系統情況:水容量700立方,冷凍水低溫水,供水3-5度,回水7-11度.系統水循環量2000立方/h.原來采用高位水池快速補水.以供冷站來計,系統工作壓力0.5MPa,高位水池比供冷站高70m
中央空調技術交底(水系統)
一、幾個概念及其關系 為了研究和敘述方便,有必要首先先容幾個概念和它們之間的關系。 1.1 熱容: 通常而言,物體升高1℃或降低1℃所吸收或放出的熱量,我們稱之為此物體的熱容。相應的,以水管式戶式中心空調系統的水為研究對象,將其升高1℃或降低1℃所吸收或放出的熱量,稱之為水管式戶式中心空調系統熱容,簡稱系統熱容。根據熱容特性可以知道:吸收或放出的熱量越大,說明系統的熱容越大,系統的熱穩定性也越高;反之,吸收或放出的熱量越小,說明系統的熱容越小,系統的熱穩定性也越低。 1.2系統熱穩定性: 指單位時間內,在熱干擾作用下,水系統本身的溫度波動的大小。單位時間內,在單位熱量干擾作用下,水系統溫度波動越小,說明水系統熱穩定性越好;反之,說明水系統熱穩定性越差。 1.3 系統水容量: 我們把戶式中心空調系統中所儲水的總和稱之為系統水容量。 1.4 三者之間的關系 系統水容量越大,系統熱容就越大,系統越穩定;則該系統越穩定,系統熱容也就越大。但系統熱容大,卻并不表明系統水容量就大。由于系
典型中央空調機組主要由冷凍水循環系統、冷卻水循環系統及主機三部分組成: 1、冷凍水循環系統 該部分由冷凍泵、室內風機及冷凍水管道等組成。從主機蒸發器流出的低溫冷凍水由冷凍泵加壓送入冷凍水管道(出水),進入室內進行熱交換,帶走房間內的熱量,最后回到主機蒸發器(回水)。室內風機用于將空氣吹過冷凍水管道,降低空氣溫度,加速室內熱交換。 2、 冷卻水循環部分 該部分由冷卻泵、冷卻水管道、冷卻水塔及冷凝器等組成。冷凍水循環系統進行室內熱交換的同時,必將帶走室內大量的熱能。該熱能通過主機內的冷媒傳遞給冷卻水,使冷卻水溫度升高。冷卻泵將升溫后的冷卻水壓入冷卻水塔(出水),使之與大氣進行熱交換,降低溫度后再送回主機冷凝器(回水)。 3、 主機 主機部分由壓縮機、蒸發器、冷凝器及冷媒(制冷劑)等組成,其工作循環過程如下: 首先低壓氣態冷媒被壓縮機加壓進入冷凝器并逐漸冷凝成高壓液體。在冷凝過程中冷媒會釋放出大量熱能,這部分熱能被冷凝器中的冷卻水吸收并送到室外的
中央空調冷凍水管徑怎么選擇?查樣本能查到主機的水量和末端的總水量,是不是選一個水量大的做基礎數據,然后查各種管子的水量?我現在覺得很混亂,頭大了,誰能詳細告訴我?
現在中央空調水處理一直都是通過加化學藥劑來清洗,有毒,而且費水,現在國外都有新的環保產品,通過對水系統界面的處理,對環境沒有污染的,無毒,現在國內的這方面技術還沒有形成產業化,各設計院的朋友們有沒有聽說的,哪個牌子,請教~~~~
空調風、水系統設計教程:http://co.163.com/forum/content/1789_909242_1.htm 比較好的中央空調設計教程,希望對大家有所幫助!
我最近工地上的空調水系統大于等于DN50的管子用的是對夾式蝶閥,投標清單上型號為D71F-16C,而我們采購買的是D7A1X-16,甲方認為兩個型號不一,想我們換掉閥門,我查過這兩個主要是密封材質不一樣,而且D71F-16C貴得多,我就是想問下這兩者還有什么不同?分別有什么好處沒有?如果用我們買得D7A1X-16有沒有什么隱患?我是一位剛改行做安裝的新手,請各位高手指教一下。謝謝!
本工程在大連,準備采用變頻一拖多中央空調+水系統,即室內機加一套溫水盤管.夏季采用多聯機冷媒制冷,冬季采用溫水盤管制冷.請各位專家指教其可行性
中央空調水系統及風管清洗
中央空調水系統設計步驟
本培訓包含水系統幾乎所有的附件:包括水泵、冷卻塔、膨脹水箱,水處理設備,管路設計等等。
施工圖紙:
各位大神:請問 例如:盤管機或組合式風柜 進出水壓差 和 進出水溫差 在多少范圍內是標準呢? 一般進出水管是下進上出,如果接反了(上進下出)會有哪些影響呢? 謝謝
水系統中央空調
水系統中央空調專題,為您提供水系統中央空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水系統中央空調 相關的專業交流討論,更多水系統中央空調相關內容請?jiān)L問