智能斷路器選型: 智能型萬能式斷路器用作電氣設備或線路保護時,用戶選型時主要有以下4點考慮: (1)選用斷路器的額定電流大于或等于線路或電氣設備的額定電流; (2)選用斷路器的額定短路分?jǐn)嗄芰Γ娏鳎┐笥诨虻扔诰€路的預期(最大)短路電流; (3)選用斷路器的保護功能相對完善全面,能滿足其工作場合的要求; <
我公司配電房有一臺XKW1-2000智能型斷路器,是固定式的,智能配置是L型的。在一次過電流跳閘后就出現手動,電動不能儲能,合閘,分閘的現象,請問這是什么問題,如何解決,速回 急 急
1,智能斷路器的,1長延時,2短延時,3瞬時,這三個各自的保護及起著什么樣的功能及技術要求?2,智能斷路器的,1額定極限短路分斷能?2額定短路接通能力,3額定運行短路分斷能力的功能及技術要求?
現在使用的CW1-2000型智能斷路器,通過M型智能控制器可設置成 關斷 短路瞬時動作特性,為何會這樣呢?這樣的話短路時豈不是起不到保護作用?
CW1智能型萬能式斷路器的電流和延時怎么調節?長延時電流調節、長延時時間調節、短延時電流調節、短延時時間調節、瞬時動作電流調節、試驗電流調節、這些調節參數有什么有?例如:額定電流In=2500A;原設定的Ir1=0.8In,t1=480s;Ir2=8Ir1;t2=0.2s;IR3=10Ir1這些參數各表示什么?如果要把上述參數重設為:Ir=0.7In;Ir2=8Ir1;Ir3=10Ir1;t1=60s;t2=0.2s(并取消I2t的反時限)那么要怎樣換算?。扛魑磺拜呏附讨附?,隨一張說明書圖片。
本帖最后由 維修工cf 于 2017-4-4 20:59 編輯 200KW電機、380V電壓、轉速1490、凱帆大全KFW2智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時",然后跳閘,該200KW電機給破碎機帶動刀輥,因破碎機是不均勻投料,投料時多時少,所以破碎機進料多時電機背力大,瞬間電流達到1260A左右時,KFW2智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時",A相、0.01s、1288A、Ia=1288A、Ib=1265A、Ic=1263A、In=0A,如圖: 圖1、圖2、圖3為電機線接法(已上傳)。因不太懂,在此請各位高級電工朋友幫小弟解答一下,萬分感謝。:handshake:handshake:handshake圖1、圖2
目前,智能斷路器日趨成熟,應用面越來越廣,其諸多功能是普通斷路器無法比擬的。下面就幾個特有保護功能進行說明。 1、中性線保護功能 讓人第一感覺,此功能一旦動作將切斷中性線,起到保護中性線的作用。其實未必如此?!睹裼媒ㄖ姎庠O(shè)計標準》GB 51348-2019有明文規定,分別如下: 7.4.5-2-2),對TT或TN系統,在中性導體截面積小于相導體截面積的地方, 中性導體上應裝設過電流保護,該保護應使相導體斷電但不必斷開中性導體 。
智能斷路器又稱為物聯網斷路器、物聯網智能斷路器、智能型斷路器、數字?jǐn)嗦菲鞯取!吨悄艿蛪簲嗦菲鳌?T/CEEIA 509-2021定義 智能斷路器為具有電氣測量及報警、狀態感知、診斷維護及健康狀態指示、故障及歷史記錄等功能,能進行本地和/或遠程監控,并具有物聯網(IoT)云平臺連接能力,可直接或間接接入物聯網云平臺,且符合網絡安全要求的斷路器。 其功能列表如下: 表1 智能斷路器的功能要求
JBT8590-2006DW15系列萬能斷路器
有兩臺發電機屏(K1,K3) 和兩臺進線屏(K2,K4) 一臺聯絡屏(K5,) 對方要求, K1 和K2電氣互鎖 K3 和K4電氣互鎖 當兩臺發電屏投入,K5要求投入, 當發電屏K1投入,和K4投入, K5 不能投入 請問這圖紙怎么設計, 斷路器為 上海電器研究所的開關! 麻煩各位大蝦了!
