  • 10kv設備的無功補償怎樣計算?

    請問:10kv設備的無功補償怎樣計算?和380V的設備無功補償計算方法一樣嗎?謝謝現有一個制冷站有2臺10KV離心機1020KW,怎樣計算無功補償!謝謝各位!

  • 此設備如何補償無功功率?

    有一50KW井下機組,要求運行電壓1250V,此電壓由35KV↓400↑1400V但運行電壓只有1200V壓降達到200V如何才能讓電壓正常?需要補償多少微法電容?如何計算?哪位高手會呀?多謝多謝。

  • 關于無功補償的一些問題

    1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考

  • 無功功率補償設備尋找代理-zt

    藍色幻想說: (2006-04-07 12:56:47)popo號碼liuhy_711@163.com誠邀代理全國供電規則規定:無功電力應就地平衡,用戶應在提高用電自然功率因數的基礎上,設計和安裝無功補償設備。改善企業用電的功率因數(即進行無功功率補償),消除力率電費是企業節約用電支出的重要環節。中國正面臨著長期性的電力短缺和緊張,電力部門嚴格要求用電單位的安裝無功補償裝置,加上用電單位本身對節能降耗的強烈渴求,無功補償市場需求巨大,前景廣闊,。我公司是無功補償、諧波治理的專業研發生產單位,有豐富的實踐經驗。為了進一步快速開拓市場,本著精誠合作,互惠互利的原則,誠邀全國各地有志人士加盟無功補償事業,把握商機,共創輝煌!詳情請登陸www.axelece.com[(中韓合資)愛信電氣有限公司],或致電010-61599998轉8011

  • 這里可以了解無功補償設備的國家檢測監督情況

    無功補償成套設備國家檢測中心的質檢公告:http://product.cepee.com/text_zhijian.php?NewsId=458

  • 求助:無功補償裝置的檢測方法及設備

    向高手請教無功補償裝置具體的檢測方法及設備依據標準:DL/T842-2003標準要求檢測的主要內容:1.絕緣強度 正常大氣壓下,裝置被試部分應能承受2500Vac/1min(50Hz)的絕緣強度試驗電壓。試驗時不得出現擊穿、閃絡及電壓突然下降現象,泄漏電流應不大于3.5mA(交流有效值)。2.通電操作 分別在0.85UN、1.00UN、1.15UN電壓條件下,檢查裝置各電器元件的動作、顯示情況,不應出現誤動、顯示錯誤及動作不正常等現象。各操作不少于5次。3.過電壓保護 裝置在自動控制狀態下,斷開裝置采樣電路與主電路的連接,在采樣電路中輸入電壓、電流、改變功率因數或無功功率值,使電容器組均處在投入位置并保持,然后改變輸入電壓值使其≥工頻過電壓保護設定值,應在3min內逐組切除電容器組。試驗時,應將電容器拆除。單相補償裝置應在A、B、C三相上分別進行。4.失壓保護 裝置在自動控制狀態下,使電容器組均處在投入位置,斷開控制電路電源后再接通,裝置應處在初始狀態。5.過電流保護 給過電流保護裝置輸入工頻電流,當輸入電

  • 變電站無功補償設備的運行與控制

    變電站無功補償設備的運行與控制

  • 請教兩相380V用電設備的無功補償問題

    最近碰到一家工廠的主要設備是點焊機,用兩相380V,電流極不穩定(瞬間電流),雖然各相上的負載分配得比較平均了,但也不能保證這些負載都同時工作,故功率因數一直很差,一開始用分補電容,但電流變化太快控制器根本就沒辦法投切,后來在每相上都加了一個電流繼電器(設定投切范圍),用繼電器觸點直接控制電容接觸器,但效果也不理想,最終也就不了了之,想問問論壇的前輩們針對這種情況有什么好的解決辦法?

