我公司用的某廠生產的中央空調,我公司地處無錫,最近氣溫下降,空調不制冷了.(因中央空調是向無塵室提供溫度調節的,新風量很少,而人又有100多個比較密集,所以室內溫度上升的很快.)控制面板上把設置調到16度了(室內這幾天常達到29度的高溫,室外機組不制冷不啟動!機組是:室外機組上有溫感探頭,然后在回風管里也有溫感探頭.怪就怪在,現在只有用手去握室外機組電路控制板上的這個探頭,室外機組才會啟動制冷!聯系了廠家,廠家解釋說:南方的空調和北方的不一樣.我們這臺是南方的,冬天室外溫度低,機組就不會制冷哪怕調至很低的溫度.室外電路板上的探頭是控制室外機啟動的,而回風管里的探頭是控制機組停機的.(這幾天無錫外溫大概10度以下)說要把電路板改了才能有冬天才能制冷.還要在壓縮機那里換一個什么部件的.要價6個機組(每個22KW)都換控制面板和那個部件要60000人民幣!!!!---------廠商這樣的解釋,各位有什么看法?這個價格貴嗎?廠商的解釋內行的各位看來行的通嗎,有沒有這種說法?南方的空調真的和北方的不一樣???
請問大家中央空調制冷劑R22/R407C/HFC-410A在各方面的比較怎么樣???有沒有什么資料?。啃〉茉谶x擇中央空調設備,渦旋式風冷機組。其中開利的用HFC-410A,而臺佳的用的是R22或R407C.
寧波約克中央空調(www.shuyi-china.com )詳解中央空調制冷量計算。 1 、計算實際需要的制冷量: 按照用房間實用面積(地毯面積,家有到頂落地大櫥可以扣除相應占地面積)計算; 每平方米150
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
中央空調制冷機的選型,首先要確定制冷系統的冷負荷.通常制冷系統冷負荷包含空調房間冷負荷、新風冷負荷、再熱補償冷負荷等,那么空調箱風機溫升與冷凍水泵溫升到底要不要考慮,如何計算。
[中圖分類號] "13 651 [文獻標識碼】B [文章編號] 003—5095(2007)03-0039-02 中央空調制冷機(以下簡稱制冷機)在使用過一段時間后,常會發生冷凝器、吸收器的結垢,水系統滋生藻類產生粘泥,機組出現嚴重銹蝕等問題,這就需要運用清洗技術對其進行除垢[1]?;瘜W(xué)清洗在各行各業已有廣泛應用,本文針對制冷機的清洗技術就下面幾個方面作一介紹。 1 制冷機結垢制冷機結垢按其產生的原因可大致分為:水垢、生物粘泥、金屬腐蝕產物。下面著重討論它們形成的原因和危害。 1.1 水垢 在中央空調循環冷卻水系統中,水垢是由過飽和的水溶性組分形成的。水中溶解有各種鹽類,如重碳酸鹽、碳酸鹽、硫酸鹽、氯化物、硅酸鹽等,其中以溶解的重碳酸鹽,如Ca(HC03) 、Mg(HC03)2最不穩定,極易分解生成碳酸鹽。因此,當冷卻水中溶解的重碳酸鹽較多時,水流通過換熱器表面,特別是溫度較高的表面,就會受熱分解。當水通過冷卻塔時,溶解在水中的C0 會逸出,水的pH值升高。此時水中溶有適量的磷酸鹽與鈣離子時,也將產
【中國中央空調交易網】中央空調制冷設備按制冷方式不同可分為壓縮式制冷和吸收式制冷兩種。隨著制冷設備使用,制冷效率會慢慢降低,仔細分析是由以下原因造成的: 一、循環水系統中各種水垢的生成形成原因: 天然水中溶解有各種鹽類,如重碳酸鹽、硫酸鹽、氯化物、硅酸鹽等。因此,如果使用含重碳酸鹽較多的水作為冷卻水,當它通過換熱器傳熱表面時,會受熱分解。冷卻水通過冷卻塔相當于一個曝氣過程,溶解在水中的CO2會逸出,因此,水的PH值會升高。此時,重碳酸鹽在堿性條件下也會發生反應。因此,在換熱器的傳熱表面上,這些微溶性鹽很容易達到過飽和狀態而從水中結晶析出。當水流速度比較或傳熱面比較粗糙時,這些結晶沉積物就容易沉積在傳熱表面上。此外,水中溶解的硫酸鈣、硅酸鈣、硅酸鎂等,當其陰、陽離子濃度的乘積超過其本身溶度積時,也會生成沉淀沉積在傳熱表面上。這類沉積物通常稱為水垢。因為這些水垢都是由無機鹽組成,故又稱為無機垢;由于這些水垢結晶致密,比較堅硬,故稱之為硬垢。它們通常牢固地附著在換熱表面上,不易被水沖洗掉。 危害: ①
深圳這邊中央空調維修培訓班的地點,有沒有人知道的?培訓班: 比較正規 ,能學到實實在在的東西,就行。 謝謝