本人剛涉及電氣設計請問各位高手1\什么是分勵電流?2\DW15斷路器中的分勵線圈起什么作用?也就是什么是分勵線圈?3\還有分勵輔助是什么意思?懇請各位幫忙解答,謝謝
現有一臺DW15-2500型萬能斷路器,其熱保護(熱繼電器)定值為5安,變比2500/5(其鐵芯是開口型)。當一次電流為1000安時二次電流應為2安(計算),但實際值(實測)卻增大到6安,且三相二次電流平衡。請問各位老師其原因有那些?
我現在要買一個低壓萬能斷路器,CW1-2000/4 2000A的,現在供應說差個參數。叫什么電分?我確實還沒遇到過。。誰知道這款斷路器電分是多少啊。。。急。謝謝
本人今年畢業設計的課題是"智能斷路器測控系統設計"主要設計:1測量模塊設計;2控制模塊設計;3電磁兼容設計;4軟件設計.現向各位大蝦求助,如有好的建議和資料的請加我QQ18300895或發郵件到我郵箱gray12345@163.com在此先謝謝了?。。。?/p>
本人今年畢業設計的課題是"智能斷路器測控系統設計"主要設計:1測量模塊設計;2控制模塊設計;3電磁兼容設計;4軟件設計.現向各位大蝦求助,如有好的建議和資料的請加我QQ18300895或發郵件到我郵箱gray12345@163.com在此先謝謝了?。。?!
智能型萬能式斷路器適用交流50Hz,額定電壓380V、660V,額定電流為200A-6300A的配電網絡中,主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載、欠電壓、短路,單相接地等故障的危害,該斷路器具有多種智能保護功能,可做到選擇性保護,具動作精確,避免不必要的停電,提高供電可靠性。 萬能式斷路器用來分配電能和保護線路及電源設備的過載、欠電壓、短路等,在正常的條件下,可作為線路的不頻繁轉換之用。1250A以下的斷路器在交流50Hz電壓380V 的網絡中可用作保護電動機的過載和短路。在正常條件下還可作為電動機的不頻繁起動之用。萬能式斷路器又稱框架式斷路器:能接通、承載以及分斷誯娐窏l件下的電流,也能在規定的非正常電路條件下接通、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器。 萬能式斷路器萬能斷路器功能介紹:斷路器為立體布置形式
這幾天被DW17搞得比較迷惑,現給出一套比較使用的資料
3個110kW變頻器帶水泵,我想用1個800寬的進線柜,2個1米寬的饋線柜,其中1個柜子裝2臺變頻器,另一個柜子裝1臺變頻器,然后在空余的地方裝幾個小斷路器。進線柜想用一個In=800A的萬能斷路器,我看常熟開關廠的有CW1、CW2和CW3三種萬能斷路器,CW1殼架電流最小2000A,CW2和CW3的殼架電流最小有1600的,我看尺寸要比CW1的要小一些?不過價格要貴一些?選哪種好呢?能否給下意見?多謝了!
箱變630KVA/---DW17-1900/1600A 固定式水平電動儲能 控制電壓:AC220V/欠壓電壓 AC220V。請教箱變低壓回路塑殼400A斷路器不跳?,F(xiàn)在跳DW17 是沒原因 求解??????????????
求助,誰能幫我理解一下,我要畫380 pc段電源進線的二次原理圖,但業主的廠用電原則上有一條要求我沒看懂如下“電源進線不配失壓延時脫扣器,智能脫扣器及綜合保護(保護設在6KV側)采用6KV聯跳380V開關方式”求教我該怎么畫二次圖啊,不配智能脫扣器是什么意思啊,我的進線配置是框架斷路器加低壓綜合保護測控裝置的。