  • 關于低壓無功補償的問題

    關于低壓無功補償的問題

    去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,一個交流接觸器,三個電抗器,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,接觸器和熔斷器,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,但是過一段就可能會出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說。

  • 電力系統無功補償設備的選用規定

    核心提示:1、并聯電容器和并聯電抗器是電力系統無功補償的重要設備,應優先選用此種設備。2、當發電廠經過長距離的線路(今后不再П接中間變 1、并聯電容器和并聯電抗器是電力系統無功補償的重要設備,應優先選用此種設備。2、當發電廠經過長距離的線路(今后不再П接中間變電所)送給一個較強(短路容量較大)的受端系統時,為縮短線路的電氣距離,宜選用串聯電容器,其補償度一般不宜大于50%,并應防止次同步諧振。3、當220~500kV電網的受端系統短路容量不足和長距離送電線路中途缺乏電壓支持時,為提高輸送容量和穩定水平,經技術經濟比較合理時,可采用調相機。1)新裝調相機組應具有長期吸收70%~80%額定容量無功電力的能力。2)對已投入運行的調相機應進行試驗,確定吸收無功電力的能力。4、電力系統為提高系統穩定、防止電壓崩潰、提高輸送容量,經技術經濟比較合理時,可在線路中點附近(振蕩中心位置)或在線路沿線分幾處安裝靜止補償器;帶有沖擊負荷或負荷波動、不平衡嚴重的工業企業,本身也應采用靜止補償器。

  • 有關無功補償的理解與實施

    采用電力電容器補償,對于容量較大,負荷平穩且經常使用的用電設備的吳工功率,宜單獨就地補償,應怎么理解跟實施,先謝謝了!

  • 智能無功補償設備在監測方面有怎樣的提升?

    小庫說: 具小庫翻閱資料統計 傳統的無功補償是不具備監測功能的 而現在的無功補償設備真是越來越先進了 (1)集成綜合配電監測功能     綜合配電監測功能集配電變壓器電氣參數測量、記憶、通信于一體,是一套比較完整的配電運行參數測量機構,是低壓配電電網中考核單元線損的理想手段。它能隨時為電網管理人員提供所需要的各類數據,是為電網的安全運行和經濟運行提供可靠的管理依據,是配電電網自動化系統的基本組成部分。主要功能如下:     實時監測配變三相數據:電壓、電流、功率、功率因數、頻率(1~3次諧波);累計數據記錄、整點數據記錄和統計數據記錄功能,累計計量有功、無功電量;查詢統計分析功能并根據輸入條件生成各種報表、曲線、棒圖、餅圖。一般都配有

  • 為什么要無功補償,怎么補償?

       功率因數是針對不同的負載說的,在之前的直流電時代,是沒有功率因數這一說的,那時候功率因數都是1。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊。(一般功率因數都是小于1的)。

  • 請教關于無功補償的問題!

    一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,需要系數0.7,功率因數0.65;水處理車間431.25KW,需要系數0.8,功率因數0.75;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,需要系數0.7,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,提高功率因數到0.85。請教各位:1、變壓器的容量是否偏???2、低壓補償的效果怎么樣?/p>

  • 關于無功補償容量的確定

    在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?

  • 還是關于無功補償的一偄銌栴}:)

    高手請指教:我在單位負責電壓無功工作,請問10KV的配電變壓器的電容怎么加效果最好按什么計算電容大小?我知道一個供電公司是按變壓器容量的10%固定補償,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自動補償的電容器添加的組數根據負荷波動的大小決定你們看這樣科學嗎?

  • 中國無功補償設備研發制造基地在滬奠基

    對推動我國電力電網電能質量和產業結構調整具有十分重要的意義的“中國無功補償設備專業研發制造基地”近日在上海市工業綜合開發區舉行開工奠基儀式。該項目符合國家產業政策,將成為中國電力行業市場的一個新亮點,并更具有顯著的經濟和社會效益。 由中國星河電氣有限公司投資5億元人民幣建設的“中國無功補償設備專業研發制造基地” --靜止同步無功補償項目,占地180000㎡。項目建成后可形成年產電力電容器1200萬千乏、電抗器600萬千乏、無功補償裝置1400萬千瓦制造能力。五年內實現銷售收入17億元人民幣,實現稅金1.4億元人民幣,實現利潤3.1億元人民幣。此外,中國星河電氣有限公司還將是國內具有自主知識產權,集研發、制造、銷售于一體的無功補償行業產品的主流供應商。 靜止同步無功補償裝置是國家"十五"規劃重點建設項目之一,用于提高電力系統運行可靠性、抑制諧波、改善和提高電網功率因數、提高電能質量、降低電網及設備損耗、確保電網安全運行、維護電力系統無功平衡、保證電能質量的關鍵設備。中國星河電氣有限公司研發的擁有自主知識產權的靜止同步無功補償裝置系列產品,包含了