浪涌保護器是將高壓和高頻短接至地放掉,這個是如何實現的?是不是通過其內的壓敏電阻,我對壓敏電阻的工作原理不熟悉,課本沒學好,請指教一下。
作者:羅振寧 摘 要 文章介紹了防雷擊電磁脈沖的基本原理及所采取的保護措施,常用的浪涌保護器的性能和特點,并簡單介紹了一些常用的SPD產品。 關鍵詞 等電位聯結 過電壓保護 SPD 近年來,隨著微電子技術的長足進步,個人PC、各類中型、大型及超大型計算機、大型程控交換機的運用越來越普及。由于這類電子設備內部有大量的對過電壓十分敏感的大規?;虺笠?guī)模集成電路,從而使由過電壓造成的損失越來越大。針對這種現狀,《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版)中加入了第六章——防雷擊電磁脈沖的內容。根據這一要求,一些生產廠家也推出了相應的過電壓保護產品,也就是我們現在常說的浪涌保護器(Surge Protective DeviceSPD)。要保護電氣和電子系統重要的是在電磁兼容性保護區內設置一套包括全部有源導線在內的完整的等電位聯結系統。不同種類的過電壓保護裝置中放電元器件的物理特性在實際應用中既有優點,亦有缺點,因此采用多種元件組合的保護電路運用得更為廣泛。 但是,能滿足具有當代技術水平的,能傳導10/350μs脈沖電流的
知識點:相序保護
低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q
圖紙簡介: 低壓帶保護器出線原理圖,交流接觸器電動機保護單元原理圖。歡迎大家下載 投稿網友: sdh411265 上傳時間: 2013-03-28
圖紙簡介: 110KV以下帶方向保護的線路保護原理圖,可作為發電廠的聯絡線保護 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03
圖紙簡介: 110KV以下線路帶備用自投功能的保護原理圖,適用于運行模式固定,確需增設備自投 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03
最近在看浪涌保護器,越看越糊涂,尤其是他的各種電壓概念及作用,很是不明白,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,小弟代表自己和大家謝過了。
一個住宅小區,設置小區變電所,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,總配電箱后安裝表箱,然后至每用戶安裝用戶配電箱。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費)。
大家好,請問浪涌是如何選擇的?浪涌的容量又是依據什么來選擇的?一級、二級、三級保護的分斷能力又是怎么定的?菜鳥,問的問題可能很菜,請見諒~
我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?
請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,是額定通過電流還是最大通過電流?有什么相關標準嗎?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢?哪位有相關資料請發給我,急用,謝謝了!!我的郵箱:306405052@qq.com
建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號
在住宅中,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,家用分配電箱是第二級配電箱,為什么不用設,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢?另外,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,還是只按重要性定級啊,最重要的,有沒有達不到D級的建筑呢,就是說不用設置浪涌保護器的。
如下圖所示,由R3,RP分壓電路中撿取市電的過電壓信號,經過觸發二極管,驅動微觸發晶閘管導通,使脫扣器動作。漏電保護器的過載保護用干簧管繞制的線圈Lg利用剩余電流原理完成。
浪涌保護器的基本元器件和工作原理:1.放電間隙(又稱保護間隙):它一般由暴露在空氣中的兩根相隔一定間隙的金屬棒組成(如圖15a),其中一根金屬棒與所需保護設備的電源相線L1或零線(N)相連,另一根金屬棒與接地線(PE)相連接,當瞬時過電壓襲來時,間隙被擊穿,把一部分過電壓的電荷引入大地,避免了被保護設備上的電壓升高。這種放電間隙的兩金屬棒之間的距離可按需要調整,結構較簡單,其缺點時滅弧性能差。改進型的放電間隙為角型間隙,它的滅弧功能較前者為好,它是靠回路的電動力F作用以及熱氣流的上升作用而使電弧熄滅的。
漏電保護器電路原理圖介紹 圖中L為電磁鐵線圈,漏電時可驅動閘刀開關K1斷開,每個橋臂用兩只1N4007串聯可提高耐壓。R3、R4阻值很大,所以K1合上時,流經L的電流很小,不足以造成K1斷開。R3、R4為可控硅T1、T2的均壓電阻,可以降低對可控硅的耐壓要求。K2為試驗按鈕,起模擬漏電的作用。按壓試驗按鈕K2,K2接通,相當于外線火線對地有漏電,這樣,穿過磁環的三相 電源線和零線的電流的矢量和不為零,磁環上的檢測線圈的a
各位大師LZ成套技術一枚,在設計與繪圖中一直有一個問題困擾這我希望能有高手解答下。低壓開關柜內配置的浪涌保護器應該接在進線開關的進線側還是母線側?
二類高層消防和普通客梯選擇二級浪涌保護器CPM-R40T UP值為<=1.8KV In=40KA 防雷辦說UP值不符合要求,請問大家規范要求二級浪涌保護器的up<=1.5KV嗎
圖紙簡介: 10KV以下配變保護,適用于2500KVA以下的干式油式變 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03