想請教一下,柱子錯位可否按圖2處理,對結構有什么影響?謝謝
請教一個問題 大神們有做過8度區的框架結構么 柱子算出來的配筋率一般控制在多少合適?柱子配筋率只要滿足規范不超過5%就可以么?我的一個工程,二層框架,8度區,頂層一根梁上柱的配筋呂達到4.9%了,硬配鋼筋合適么?
各位大俠:在這里發這個關于房子的框架結構請教圖,不知是否來對地方。如發的版面不對請告知,謝謝!我提的問題是:一層做門面,用柱子框架式;二至六層可否不用柱子,就磚混式,或是更好的框架和磚混式(即墻內柱)?因為如寡一層的钟照做上來的?,二層以上的布局基本是沒法用的。請各位能人指點一二,謝謝!
做畢業設計的,是一個四層賓館,開始我按8度半的設,柱子500*500,梁250*500,SATWE驗算發現底層和二層的梁和柱多處超筋。老師說抗震改7度,我改了重新驗算,發現都合格了,但是我感覺4層框架,柱子500*500都大了怎么會不夠,梁我都是按規范取中間的值。賓館柱距最大6600,最小2500,布置對稱,6600柱距間設次梁,整個建筑長40米,寬16.5米,高10.5米。
我是新手,師傅叫我先估計一下柱子的界面尺寸,看了網上一些方法利用軸壓比來計算,軸壓比計算公式N/(fc*A)中的n怎么計算的
這個節點周邊是指哪個地方,跟節點區有什么區別。
6度防區柱子截面200*300,4或者6條14縱筋,柱軸心間距最大為5000*5000,c30混凝土,可行否? 如果要改善,在保證柱截面200*300不變的情況下,該怎么調整?
在做設計時我遇到了一個問題,由于在一辦公樓的設計過程中方案圖的有一部分柱網尺寸達到10MX8M,但是這樣的話按照1/8-1/12估算梁的尺寸有1M高,現在的層高首層只有5.1M,按照1/12-1-18估算柱的尺寸只有450MM,這樣梁比柱子大.我在一本書中發現可以按照1/8-1/18估算,請哪位高手指點一下
在PKPK建模的時候,首層層高是直接輸入層高那還是加上到基礎那塊,前提 地面做剛性地面,無地下室,請教了!謝謝!:kiss:
我是一名大四的學生,正在進行畢業設計,題目是六層框架結構教學樓,在布置梁截面尺寸時有個問題不知道怎么弄,下面是柱網布置圖(老師給的)很不規則,抗震設防烈度8度。請教一下圖中的兩根走道梁(B、C梁)怎么布置?截面尺寸多少就行了?
小弟我正在干的電廠的一個中央控制室,做基礎時施工單位將框架柱的插筋在距基礎頂面50-60cm高的范圍內流出接頭,準備鋼筋連接,我覺得不能在如此接近底層的地方留有鋼筋接頭,但施工單位硬說可以,請教各位,到底行否?
最近畫一個建筑圖,方案好像已經通過了,但發現很多窗子都是貼著柱子開的,這樣可以嗎?大家可以打開附件看一下.
框架結構,由于地面以下有地坑(地坑自基礎底面到0.000),地坑擋土墻與柱子整澆的話,請問1.如何考慮混凝土墻對柱子內力貢獻?2.該如何配柱子鋼筋?
裝修打孔,打斷倆根豎向主筋,被打斷的位置是柱子上方,同時也是梁的地方,是不是要修復?修復工藝是不是狠難?該如何處理比較好??求助各位老師!
一、 梁柱截面的選擇 ( 一) 截面的形狀 承受主要豎向荷載的框架主梁, 其截面形式在全現澆的整體式框架中以T形( 見圖12. 5(a) ) 為多; 在裝配式框架中可做成矩形、 T形、 梯形和花籃形( 見圖12. 5(b) ~(g) ) 等。 ( 二) 截面尺寸的初步選擇
想知道連梁的尺寸是怎么確定下來的,或者說可以在哪里查到相關設計規范呢? 還有一個問題,房間內設置一個衛生間的話,衛生間部分需要再布置一圈連梁?/p>
各位大神,可否告知框架結構的柱子和梁截面尺寸怎么確定呢?我有幾個小疑惑:1、柱子和梁的截面尺寸和什么因素有關呢?2、對于低層的,大跨度的建筑來說,截面的尺寸怎么確定呢?3、截面尺寸的大小和用途有關嗎?比如說學校,商場等等4、高層的房子,截面尺寸又該怎么確定呢?那帶有裙樓的呢?5、對于柱子的估算,1/10~1/15,還有公式Ac>=Nc/(a*fc),都適用于什么情況下呢?6、柱子的截面尺寸,是不是邊柱尺寸會比中柱尺寸小些?7、梁的截面尺寸怎么確定呢?和什么因素有關呢?謝謝各位大神的幫忙!
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
框架結構的柱子澆搗的時候把第一車的砂漿全倒在了柱子里澆搗完成,柱子模板拆除后下面一段全是砂漿,用手都能掰下來的一點強度都沒有的怎么辦呢?柱子還好在走廊部位,柱子間跨度3M
框架結構柱子尺寸
框架結構柱子尺寸專題,為您提供框架結構柱子尺寸相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構柱子尺寸 相關的專業交流討論,更多框架結構柱子尺寸相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題