請大家幫忙?,凈化廠房的火災探測器怎么布置,布在那里?多少面積布一個? 2,事故排風系統怎么設計,風量及風機如何選??? 3,機械防排煙設施如何設計?
制藥潔凈廠房的凈化空調設計
我想請教:1.電子廠房的凈化空調采用組合式空調機組還是其他的專用的機組?2.如果采用組合式空調機組?冬季加熱采用熱水? 夏季的二次加熱采用電加熱?兩個加熱段是合用的嗎?3.還有現在潔凈廠房設計規范的潔凈級別1級、2級、3級、4級、5級、6級等和以前說的100級、1000級、萬級、十萬級、三十萬級是什么關系?4.末端只采用普通的高效過濾器就可以嗎?
最近在做一個工業廠區的規劃,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。
本人剛剛走出校園,進了搞凈化電子廠房的工程公司,由于經驗尚淺,請前輩能幫幫小弟,有完全的樣本能給我參考參考,在此謝過先:)
我想請教:1.電子廠房的凈化空調采用組合式空調機組還是其他的專用的機組?2.如果采用組合式空調機組?冬季加熱采用熱水? 夏季的二次加熱采用電加熱?兩個加熱段是合用的嗎?3.還有現在潔凈廠房設計規范的潔凈級別1級、2級、3級、4級、5級、6級等和以前說的100級、1000級、萬級、十萬級、三十萬級是什么關系?4.末端只采用普通的高效過濾器就可以嗎?
1、原有凈化空調工程情況 1.1 簡況 該廠房位于天津市開發區,建于1995年,主要生產半導體芯片。系統總面積1510m2, 其中空調面積385m2,凈化面積1125m2,凈化級別除黃光室為千級外,其余均為萬級。 1.2 系統存在的主要問題 (1)廠房內只對千級間黃光室設圍護結構, 其余房間均為敞開式,凈化區域與非凈化區混合在一起,系統較為混亂,難以控制和調節,凈化區域的潔凈度不能達到要求; (2)非凈化區域的擴散爐,經測定表面溫度可達50℃,散熱量非常大,在原有設計中存在空調送風量不足問題,造成擴散爐周圍區域的溫度高
這是本人設計的一個小廠房,我傳上來,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,大家相互學習和提高。廠房層高是4.5米。用的是150W的金鹵燈。只設計了照明,用電負荷是按60W/平方米計算的。希望大家多提寶貴意見
我做凈化工程設計,一般照度要求300LX,墻和吊頂都是乳白色的噴塑彩鋼板,無窗,燈具為透明有機玻璃罩、鋁拋光反射板吸頂安裝,利用系數采用普通雙管日光燈的系數*0.9,但計算結果與實際測量值比較發現大房間的照度還好,小房間的照度非常高,燈具廠家人讓我按每6平米一盞雙管燈設計,這樣的設計有道理嗎?是不是房間較小使計算公式不好用?房間有時不足10平米。另外走廊布燈要求平行于走廊方向會不會導致辭均勻度不夠?
廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈???是戊類廠房!跪求大大們解析!
一48米廠房,兩跨,每跨24米,每跨作用兩臺10T吊車,6米柱距,邊柱12米高,1/15坡度,6度區。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,按門規只提了抗剪強度的要求,按鋼規7。4。2,除了滿足第一條還得滿足第二條,第二條對腹板要求比較高,需要按此取嗎?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),如果按第二條,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求?2:柱截面需按鋼規8。4。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy)?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9。2。11如果用345的鋼材,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),門規是180但沒說抗震情況,具體怎么???4:門規有沒有臺數的上限,比如如果柱距大點,吊車輪距小點,N臺10T的,加起來》20T了,此時能否按門規設計?請各位達人多多指教!
近年來,各類電子廠房興起很快。由于各類電子廠房生產工藝的差異,其潔凈度的要求也不盡相同。在高級別凈化工程中,F(xiàn)FU(Fan FilterUnit)的應用越來越多。其主要原因是FFU布置靈活,運行節能,避免龐大的風管系統,節省了建筑空間及能源,改造容易等特點。但是在中低級別的凈化工程中,房間面積一般較大。在同一房間內,不同工序需要的潔凈度也不一樣。由于FFU的價格仍停留在較高的水平上,如果整個房間按照工藝要求的最高級別設計凈化空調,在無形中就浪費了能源,增加了投資。故如何考慮多種因素,在滿足潔凈度的要求下,最大限度地降低投資,合理設計FFU就成了暖通設計師需要考慮的內容。本工程就是其應用之一。 一、工程概況 本工程主要生產LCD液晶顯示器
來源:潔凈工程聯盟,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除 點擊了解課程↓: 潔凈室設計,暖通設計,成長之路有捷徑!課程學習咨詢點這兒~ 在微電子用潔凈室、藥品生產用潔凈室中,常常在
圖紙簡介: 此圖紙為某千萬級凈化工業廠房暖通空調設計圖采用蒸汽提供熱源,冷凍水提供冷量。采用蒸汽加濕壓力0.4PMA,空調器采用雙熱源表冷器,一路蒸汽換熱,一路冷凍水換熱。房間空氣凈化達到千萬級的標準。 投稿網友: liuhuajianlaosi 上傳時間:<
近年來,各類電子廠房興起很快。由于各類電子廠房生產工藝的差異,其潔凈度的要求也不盡相同。在高級別凈化工程中,F(xiàn)FU(Fan Filter Unit)的應用越來越多。一、 工程概況本工程主要生產LCD液晶顯示器等器件。。該建筑占地1138.2m2,建筑面積2308.8m2,為二層鋼筋混凝土框架結構,一層5.4m,二層7.0m。生產區地面采用活動地板滿布鑄鋁支撐在下部密梁上,密梁頂標高為4.9m,架空活動地板高度0.5m,二層FFU底標高2.8m,靜壓箱高2m。附圖剖面圖:
醫藥工業潔凈廠房凈化空調系統設計問題
如題!小弟最近接了個食品廠的潔凈廠房項目,凈化空調部分都搞定了!只是原來我們常用的是臭氧消毒,現在業主指定要加裝紫外燈。之前沒接觸過。跪求達人幫忙!
020511某后道封裝測試潔凈廠房的凈化空調設計
天津市某電子廠房凈化空調工程改造設計
自己前一段時間做的一個項目的照片發出來點評一下
凈化廠房的設計
凈化廠房的設計專題,為您提供凈化廠房的設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與凈化廠房的設計 相關的專業交流討論,更多凈化廠房的設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題