高壓計量的變壓器是不是補償端要放在高壓測?低壓計量的變壓器是不是補償端要放在低壓側?過補償和低補償都會產生什么后果,最好能詳細點,
我看有的書中,對低壓配電無功補償的容量有這樣一個說法,無功補償的容量在變壓器容量?0%~35%之間,舉個例子。變壓器1000kva,那么,無功補償的容量?00kva~350kva還是300kvar~350kvar呢。如果是前者,是根據電容的額定電流,電容,還有電壓求出來的么?公式是怎樣的?期望高人指點一二。。:)
電力工程一次設計手冊P476頁,主變壓器所需補償的最大容性無功量計算式,如圖。式中,Ud(%)--需要進行補償的變壓器一側的阻抗電壓百分值(%);Im—母線裝設補償裝置后,通過變壓器需要補償一側的最大負荷電流值(A);Ie—變壓器需要補償一側的額定電流值(A);Io(%)—變壓器空載電流百分值(%);Se—變壓器需要補償一側的額定容量(kVA).現有一110kV變電站,裝2臺50000kVA的110/10.5kV變壓器,Ud=10.5%,10.5kV側裝無功補償,補償前cosφ1=0.9,補償后cosφ2=0.95 。變電站負荷預測2012年負荷為51MVA,2015年為90MVA,
變壓器低壓側無功補償補不上?找對原因才是根本,首先檢查一下補償裝置是否配套,例如補償用的電力電容器電壓等級和變壓器是否配套,容量是否足夠諧波是否過大等等。 之前有客戶反應無功補償器設置正常,但是就是補到0.77-0.8,一直補不上去?是電力電容器壞了嗎?其實如果其他正常的話這可能是欠補償,如果你懷疑電力電容器損壞可以先做外觀檢查,通常損壞的電力電容器會出現外表有油漬、石蠟的痕跡。其實先只要選擇質量好的電力電容器并不容易損壞,因為很多都是自咏的電力電容器＼多情況下都是可以自動修復的。 諧波過大也會造成無功補償補不上去的情況,會導致無功補償裝置不能投切,保險絲燒斷,接而導致電力電容器損
項目采用高壓計量,由于用電設備分時段運行,在白天時間低壓配電室變壓器處于空載狀態,此時主要是變壓器主要是無功損耗,所帶負載基本么有。如果采用高壓補償,經濟上費用較大,但是低壓補償無法補償變壓器的無功損耗,怎么樣才能是功率因數達標。
單位原有,一臺200kv變壓器,已不生產,月用電2000度左右,功率因數0.43。哪位大俠看看用什么養的補償方式較好。補償多少?謝謝
歡迎大家參考!
本人做了一個紡織廠的配電柜,變壓器是2000KVA 補償柜是4臺,每臺是10路40的電容,問題是進線柜顯示才1000個電流,補償柜就用了26組電容,接線這一塊也沒什么問題,請各位大俠幫小弟分解一下。
各位前輩:今天去看了一現場,有一2000KVA的變壓器,補償為900KVAR,全部投入,測得電流為1100A,功率因素0.96;這個是什么原因,有功和無功是怎么算的... ... :L,不是很懂!... ...
最近在做一臺630KVA的油浸變壓器,甲方要求不用高壓柜,直接從變壓器接到低壓成套設備,在低壓側補償,請問三個問題:1、630KVA的變壓器不通過高壓柜可行嗎?(該地區市電不穩)2、在低壓側進行補償和在高壓側補償有差別嗎?3、在低壓側補償,補償的容量怎么計算?謝謝
有一臺500kVA變壓器低壓額定電流為720A,配無功補償150kVAr,補償計算電流為217A,請問低壓出線是否要將以上兩個電流之和來選擇導線線徑,如果不用,為什么呢??
無功補償的容量是按照主變?5%——20%進行補償,如果三繞組變壓器的三個繞組的容量不相等了,我應該以哪個容量為基準呢?另外此時的電容器應該裝在哪個繞組下面?
知識點:公用變壓器
本人欲搞一個變壓器的低壓聯絡,想定量計算一下利用低壓聯絡少投運一臺變壓器后產生的經濟效益?變壓器的無功功率并不做實際消耗之功,但是他在電網傳輸的過程中也會產生有功損耗(也就是說會使電度表的讀數增加,這是我的理解不知對否?),那么現在我要求教的問題就是:減少一臺變壓器的運行,節省下來的這部分無功損耗最終導致的有功損耗到底是多少?這個怎么定量計算?再乘以時間不就是節省下來的電量嗎,這樣不就好計算經濟效益了嗎懇請真正懂得同仁們給予熱心解答,十萬火急,在18日之前就要報給上級領導的,請同仁們盡快給予解答
一個商場有如下設備,需要把功率因數提高到0.92,請問要選用多大的補償電容與變壓器?請DX給出詳細的計算過程,特別是單相負荷如何換算成三相負荷。 (1)單相負荷:
配電變壓器長期工作負載不宜大于85%,如果按照這個對變壓器容量進行選型,是按照計算容量選,還是補償后的容量選,依據是什么?
我查了很多資料,都是關于兩卷變壓器,低壓側無功功率補償的經濟效益計算的例子,沒有三卷變壓器的,現在在一個110/35/10.5kV變壓器的10.5側的母線上裝載電容器,計算其無功功率補償的經濟效益,請高手給予指點!謝謝
這個表怎么解釋啊 有人知道嗎
由天正電氣算出的參數有功/吳工同時系數 0.9,0.97總功率因數 0.73視在功率 1862.40有功功率 1630.03無功功率 900.84計算電流 2829.62A變壓器選1600的合適嗎?無功補償問題補償前系數 0.7補償后系數 0.9無功補償怎么選定無功補償的菇詳細計算
我現在要設計一個泵站,一臺37KW效率為91.7%,功率因數為0.86。 ;兩臺75KW的水泵,效率為93%,功率因數為0.81。 1.我想問應該選擇多大變壓器,用250KVA的可不可以?(如果不可以是不是不同時啟動就可以呢,加上無功功率補償會不會有所改善?) 2.無功功率應怎樣補償(功率因數要提高到0.9)。 謝謝大家!
變壓器無功補償計算