高壓計量的變壓器是不是補償端要放在高壓測?低壓計量的變壓器是不是補償端要放在低壓側?過補償和低補償都會產生什么后果,最好能詳細點,
項目采用高壓計量,由于用電設備分時段運行,在白天時間低壓配電室變壓器處于空載狀態,此時主要是變壓器主要是無功損耗,所帶負載基本么有。如果采用高壓補償,經濟上費用較大,但是低壓補償無法補償變壓器的無功損耗,怎么樣才能是功率因數達標。
變壓器低壓側無功補償補不上?找對原因才是根本,首先檢查一下補償裝置是否配套,例如補償用的電力電容器電壓等級和變壓器是否配套,容量是否足夠諧波是否過大等等。 之前有客戶反應無功補償器設置正常,但是就是補到0.77-0.8,一直補不上去?是電力電容器壞了嗎?其實如果其他正常的話這可能是欠補償,如果你懷疑電力電容器損壞可以先做外觀檢查,通常損壞的電力電容器會出現外表有油漬、石蠟的痕跡。其實先只要選擇質量好的電力電容器并不容易損壞,因為很多都是自咏的電力電容?,很多情況下都是可以自動修復的。 諧波過大也會造成無功補償補不上去的情況,會導致無功補償裝置不能投切,保險絲燒斷,接而導致電力電容器損
單位原有,一臺200kv變壓器,已不生產,月用電2000度左右,功率因數0.43。哪位大俠看看用什么養的補償方式較好。補償多少?謝謝
歡迎大家參考!
本人做了一個紡織廠的配電柜,變壓器是2000KVA 補償柜是4臺,每臺是10路40的電容,問題是進線柜顯示才1000個電流,補償柜就用了26組電容,接線這一塊也沒什么問題,請各位大俠幫小弟分解一下。
各位前輩:今天去看了一現場,有一2000KVA的變壓器,補償為900KVAR,全部投入,測得電流為1100A,功率因素0.96;這個是什么原因,有功和無功是怎么算的... ... :L,不是很懂!... ...
知識點:公用變壓器
有一臺500kVA變壓器低壓額定電流為720A,配無功補償150kVAr,補償計算電流為217A,請問低壓出線是否要將以上兩個電流之和來選擇導線線徑,如果不用,為什么呢??
最近在做一臺630KVA的油浸變壓器,甲方要求不用高壓柜,直接從變壓器接到低壓成套設備,在低壓側補償,請問三個問題:1、630KVA的變壓器不通過高壓柜可行嗎?(該地區市電不穩)2、在低壓側進行補償和在高壓側補償有差別嗎?3、在低壓側補償,補償的容量怎么計算?謝謝
無功補償的容量是按照主變?5%——20%進行補償,如果三繞組變壓器的三個繞組的容量不相等了,我應該以哪個容量為基準呢?另外此時的電容器應該裝在哪個繞組下面?
由天正電氣算出的參數有功/吳工同時系數 0.9,0.97總功率因數 0.73視在功率 1862.40有功功率 1630.03無功功率 900.84計算電流 2829.62A變壓器選1600的合適嗎?無功補償問題補償前系數 0.7補償后系數 0.9無功補償怎么選定無功補償的菇詳細計算
我看有的書中,對低壓配電無功補償的容量有這樣一個說法,無功補償的容量在變壓器容量?0%~35%之間,舉個例子。變壓器1000kva,那么,無功補償的容量?00kva~350kva還是300kvar~350kvar呢。如果是前者,是根據電容的額定電流,電容,還有電壓求出來的么?公式是怎樣的?期望高人指點一二。。:)
我現在要設計一個泵站,一臺37KW效率為91.7%,功率因數為0.86。 ;兩臺75KW的水泵,效率為93%,功率因數為0.81。 1.我想問應該選擇多大變壓器,用250KVA的可不可以?(如果不可以是不是不同時啟動就可以呢,加上無功功率補償會不會有所改善?) 2.無功功率應怎樣補償(功率因數要提高到0.9)。 謝謝大家!
315KVA桿上變壓器,變臺上自動無功補償裝置不能投運,經供電局檢查是熔斷器被燒毀,他們說是雷擊導致,請問大家可能嗎?變壓器是供電局管理,由此導致功率因數低被罰款,應該由用戶來承擔責任嗎?
有一10kV/0.4kV變壓器,1250kVA,所帶負荷為兩臺整流設備。設計院設計了兩臺無功補償柜就地補償。但是整流設備產生的諧波太厲害了,致使一個電容擊穿,發生斷路,母排燒熔。電容柜停運至今。問題在于,設計院設計的時候只考慮《電能質量公用電網諧波 GB/T 14549-1993》下規定的0.38kV5次諧波電流小于62A。而負載實際5次諧波電流達到200A,5次諧波含量達19%,不符合《電能質量公用電網諧波 GB/T 14549-1993》?,F(xiàn)在要求整流設備廠商出整改方案。今天又有聲音說:有幾家其他同類型的廠家同樣的生產線上的整流設備卻沒有設計配套無功補償設備,采取“裸奔”。問題:1、這樣大的諧波源真的不需要設計配套無功補償設備嗎?2、要求整流設備廠商整改,將他柜內的諧波限制在62A以內合理嗎?盼高手解答
電力工程一次設計手冊P476頁,主變壓器所需補償的最大容性無功量計算式,如圖。式中,Ud(%)--需要進行補償的變壓器一側的阻抗電壓百分值(%);Im—母線裝設補償裝置后,通過變壓器需要補償一側的最大負荷電流值(A);Ie—變壓器需要補償一側的額定電流值(A);Io(%)—變壓器空載電流百分值(%);Se—變壓器需要補償一側的額定容量(kVA).現有一110kV變電站,裝2臺50000kVA的110/10.5kV變壓器,Ud=10.5%,10.5kV側裝無功補償,補償前cosφ1=0.9,補償后cosφ2=0.95 。變電站負荷預測2012年負荷為51MVA,2015年為90MVA,
急求 桿上變壓器的無功補償方式,就是如何做桿上變壓器的無功補償? “BSMJ型自愈式并聯電力電容器” 適合戶外桿上布置么? 誰有這方面的圖集或者CAD圖,發一個看看吧。 謝謝。
桿上變壓器無功補償通常安裝在變壓器低壓樁頭處,控制線(CT接線好辦,按照要求接好即可,但是補償接線(電纜與低壓干線的接線)我們供電公司有2種,一種接線為:電纜頭穿過采樣CT,采樣CT可以采集到無功補償的電?,一種為電纜頭在CT外與主干低壓線接頭,CT采集不到補償的電容電?,究竟誰接線正確,請各位高手給個明確的答復。
80KVA變壓器有必要裝無功補償柜嗎?如果安裝實際能降低電費嗎,還有個問題80變壓器實際用到80KW負荷,電度表用100/5小不?。?/p>
變壓器無功補償
變壓器無功補償專題,為您提供變壓器無功補償相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器無功補償 相關的專業交流討論,更多變壓器無功補償相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題