  • 小區室外消防設計的求教

    本小區是六層加復式的拆遷恢復樓,43棟樓,單體內的消防不考慮,現只考慮室外消防,請教需布置多少個消防點,還有什么需要注意的,謝謝,

  • 小區室外消防管網及室外消火栓如何設計?

    本建筑小區為獨立小區,小區水源由設在小區內的水井和生活消防共用水池供給。小區為長方形,中間為一條道路,兩邊為建筑,兩邊建筑的外面為圍墻,這樣的小區,外網如何設計成環狀

  • 小區給水及消防的設計計算書!

    哪位仁兄有小區生活給水及消防給水的設計及計算書!完整的一套,規模不限,廣東地區的!謝了,本人郵箱:leaf.li@163.com

  • 建筑小區消防給水設計實踐及探討

    一 前言 所謂建筑小區就是在一個區域內各類建筑的組合。建筑小區放大了說就是一座城鎮,或者說一座城鎮縮小了就是一個建筑小區,如機關大院、學校、部隊營區等。建筑小區消防給水設計,不同于城市給水設計,也有別于建筑給水設計,而目前我國又無相應規范,設計實踐中多套用《建筑設計防火規范》(以下簡稱《建規》)和《高層建筑設計防火規范》(以下簡稱《高規》),盡管《建規》在條文說明中提到了區域消防,并做了一定的規范,如區域高壓或臨時高壓給水系統。在《高規》中也明確了對于高層建筑群可集中設置消防水池和消防泵房。但是筆者認為,建筑小區類型多種多樣,有必要出臺一部能夠基本履蓋建筑小區消防給水設計的《建筑小區防火設計規范》或者《建筑小區給水設計規范》,進一步規范建筑小區消防給水設計。 大多數建筑小區,同一時間發生的火災次數為一次。因此,在一個建筑小區內可以考慮消防資源如消防水池、消防水泵、消防水箱

  • 小區的消防設計問題,請各位答疑解惑..

    小區的消防設計問題,請各位答疑解惑..

    小區的局部規劃見附圖,1#樓21層,層高>50m;2#樓18層,層高<50m;3#,4#,5#樓均為6層,底層架空;1#--5#樓均為普通住宅,其中2#,3#樓部分連接沿街的2層商鋪,但不公用樓梯,商鋪每層面積為1400平方。一、 3#樓與沿街商鋪連接,是否應算商住樓?消火栓流量取多少?按哪條規范? 4#,5#樓與3#樓連接,是否也應算商住樓?消火栓流量取多少?需不需要豎向成環,還是只做成枝狀管網?二、 同第一條,2#樓如果按商住樓室外室內消火栓用水量均為20L/S,那么1#樓按什么標準??? 如果按照普通住宅,室外室內消火栓用水量分別為15L/S,20L/S。 如果1#樓也算商住樓,那么室外室內消火栓用水量分別為30L/S,40L/S。(此時1#樓的走道是否也要做噴淋?)三、 沿街的商鋪是否需要做噴淋?(算作2#樓的商業營業廳?)四、 小區的室外消防流量取多少? 如果按照2#商住樓的標準,室外消防流量為20L/S, 如果按照1

  • 小區景觀消防車道設計要求

    小區景觀消防車道設計要求

    看過不少圖紙。有些是消防報批在景觀設計之前就搞定了,有些城市則是消防驗收程序不一樣,而在景觀方案或施工圖設計時卻沒注意。但施工圖設計師還是得注意,這是責任問題。往個人方面說,圖紙上簽了自己的名字,一旦小區里出現著火之類的問題,到時候跑都跑不了。搜集的資料有所欠缺,大家可根據自己所在地的規范進行補充。高層(指十層及十層以上的住宅。)建筑消防車道設計要求: 低層、多層、中高層住宅的居住區內宜設有消防車道,其轉彎半徑不應小于6m。高層住宅的周圍應設有環形車道,其轉彎半徑不應小于12m(有些地方是9米)。1高層建筑的周圍,應設環形消防車道。當設環形車道有困難時,可沿高層建筑的兩個長邊設置消防車道。當高層建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,應在適中位置設置穿過高層建筑的消防車道。 高層建筑應設有連通街道和內院的人行通道,通道之間的距離不宜超過80m。2 高層建筑的內院或天井,當其短邊長度超過24m時,宜設有進

  • 某小區消防電氣設計圖紙

    圖紙簡介: 一、本工程為湖北省黃石市青港湖項目一期住宅小區二、總建筑面積為21350.14m ;建筑高度為73.20m,屬一類高層建筑三、電氣設計包括供配電系統、照明系統、防雷接地系統設計,火災自動報警系統設計,不包括弱電設計和裝修場所的四、電源:本項目消防設備、通道照明、生活水泵、航空障礙燈、電梯、地下層污水泵等均為一級負荷,由市電雙路電源(不同時停電)供電,自動切換;其余為三級負荷,單路供電。公共部位應急照明由燈具配套的應急電源蓄電住宅采用封閉式空氣型母線槽樹干式供電,表計分層安裝。公共設備由小區專用變電所供電。五、本工程為第三類防雷建筑物,按二類防雷建筑要求設置外部防雷裝置和內部防雷裝置。

  • 關于消防設計的幾個問題:

    小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?

