  • 與數顯壓力表比,機械雙壓表有哪些欠缺?

    傳統的模擬雙壓表因其結構簡單、價格便宜,在空調熱泵調試維修過程中被廣泛應用。但是雙壓表也存在很多功能上的欠缺,比如只能測壓力、精度差等。德圖新一代數顯式冷媒表彌補傳統加氟表的劣勢,通過技術革新大大提高了工作效率。 硬件差異

  • 關于壓力表的問題請教各位教師!

    如題,弱弱的問一下有一閉式冷凍水循環系統水泵揚程為28M,而水泵出口表壓力為0.9Mpa,回水主管表壓力為0.5Mpa,這是為什么呢?多謝位各老師,這個問題是小弟今天碰到的,我想一定是個很簡單的問題,請各位老師多幫忙!謝謝啦!

  • 壓力表的選擇、校驗和安裝

    資料來源“中國傳動網”www.chuandong.cn正確地選擇、校驗和安裝是保證壓力表在生產過程中發揮應有作用的重要環節。一、壓力表的選擇 壓力表的選用應根據使用要求,針對具體情況作具體分析。在符合生產過程所提出的技術條件下,本著節約原則,合理地進行種類、型號、量程、精度等級的選擇。選擇主要考慮三個方面:(1)根據被測壓力的大小,確定儀表量程。對于彈性式壓力表,為了保證彈性元件在彈性變形的安全范圍內可靠地工作,在選擇壓力表量程時,必須考慮到留有充分的余地,一般在被測壓力較穩定的情況下,最大的壓力值應不超過滿量程的3/4;在被測壓力波動較大的情況下,最大壓力值應不超過滿量程的2/3。為了保證測量精度,被測壓力值應不低于全量程的1/3為宜。(2)根據生產允許的最大測量誤差確定儀表的精度,選擇時,應在滿足生產要求的情況下盡可能選用精度較低,價廉耐用的壓力表。(3)選擇時要考慮被測介質的性質。如溫度高低,粘度大小,腐蝕性,臟污程度,易燃易爆等。還要考慮現場的環境條件,例如高溫、腐蝕、潮濕、振動等。以此來確定壓力表的種類、型

  • 三通旋塞能否檢驗壓力表?

    記得上學時三通旋塞有檢驗壓力表的功能。請問怎樣才能檢驗?我自己理解應有一個裝置可以加裝在旋塞旁的平面上,因?yàn)樯厦嬗兴€(xiàn),然后連接一個精度壓力表。如果是這樣應該是一個什么裝置?謝謝

  • 關于低壓二次接線圖的問題

    關于低壓二次接線圖的問題

    各位前輩好??!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣??!因此,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,謝謝啦?。。 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]

  • 高壓母聯柜的原理接線圖

    圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:

  • 這樣的接線圖有什么問題呢

    這樣的接線圖有什么問題呢

    大俠們,請教一下,配電箱這樣做法,有什么問題呢?指點一下!

  • 各種電表接線圖,都基本齊了

    電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,供大家參考。

  • 我這個主接線圖有問題嗎?

    有份圖紙拿去審查,審圖的對我的低壓主接線提出異議,說不可行。我把圖紙發到下面鏈接,各位給評判一下。注意看我圖紙中的運行說明。

  • 消防泵壓力表設于何位置?

    本人在設計一消防泵房時,發現一問題,圖集上泵后出水管上壓力表設于止回閥前(以水流方向為準,后同),但有人設于止回閥后,說是停泵時了解泵后管網壓力情況,設于止回閥前就無法了解,請問大家此說法正確呢?該怎樣設?謝謝!!

  • 關于plc接線圖~~~好心人幫忙~~

    我是一名大四學生,畢業設計真實頭疼死我了,那位大哥大姐可以幫幫我.老師要求用S7-200 控制云臺射象頭左右上下和升降控制,要求有接線圖,梯形圖,哪位高人可以幫幫我啊,必有重謝.我油箱:wang030207@sina.com QQ:107126231

  • 請問這個接線圖有問題嗎?

    請問這個接線圖有問題嗎?

    兩臺配變均為1250kVA,高壓分開計量。而且要滿足雙回路。兩總柜開關跟聯絡柜開關三鎖兩鑰匙方式連鎖。這樣做有何不妥????????望請指點。

  • 請問各位二次接線圖該怎么學習?

    我手頭上有國標 6~10千伏配電所二次接線(直流操作)可是我怎么看的直頭暈請問各位高手怎么才能看明白?特別是接線排我怎么看都迷糊謝謝了

  • 現場用壓力表是否需要檢驗

    在給排水施工經常需用到壓力表進行水壓試驗,一般在進行壓力試驗時或剛購買的壓力表都會進行校驗,在施工中好像一直都這樣實施的。本人最近查了一下精密壓力表規范,只提到出廠前進行檢驗,使用時只要有合格證就行了,這么說購買后只要有合格證且在有效期內就不需要再檢測了吧。是不是這樣?

  • 10kV線路保護監測接線圖

    10kV線路保護監測接線圖

  • 請教UPS的接線圖~誰有?急!

    高壓柜的交流操作電源是通過UPS輸送的,但在接UPS時遇到問題了。元件有UPS機箱,電池組,電池箱。但電池箱上面有接市電的大電流端子和一個小空開,我不知道怎么和UPS機箱接到一起,請教大家,誰有圖紙更好,謝謝!

  • 風機用變頻器原理接線圖

    風機用變頻器原理接線圖