖系統。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亞特偉達)是一個系統工程,涉及的問題不僅在于產品本身,也包括方案設計是否合理,前期方案設計的合理,將避免日后的
1.外觀:內外壁光滑,管壁均勻,無氣泡,折彎現象; 2.交聯度一致,塑料原料與交聯劑在擠出機生產過程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:內外壁的模具未經仔細調整,不同心 4. 管材內外壁不光滑的原因: (請查看亞特偉達) 5. 氣泡:因為現在機器密封較好,且有檢測指示,不易有空氣混入 ,產生氣泡的可能較??; 6. 包裝前進行注水壓力試驗, 管材內有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年壽命試驗北京亞特偉達公司整理。
現在遇到一個多層的5星級酒店,6層,建筑高度約23.5米,總建筑面積約37000㎡,開始是按多層建筑做的消防,室外30L/s,室內20L/s,持續2小時,再加上噴淋30L/s,持續1小時,消防水池按468m3設計?,F(xiàn)有審圖意見提出5星級酒店應按高級旅館做,應套一類高層的消防標準,則消防水池為864m3,請問這樣的審圖意見是否有依據,請各位大神指教,謝謝!
我裝修想裝電地暖~~我想問幾個問題~1.電地暖整個鋪下來總的面層有多厚~2.下面鋪了電地暖后~水電的優化改造的管線怎么走~走地還是走頂~3.衛生間可以鋪電地暖嗎~有滲水問題怎么解決的你們~4.床底下有必要鋪電地暖嗎~5.問下現在電地暖的多少錢一米~及多少錢一平米~分別給個價~謝謝~
判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。 地暖漏水怎么查-確定具體漏水位置 1、觀察壓力表變化 在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化。 2、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,將水溫調至最高溫度,進行地暖水流循環。 此時壓力表會逐漸降低,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度
1、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,頂多是參考一下間距,每一路管長也不是按設計走的,好像是每一路80/100/120米,盤完就完了,是這樣嗎?2、如果是這樣的話,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了。3、有沒有不畫盤管,只把分水器和間距定好,審圖也沒問題的。介紹介紹?。≈x謝
Workinn是蓋布澤的第一家時尚酒店,位于伊斯坦布爾郊區TAYSAD組織工業現場(TOSB)在最近成立的一個郊區的中心“cayirova”。該酒店12000平方米的封閉空間設有162間客房,位于交通繁忙,交換連接校園的高速公路附近。如此接近的道路造成中途酒店的氛圍有助于保持一個臨時住宿活的記憶。酒店委托和Uyar集團管理。 構造建筑分為兩個主要部分;‘基地’- 2層樓容納大堂、酒吧、餐廳和會議室,在頂端的“白色部分”–包括三種不同類型的客房–標準客房、行政客房、一室公寓。區分構造特征的L形的白色體積在計劃是其立面建造了巨大的預制混凝土板,窗戶被視為僅僅是在之間的間隔。
地暖分水器作為地暖系統中的重要裝置,在地暖工作的時起著連接采暖主干供水管和回水管的作用,作為地暖系統中的重要配件在挑選購買的時候一定要注意這些設備的材質以及制作工藝等。 地暖分水器要符合安裝使用需要 選擇地暖分水器的時候首先要注意符合實際的安裝使用需要,現在分水器主要可以分為不銹鋼、銅以及其他的合成材料,這些材料的特點以及功用都有非常大的不同, 價格也有很大的差距。 分水器的結構也分為組裝式和焊接式等多種類型,這些不同類型的分水器在安裝使用的時候因為構造的不同也會產生不同的效果,一定要在購買的時候注意挑選合適的制作材質以及類型的分水器來安裝使用。 地暖分水器的制作材質要好 地暖分水器因為在工作的時候需要承受一定的壓力強度,因此對于制作材質有非常高的要求,制作材質的含銅量需要符合國家的標準,才可以保證在安裝使用的時候不會發生質量問題。還有就是要注意挑選抗腐蝕性能和抗氧化性能的材質,分水
運營酒店,首先要了解酒店的目標顧客是怎么樣的,進而確定酒店想要的裝修設計效果和風格,之后就是找合適的裝修設計公司做室內裝修設計圖、找師傅做具體的施工工程、對裝修效果進行檢查等。酒店做室內裝修設計,主要目的就是為酒店的商業運營服務的。那么在具體的酒店施工過程中,一般的流程是怎樣的呢? 酒店做裝修設計,常規流程如下 1、確定設計裝修的功能圖和平面圖 對酒店進行室內裝修設計,效果圖和平面圖是酒店進行施工的指導。在做具體的室內設計效果圖之前,企業主需要與主設計師溝通室內裝修需要滿足的功能要求和藝術性美感,在看過具體的效果圖之后再進行必要的施工圖制作。
地暖的優點地暖的優點 ①舒適、衛生、保?。旱孛孑椛涔┡亲钍孢m的供暖方式,室內地表溫度均勻,室溫由下而上逐漸遞減,給人以腳溫頭涼的良好感覺;不易造成污濁空氣對流,室內空氣潔凈;改善血液循環,促進新陳代謝。 ②節約空間、美化居室:室內取消了暖氣片及其支管,增加使用面積,便于裝修和家居布置,減少衛生死角。 ③高效節能:輻射供暖方式較對流供暖方式熱效率高,熱量集中在人體受益的高度內;傳送過程中熱量損失??;低溫地面輻射供暖可實行分層、分戶、分室控制,用戶可根據情況進行調控,有效節約能源。 ④熱穩定性好:地面供暖地面層及混凝土層蓄熱量大,熱穩定性好,在間歇供暖的條件下,室內溫度變化緩慢。 ⑤運行費用低:較其它供暖設備節能約20%,可充分利用低溫熱薡源或利用電價政策,降低運行費用。 ⑥使用壽命長:低溫地面供暖中塑料管材或發熱電纜埋入地下,穩定性好、不腐蝕,無人為破壞,使用壽命與建筑物同步。較對流供熱節約
1、系統安裝后當年冬季不啟用,如室內溫度低于5℃,應將本系統中的水用空壓機全部吹出,以防系統受凍; 2、初次供暖(運行調試)應在該公司技術人員指導下進行,未經調試嚴禁投入使用; 3、低溫熱素板輻射采诺統的供水溫度宜采用35-50℃,不宜超過60℃,供熱系統的工作壓力不超過0.8MPa; 4、用戶每年冬季啟用地熱采诺統時,一定要嚴格按照規定的加熱程序循環漸進,不能一步升溫到位; 5、用戶可在每年在使用前清洗分水器前端的過濾器,以保證水管的清潔,防止管路堵塞具體方法如下:首先關閉連接導管的進、回水閥門,然后打開過濾器,取出過濾網并清洗干凈,檢查過濾網有無破損、堵塞,如有損壞,應換上同規格的過濾網,按原樣裝好即可; 6、地暖系統在開始供水或使用過程中,管道中可能積存空氣,影響采暖效果,這時可打開分、集水器的放氣閥,將氣體排出,方法和傳統供熱相同; 7、鋪設在地面下的地暖管距地板面僅約3-4cm,砸碰、敲擊地面容易傷及地暖管,因此鋪設地暖管道的地面嚴禁敲砸、撞擊等,嚴禁在地面上楔入任何尖銳物,以防損壞地暖管。嚴禁
法國Breitenbach景觀酒店
酒店地暖
酒店地暖專題,為您提供酒店地暖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與酒店地暖 相關的專業交流討論,更多酒店地暖相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題