我們的住宅變是800KVA,無功補償柜設計容量為240KVAR,每步投切容量為20KVAR,如果把無功補償柜容量還是做成240KVAR,但每步投切容量改為30KVAR,請問這樣可不可以,有沒什么影響?謝謝了
前幾天,我在調試一臺高壓無功補償柜的時候發現了一個問題,第一路動作不靈敏,這個系統共1500KVAR,其中第一路是100,第二路是200,第三路是400,第四路是800,控制器設置為編碼投切。當高壓線路停下來的時候(還有一點負載),第一路有時候能切,有時候不能切,我嘗試了好多辦法都沒辦法,如改變C/K值,把第一路的電容值設值大點等等,問控制器廠家,他說是控制器的邏輯問題,切掉的時候功率因數不夠,投入時又過補,所以控制器起保護作用不動作。可是實際的情況是,如果切除了還是顯容性系統啊~~到底是什么原因?。坑姓l知道,來說明一下。
在機械投切電容的無功補償控制理論中,需不需要向晶閘管投切電容器(TSC)那樣,要檢測切除狀態的電容器兩端的電壓和電網中瞬時電壓的壓差,要等到壓差為零即電壓相等時再投入電容器(包括檢測電壓的極性)?
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考
現在有個項目用的正泰的無功補償控制器NWK1-G型。目前出現了他的超前燈和滯后燈經常的頻繁交替的亮,繼電器就頻繁的工作,電容頻繁的投切, 造成繼電器和線路經常的被燒毀。他現在帶的負載有兩個大功率的變頻器,1000的變壓器,目前線路電流大概用了1000A。曾嘗試投切延時調大,投入門限調小, 都沒有效果!想請教各位大神, 有沒有什么好的辦法可以解決!
各位請教個問題,比如一個用戶已有一個110kV站和一個35kV站,現在再新建一個220站,由這個220kV站向現有的110kV和35kV站供電,想了解這個220kV站的無功補償是不是只用考慮補償本站的主變損耗的無功,可以不考慮補償負荷的無功損耗,因為孕?10kV站和35kV站功率因數都在0.96以上,而且供電距離五公里左右?,F(xiàn)在這個220kV站配一臺180MVA主變,低壓側配2臺12MVA電容,現有110kV站負荷為130MW,現有35kV站負荷25MW。按照這樣220kV站無功配置是否滿足最大負荷運行是高壓側功率因數不低于0.95。歡迎解答分析。
本人非電力專業,目前需要寫電容器投切算法,有些問題請教大家!循環投切方式中"分相分組循環"與"三相循環"應該怎樣理解,能否舉例子說明?編碼投切方式中"分相編碼"與"三相編碼"又應該怎樣理解,希望舉例子說明?謝謝!
畫系統圖,發現無功補償中編碼投切方式不知道怎么設定?1、那1-1-2-2-2-.....是設定好了?還是需要自己設定?2、若需自己設定,應遵循什么規則?
問下論壇的各位大神,之前做過的項目里,絕大多數進線開關用的是刀熔開關,偶爾用到用隔離開關的,請問這個有什么硬性規定么,什么情況下用刀熔,什么情況下用隔離呢?
最近作無功補償方案,上一級有真空開關柜,在我們這里為了節約柜體空間,只用真空接觸器,沒有用隔離開關,行嗎? 方案為變電站無功補償,600kvar*4自動投切,智能控制。
我們廠使用的是TCS-303復合投切開關,但是在實驗的時候,總是有擊穿的現象.還是單相擊穿為主. 我們查了線也是正確的.現在懷疑是質量問題.但是廠家就是有說辭. 請問怎么回事? 以下是我在網上找的,是不是這個原因呢.復合開關投切電容裝置(TSC+MSC) 復合開關投切裝置工作原理是先由可控硅在電壓過零時投入電容器,然后再由磁保持交流接觸器觸點并聯閉合,可控硅退出,電容器在磁保持繼電器觸點閉合下運行。因而實現了投入無涌流運行不發熱的目的。但為了降低成本,通常選用兩只小功率,低耐壓可控硅串聯使用,利用可控硅20MS內電流可過載10倍額定電流的特性,過零投入,再用繼電器閉合運行。而磁保持繼電器觸點偏小,且額定機械壽命一般為5萬次,從目前投入市場使用情況看,可控硅時有擊穿,磁保持繼電器也有卡住不動作現象,工作不夠穩定。 總的講,優點:無涌流,不發熱,節能。 缺點:價格為接觸器的5倍,壽命短,故障較多,有漏電流,投切速度0.5S左右。
一般常見的都是等容量的電容器投切,那么如果是不等容量的電容器又該如何投切呢?選擇帶有選擇功能的控制器就可以了嗎?還需什么?能否有無功補償方面的高手,留下聯系方式本人敬請指教
最近接手做了一批低壓電容柜,由于元件都是選用的一些小廠家的東西,對于電容器二次投切時標準中規定電容器端電壓應低于10%才能投切;由于電容器和控制器是一個廠家的,所以請教廠家的技術人員他們的控制器能否保證電容器二次投切時電壓應低于10%;廠家回答需要開關廠自己設定時間,他門的說明書上的投切延時是5-250S;感覺不太對;廠家的技術人員又講不太明白;請教各位專家尤其是生產控制器廠家的專家指教一下,電容器二次投切時電壓如何保證!
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,一個交流接觸器,三個電抗器,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,接觸器和熔斷器,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,但是過一段就可能會出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說。
先上圖。圖1,2是低壓配電系統中,1段母線,2段母線的自動功率補償柜。但是一段母線有兩個柜子,一個功率補償主柜,一個輔柜。3,4圖可以看到控制原理圖。我想問你下一段的1段的兩個功率補償柜之間連接的電纜起什么作用。2段的功率補償柜是否需要連接到1段的主柜上面?
采用電力電容器補償,對于容量較大,負荷平穩且經常使用的用電設備的吳工功率,宜單獨就地補償,應怎么理解跟實施,先謝謝了!
功率因數是針對不同的負載說的,在之前的直流電時代,是沒有功率因數這一說的,那時候功率因數都是1。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊。(一般功率因數都是小于1的)。
一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,需要系數0.7,功率因數0.65;水處理車間431.25KW,需要系數0.8,功率因數0.75;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,需要系數0.7,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,提高功率因數到0.85。請教各位:1、變壓器的容量是否偏???2、低壓補償的效辊么樣?/p>
投切電容器型無功補償裝置在投入一組電容時,為實現無沖擊投切,三相要在不同時刻分別投入,一般是滯后120°,這種投切會不會對電網中先投入的一項產生沖擊,導致三相不平衡?會有嚴重后果嗎?
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下