  • svg高壓動態無功補償柜的作用

    高壓動態補償柜在電力系統中起到的作用就不得不提一下用電的功率因數的定義了,那么什么是用電的功率因數呢? 用電功率因數是指用電負荷的有功功率與視在功率的比值。電力用戶用電設備,如變壓器、感應電動機、電力線路等,除從電力系統吸取有功功率外,還要吸取無功功率。無功功率僅完成電磁能量的相互轉換,并不作功。無功和有功同樣重要,沒有無功,變壓器不能變壓,電動機不能轉動,電力系統不能正常運行。無功功率的消耗導致用電功率因數降低,因而占用了電力系統發供電設備提供有功功率的能力,或增加了發送無功功率的設施,同時也增加了電力系統輸電過程中的有功功率損耗。因而世界各國電力企業對電力用戶的用電功率因數都有要求,并按用戶用電功率因數的高低在經濟上給予獎懲。 SVG高壓動態補償柜在電力系統中的作用:

  • 采用無功補償可以起到哪些作用

    ?無功補償是把具有容性功率負荷的裝置與功率負荷并聯接在同一電路,能量在兩種負荷之間相互交換。這樣負荷所需要的無功功率可由容性負荷輸出的無功功率補償。下面讓我們來看一下采用無

  • 無功自動補償器的作用.(求助)

    在配電系統中,使用無功自動補償器的話,是不是一定不會出現過補償這種情況?(因為記得它是根據采樣獲得的功率因數值自動投切電容器組)如果誰對無功自動補償器有詳細的了解的話,還請介紹一下無功自動補償器的工作原理及其主要功能.要是還能提供一份圖的話,那就太感謝了!

  • 有關SVG補償的圖紙及一切

    兄弟的小公司要上SVG的項目,可是小弟之前完全沒接觸過這玩意。有了解的大哥幫小弟說說,成套廠一般需要采購什么部件,然后自己需要做什么?或者有圖紙給兄弟發個也行。大恩大德,兄弟謝謝了

  • 關于無功補償的一些問題

    1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功???這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考

  • svg和svc無功補償區別分析說明

    無功補償器(Static Var Compensator——SVC)等。其中,SVC是用于無功補償典型的電力電子裝置,它是利用晶閘管作為固態開關來控制接入系統的電抗器和電容器的容量,從而改變輸電系統的導納。按控制對象和控制方式不同,分為晶閘管控制電抗器(Thyristor Controlled Reactor——TCR)和晶閘管投切電容器Thyristor Switching Capacitor——TSC)以及這兩者的混合裝置(TCR+TSC)、TCR與固定電容器(Fixed Capacitor)配合使用的靜止無功補償裝置(FC + TCR)和TCR與機械投切電容器(Mechanically Switch Capacitor——MSC)配合使用的裝置(TCR+MSC)。 為靜止無功發生器(Static Var Gen

  • 為什么無功補償不起作用??

    近日為一個企業上了一臺無功補償柜,變壓器為250的,補償?0KVAR,負載端有一臺75KW的中央空調,其他為小型電機(0.5-4KW的)無功補償柜上去后,一直沒有效果,功率因數為0.58,電業局罰款,真是傷了腦子,就是不知道問題出在哪???補償器用的正泰的,已經換了一個新的??可是還是不行???請高手指點。

  • 靜止同步無功補償器SVG性能特點

    1. 啟動無沖擊SVG部分采用自勵方式啟動,啟動快速,且無沖擊電流。2.任意組合的連續補償范圍SVG可以從額定感性無功到額定容性無功連續輸出無功,和固定電容器配合使用可構成任意范圍的連續補償。3.動態響應速度快SVG具有5 ms以內的快速輸出無功特性,因而對快速的沖擊負荷具有更好的補償效果,對閃變有更好的抑制效果。4. 優異的諧波輸出特性SVG可通過設置其補償目標,補償無功或諧波,或兼而有之。其可輸出近似正弦波的無功電流,也可以輸出不設定次數的諧波,全諧波補償的諧波電流,即SVG輸出電流是完全可控的,充分滿足用戶的需要。5. 占地面積小SVG以半導體功率器件構成的逆變器為核心,使用直流電容器儲能,安裝尺寸一般只有SVC的1/5-1/3,特別適合于對占地面積要求較高的場合,而且還可做成移動式裝置。

  • 有關無功補償的理解與實施

    采用電力電容器補償,對于容量較大,負荷平穩且經常使用的用電設備的吳工功率,宜單獨就地補償,應怎么理解跟實施,先謝謝了!

  • 無功補償用電容器接地有什么作用?

    低壓用的三相電容器,都是角接,在電容器上會有個單獨接地的接線柱,用BV線穿過,然后接地,電容器的四個安裝已經接地了阿,這個接地柱還需要接嗎?

  • 為什么要無功補償,怎么補償?

       功率因數是針對不同的負載說的,在之前的直流電時代,是沒有功率因數這一說的,那時候功率因數都是1。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊。(一般功率因數都是小于1的)。

  • 關于低壓無功補償的問題

    關于低壓無功補償的問題

    去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,一個交流接觸器,三個電抗器,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,接觸器和熔斷器,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,但是過一段就可能會出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說。

  • 有諧波的電路,無功怎么補償呢

    我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下

  • 請教關于無功補償的問題!

    一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,需要系數0.7,功率因數0.65;水處理車間431.25KW,需要系數0.8,功率因數0.75;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,需要系數0.7,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,提高功率因數到0.85。請教各位:1、變壓器的容量是否偏???2、低壓補償的效果怎么樣?/p>

  • 還是關于無功補償的一偄銌栴}:)

    高手請指教:我在單位負責電壓無功工作,請問10KV的配電變壓器的電容怎么加效果最好按什么計算電容大?。课抑酪粋€供電公司是按變壓器容量的10%固定補償,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自動補償的電容器添加的組數根據負荷波動的大小決定你們看這樣科學嗎?

  • 關于無功補償容量的確定

    在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?