商場通風空調工程施工方案看貼要回!
×××綜合服務樓通風空調工程施工方案一、編制依據:(一)工程圖紙(二)有關國家施工規范、規程及驗評標準及其現行技術資料管理規定:1、規范、標準、圖集1)、建筑工程施工質量驗收統一標準(GB50300-2001)2)、通風與空調工程施工質量驗收規范(GB50243-2002)3)、制冷設備安裝工程施工及驗收規范(GBJ66-84)4)、機械設備安裝工程施工及驗收通用規范(GB50231-98)5)、工業金屬管道工程施工及驗收規范(GB50235-97)6)、現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范(GB50236-98)7)、風管支吊架 03K1328)、ZP型消聲器、ZW型消聲彎管97K130-1 原97T71039)、通風機安裝K101-1~3 原94T117、94T118、98T12110)、通風機附件安裝K110-1~3 2002年合訂本11)、風管蝶閥K120-1~2 2002年合訂本12)、通風管道技術規程JGJ141
建筑給水、排水及采暖、通風與空調工程施工方案
廣州某地鐵通風與空調工程施工方案
上傳一篇空調通風工程施工技術措施和施工方案,希望對大家有所幫助
框架結構九層,高度39.9m,總建筑面積19938m2,電氣安裝和空調通風安裝工程總投資約1560萬元。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-21 19:38 編輯 ]
通風與空調工程施工的主要內容在建筑工程中,通風與空調工程為一個分部工程,其共含7個子分部工程,包括:送排風系統、防排煙系統、除塵系統、空調風系統、凈化空調系統、制冷設備系統、空調水系統。各階段的施工內容主要包括:1.施工準備階段:施工技術準備、勞動力資源準備、施工設備機具準備以及設備、材料準備。2.施工階段:風管制作、部件制作、風管系統安裝、通風與空調設備安裝、空調制冷系統安裝、空調水系統管道與設備安裝、防腐與絕熱、系統調試與試運行等。由于通風與空調工程施工的進程主要是根據技術條件、材料與設備的到貨情況、施工人員的配備及施工作業面,所以在施工中應根據現場具體情況進行安排。3.竣工驗收階段:竣工圖繪制、各種記錄和文件的整理、系統驗收及系統移交等。4.服務階段:系統的綜合效能測定與調試、系統的保修等。
通風與空調工程施工驗收規范
在一般情況下,根據通風空調安裝工程施工圖所包含的內容,可按下述步驟對通風空調安裝工程施工圖進行識讀。 (1)識讀一張圖時,應先看標題欄,其次是圖名、圖樣及相關數據。通過標題欄,可以知曉名稱、工程項目、設計單位以及圖紙比例等。整張圖所注比例均應看清、記牢
暖通與空調工程施工方案編制指導與范例精選內含50個暖通空調經典施工案例,鐵路站站房改造、小區地下室采暖通風方案、凈化空調施工方案、商場通風空調工程及首都機場通風管道安裝樣板段施工方案等,都是比較經典的方案,歡迎下載!文件列表
地上為博物館展廳(3層)、交流中心辦公及餐廳(6層)、行政辦公樓(10層)、交流中心客房(7層)。地下一層為車庫、廚房、游泳池。地下二層為車庫、設備用房、地下博物館、游泳池。地下二層車庫為六 級人防,戰時為物資庫。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-11 09:25 編輯 ]
1.風管制作時,咬口縫寬度均勻,法蘭翻邊寬度一致,翻邊寬度不得小于6mm,風管縱向接縫應相互錯開。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,中、高壓風管大于1.0m2,均應采取加固措施。3.風管連接的接口處應嚴密、牢固,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,其螺母宜在同一側。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,厚度不小于3mm,墊片不允許漏墊與凹入管內,也不允許突出法蘭面。明裝風管水平安裝時,水平度的偏差不應大于3mm/m,明裝風管垂直安裝時,垂直度的偏差不應大于2mm/m,總偏差不應大于20mm。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,支架間距不應大于4m;長邊尺寸大于400mm,支架間距不應大于3m。風管垂直安裝支架間距不應大于4m。5.風口安裝應橫平豎直,表面平整,螺釘對稱、均勻、不得歪斜;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,邊沿應緊帖墻面或吊頂,不得有扭翹現象;風口與風管連接應嚴密、牢固。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰。同一冷卻
本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:48 編輯 文件格式:Word文件大?。?1 kB
本帖最后由 筑城 于 2015-12-24 22:01 編輯 內容簡介:本項目的泥結石路面工程主要包括水庫壩頂及交通工程的泥結碎石路面項目。文件格式:Word文件大?。?1 kB
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-25 07:14 編輯 內容簡介: 本工程卸船碼頭系纜墩及過渡墩樁基均為Φ1200mm鋼管樁型錨桿嵌巖樁,共48根,錨巖深度為4m。結合工程結構特點,擬利用系纜墩及過渡墩底層砼作為錨巖樁施工平臺。 錨巖樁系在鋼管樁內徑范圍內(樁均系不同斜向的斜樁)鉆除地質覆蓋層后,采用錨巖鉆機鉆直徑Φ350mm錨孔至基巖面以下4m并清孔;而后每孔下2根長度為6米的[14b槽鋼作為錨桿,并盡快在錨孔內灌注≥C35水泥漿。導向架拆除后對樁底進行清孔并在鋼管樁內現澆3m高C30水下樁芯砼。 另一份關于鋼管錨巖樁工程施工方案資料及更多錨樁匯總資料額,覺得
通風與空調工程施工方案
通風與空調工程施工方案專題,為您提供通風與空調工程施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風與空調工程施工方案 相關的專業交流討論,更多通風與空調工程施工方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量