  • 關于消防設計的一個問題

    請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝?。。。。。。。。。?!

  • 小區消防管網設計中的幾個問題?急!!!SOS!!!

    小區消防管網設計中的幾個問題?急!!!SOS!!!

    我剛接手一個小區給排水設計,12萬平方米,只有八層的居民住宅樓,無高層建筑,其中的消防管網怎么設計啊?我想不設室內消防系統,只設室外消火栓系統用于消防,設計為環狀是否可以?另外,獨立的消防管網怎么設計,用一個著火點,還是兩個?管網計算要想給水管網一樣平差嗎,還是用根據枝狀管線計算?

  • 小區高層民用建筑群的消防給水設計

    小區高層民用建筑群的消防給水設計

  • 關于消防設計的幾個問題

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向?yàn)橐粋€(gè)區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何

  • 求助關于消防設計的問題

    求助關于消防設計的問題

    請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。

  • 關于小區燃氣設計的問題

    在小區燃氣設計中,調壓站出口壓力為8000pa,請問總的允許最大壓降應為多少?能按其百分之50算么,著急,學生做設計,下午就要講了

  • 某住宅小區電氣消防設計案例分析

    某住宅小區電氣消防設計案例分析

        (1)工程概況     本項目為用地面積21500平米的居住小區,總建筑面積92400平米。。其中包括住宅,公建。地上部分包括9棟住宅,層數為12~25層。1棟會所,層數為2層。地上總建筑面積為75500平米,辦公用地面積為承擔本工程的主體建筑設計,包括總圖、建筑、結構、給排水、采暖、通風、電氣及外網工程。本案例主要是針對電氣設計中的火災自動報警系統、消防聯動控制系統以及消防廣播及通信系統進行討論設計。     (2)火災自動報警系統

  • 關于宿舍消防設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 淺談小區高層民用建筑群的消防給水設計

    北文雅金印花苑是一個以高層建筑為主的大型居住社區。高層民用建筑群在消防給水設計上給相關專業提出了更高的要求。既要做到設計方案合理,又要考慮一次性投資和日常所需費用等因素。現談一下小區高層民用建筑群整體和單體消防給水設計的認識。 小區高層民用建筑概況 北文雅金印花苑有18棟10層及10層以上的居住建筑群,高度在30至66米,臨街建有底部二層的商業用房,并配有地下汽車庫等設施。一般消防給水設計范圍有小區室外消防給水設計,單體建筑室內消防給水設計。 小區兩種消防系統加壓供水設計方式 由于市政管網給水壓力不能滿足整個小區的生活、消防(消火栓、噴淋)供水的水壓要求,需采用小區集中加壓供水方式。小區應從兩個不同方向分別引入二路或準二路市政管網進水管,在小區內形成環狀,并布置室外消火栓,它主要供室外消防用水、小區內低壓生活用水和集中加壓泵站房的蓄水池進水,或高位水塔下面泵房調節水池進水。 1.蓄水池——集中加壓水泵房——集中高位水箱供水方式。此方式是在小區內最高一幢建筑物上面設置一個集中高位水箱,儲存室內10分鐘消火栓、噴淋用水量,并沒有各

  • 某小區高層室外給排水消防管道設計圖

    圖紙簡介: 這是某小區高層室外給排水消防管道設計圖,部分說明:污水排水平面圖,雨水排水平面圖,室外消火栓平面布置圖,給水外網平面布置圖,消防外線平面圖,排水縱斷圖。 投稿網友: icemaple_0404 上傳時間: 2014-0

  • 請大家看看我設計的小區消防系統?。ㄌ嵝┮庖?jiàn))

    我是第一次獨立做一個小區,問題比較多,小區的情況是這樣的:這個小區全部是花園洋房和聯排別墅,在別墅區下面有地下車庫(每個車庫停車不超過50輛);市政供水只有一個水廠的進水,供水標高可以達到400,而就室外最高點標高354.6。 所以,我設計的情況是,生活和消火栓合用管道,市政供水;另外再設計了一條自噴環網,由消防水泵房供水。為了保證自噴的水量和壓力,我設計了一個108立方米的消防水池,和氣壓罐(大罐)。 不知道,我這么設計合理嗎?而且現在的情況是,甲方喊我再把生活給水跟消火栓用水管道分開了,為了以后消防用水好計量。我只好在市政接口處接了水表和倒流防止器另外再拉了條管道,用來設置室外消火栓和供應車庫內的消火栓用水了。 我現在對自己設計的系統不是很放心,大家看看提提意見吧!

  • 某小區消防泵房和消防水池設計圖

    圖紙簡介: 某小區室外消防泵房和消防水池設計圖,消防水池為300立方米。 投稿網友: xtiaypm 上傳時間: 2013-07-10