中央空調制冷系統由4個基本部分即壓縮機、冷凝器、節流器、蒸發器組成。由銅管將四大件按一定順序連接成一個封閉系統,系統內充注一定量的制冷劑。一般的空調用制冷劑為氟里昂,以往通常采用的是R22,現在有些空調的氟里昂已經采用新型的環保型制冷劑R407。以上是蒸汽壓縮制冷系統。 以制冷為例,壓縮機吸入來自蒸發器的低溫低壓的氟里昂氣體壓縮成高溫高壓的氟里昂氣體,然后流經熱力膨脹閥(毛細管),節流成低溫低壓的氟里昂起液兩相物體,然后低溫低壓的氟里昂液體在蒸發器中吸收來自室內空氣的熱量,成為低溫低壓的氟里昂氣體,低溫低壓的氟里昂氣體又被壓縮機吸人。室內空氣經過蒸發器后,釋放了熱量,空氣溫度下降。如此壓縮-----冷凝----節流----蒸發反復循環,制冷劑不斷帶走室內空氣的熱量,從而降低了房間的溫度。制熱時,通過四通閥的切換,改變了制冷劑的流動方向,使室外熱交換器成為蒸發器,吸收了室外空氣的熱量,而室內的蒸發去成為冷凝器,將熱量散發在室內,達到制熱的目的。 中央空調制冷時的制冷劑一般采用氟里昂或者溴化鋰。
小弟現在面臨的問題是光出風,不制冷,風量足夠可是屋子里的溫度就是降不下來,這幾天高溫,家里也高溫,關上門,最大風開一晚上,風吹的都頭疼了,溫度始終在28度,早上一開窗戶,好啊,外面比家里涼快.每次小區里來修空調的師傅(來了不下10次了),來了就是給放放銹水,放放管道里的氣,然后說辦法了,說中央空調就這樣.我很無語,好幾萬的中央空調吹出來的風不如幾百塊的空調扇涼快.小弟上學的時候學過暖通,可遇到這實際問題就不知如何下手. 目前空調壓縮機主機工作應該正常,面板顯示,進水溫度13度,這應該就是所謂的回水溫度吧,我覺得屬于正常值. 剩下就應該是管線和風機盤管的問題了吧. 小區修空調的師傅說,管線如果堵了,主機就會報警,但因?yàn)榧依锩總€(gè)房間都有風機盤管,我不是很清楚管線一般都是串連的?還是并聯的? 如果是串連的就好說了,水循環不暢,會影響房間制冷,某一個房間的管子堵了,主機都會報警.可如果每個屋子都是并聯的呢?是否有這種管線接法呢?而且怎樣判斷某一個屋子的管線是暢通的?回到主題,主機回水溫度13度,也就是說,我屋子里經過冷熱交換后的水溫也
請教各位一個問題。本工程在重慶,制冷面積一共9000平方米,負一層車庫,一層和二層是商場,3層和4層是經濟型酒店。要求1-4層做中央空調,酒店冬季有供熱需要,商場沒有。選用什么方式比較合適,風冷熱泵可以嗎?較傳統的水冷有什么優缺點。
中央空調制冷設備按制冷方式不同可分為壓縮式制冷和吸收式制冷兩種。隨著制冷設備使用,制冷效率會慢慢降低,仔細分析是由以下原因造成的: ' J. F3 d& s. R+ g4 ^+ U5 q$ Y0 ] 一、循環水系統中各種水垢的生成形成原因:% d: s, o3 ~2 H* ?0 r
制冷量是指中央空調進行制冷運行時,單位時間內從密閉空間、房間或區域內去除的熱量總和,法定計量單位W(瓦)。
本文主要介紹在工作中可行的風冷冷水中央空調的系統設計方法,包含制冷部件選型方法、系統管徑設計方法等。
不知你家有沒有這種情況,中央空調剛安裝時檢測沒有問題,使用很長一段時間后就出現制冷效果不好等情況。中央空調制冷效果變差是什么原因呢? 中央空調制冷大不如前的原因——過濾網太臟 長期不對中央空調過濾網進行清洗,過濾網上就會殘留過多的灰塵,造成過濾網的堵塞,冷氣無法正常從過濾網輸送到室內,就會使室內溫度無法達到設定溫度,這也是中央空調制冷效果差的常見的原因。 中央空調制冷大不如前的原因——制冷劑不足或泄露 中央空調的制冷劑是否需要添加,可根據壓縮機的出口壓力來判定。如果系統密閉不嚴,則會導致制冷劑泄露,最終導致制冷量下降,所以應定期對中央空調進行維護,做好氣密檢查。
中央空調制冷劑不足可能會帶來多方面的影響。下面煜信空調將詳細介紹這些影響及其產生的原因和解決方法。
中央空調制冷
中央空調制冷專題,為您提供中央空調制冷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中央空調制冷 相關的專業交流討論,更多中央空調制冷相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子