我是一名正在做畢業設計的本科生,因為以前沒有接觸過有關地下室的設計,現在一竅不通,希望有高手能上傳一個完整些的算例,借鑒一下。
4層框架結構商場,有局部地下室,部分地下室墻體與框架柱相連;請問:1.建模時是否應將墻體按混凝土墻輸入,然后結構類型依然是框架結構,根據側土壓力手算墻體配筋?2.如果按混凝土墻輸入,是應該在墻下設置梁,將荷載導到柱上,做獨立基礎,還是應該 直接在混凝土墻下設置條形基礎(或倒T形地基梁),與柱基礎整體現澆?3.如果按混凝土墻輸入,可否做為上部樓板支座?4.如果按混凝土墻輸入,是否會影響框架柱配筋?5.如果地下室墻體不按混凝土墻輸入,僅考慮傳給基礎的荷載(或單獨設置基礎及構造底板), 應該如何操作?
框架結構,帶個地下室,1、建模的時候是否需要將地下室外墻建進去了? 2、如果將外墻建模的話,地下室和外墻連接的框架柱內力很多都為0或者很小,如何給這樣的框架柱配筋?(有些說法將地下室上一層框架柱鋼筋往下延伸到地下室)。 3、同2,將外墻建模的話,地下室和外墻連接的框架柱內力很多都為0或者很小,但是“梁柱施工圖”中生成的框架柱的配筋卻很大,為什么呢? 望高手指教下。。
一般多層框架結構在建模時是把地梁層一起輸入模型的,該層沒有樓板,此時程序認為基礎頂至地梁層為一個樓層,請問下,此層需要設置層地下室嗎?拿了一個模型試了試,設置層地下室比不設置成地下室周期小了,底部剪力大了,有效質量系數大了,最大層間位移和最大層間位移角均變小!謝謝!
某框架結構地上3曾,地下2層(地下兩層:上層層高為5.8米,下層層高為2.8米),請問各位大俠,地下室的外墻所承受的側向荷載(水和土壓力)應該會傳遞到框架柱上去,框架柱如何考慮這部分荷載。是否可認為1:只要外墻按1米寬連續板帶計算,滿足抗彎承載力和裂縫要求,同時柱的配筋率和截面大于墻就可以了,而不必在程序中考慮框架柱地下部分所承受的側向力?2:PKPM程序中地下室外墻需要輸入嗎?我咨詢了PKPM工程部,就算輸入外墻,程序也不考慮把外墻荷載導到柱上而使該部分荷載參與結構的整體計算。
框架結構,有地下室,且地下室頂板作為嵌固端,這種情況下,地下室外墻在PKPM模型中應如何輸入呢?一是按剪力墻輸入,這時結構類型是選框架結構還是框-剪結構呢?二是按梁輸入,梁高為地下室的層高,但這時就無法體現地下室外墻的抗側剛度,如何控制地下室與地上一層的剪切剛度比不小于2呢?
現在我要做一個框架結構的小高層,帶一層地下室,室內外高差0.45米,外墻應按混凝土墻設計,如何計算?地下室的內墻,使用加氣混凝土砌塊填空可以嗎?
6層框架結構,帶一層地下室,外墻為鋼筋混凝土墻,鋼筋混凝土橫墻的間距是否要滿足規范中小于40米的要求?這條規定對框架結構是否適用?
圖紙簡介: 該圖紙為某框架結構地下室車庫部分結構施工圖,圖紙包括:總說明,樁位平面圖,地下室筏板配筋和承臺平面圖,地下室底板配筋圖,梁板柱施工圖及節點詳圖等。 投稿網友: hghhgh120 上傳時間: 2014-06-09
圖紙簡介: 本工程為某地單層框架結構地下室,抗震設防烈度為七度,圖紙包括:結構設計總說明、樁位平面布置圖、地下室底板結構平面圖、基礎詳圖、墻柱平法施工圖、樓梯詳圖、頂板梁板平法施工圖。 投稿網友: jsczwxm 上傳時間: 20
框架結構,局部有地下室模型怎么處理?如果用PKPM建模把地下室也算一層輸如的話,那么無地下室的框架柱的計算長度發生了變化.如果不輸地下?地下室的擋土墻與上面不能共同計算,在PKPM2006版說明中說道:擋土墻應輸入,計算才更接近實際.而且不輸的話籄只能是認為的增加附加荷載是不是也不妥?
帶地下室框架結構計算書,請大家來挑錯誤。
有地下室框架結構建模時,地下室外墻用建進去嗎,還是按純框架走,在手算外墻墻???如果建進去是不是按框剪結構走啊?大家都是怎么做的?????
四層框架結構 六度抗震 建筑給的圖有有一半是帶地下室的 想問問各位高人 這么做是否合理?。?!小弟才疏學淺,一直沒找到什么依據?。?!
框架結構的地下室一半在地面一般在地上層高為4米這是個多層,遇見這類的怎么解決呀結構類型還是框架結構嗎? 若是高層遇見這種情況怎么判斷結構類型 是設封還是怎么處理呀
我的工程為五層框架結構,一層地下室,地下室部分局部與一個下沉廣場相連,不能設置墻體,其余部分設置鋼筋混凝土擋土墻。 我在計算時建模時將地下室也作為一層,但沒有布置墻,計算結果正常,現在審圖公司要求把地下室部分的墻體也加上,這樣一來,計算時第一周期變成了扭轉周期。高規里規定“結構扭轉為主的第一自振周期Tt與平動為主的第一自振周期T1之比,A級高度高層建筑不應大于0.9,B級高度高層建筑、混合結構高層建筑及本規程第10章所指的復雜高層建筑不應大于0.85”,雖然本工程不是高層,但總是感覺不好。 其實我以前一直是不輸入的,也都風平浪靜,可是這一次不同了,審圖人員指出,實際地下室墻體是存在的,建模時不輸入墻體就不能反映結構的真實剛度(在地下室頂板處結構抗側剛度突變),計算結果變得不可信,我現在苦于找不到一個合適的理由與其理論。 請教諸位,你們遇到類似情況時,是怎么處理的?
圖紙簡介: 這是某醫院高層框架結構地下室給排水設計圖,圖紙包括:給排水設計施工說明,給排水圖例及主要材料設備表,地下一層給排水平面圖,地下一層噴淋給水平面圖,地下室給水、熱水、自動噴淋、消火栓給水系統。 投稿網友: zjzshuai 上傳時間:
圖紙簡介: 該圖紙為某框架結構地下室車庫全套結構施工圖,圖紙包括:基礎施工圖,梁板柱施工圖等。 投稿網友: dugu828 上傳時間: 2014-05-27
圖紙簡介: 本工程為某地單層框架結構地下室人防,圖紙包括:結構施工設計說明、樁位布置圖、MG錨桿詳圖、結構配筋圖、梁結構配筋圖、人防地下室結構平面圖、墻、柱結構配筋詳圖、樓梯、風井結構配筋圖等等。 投稿網友: l-mingyun2914874 上傳時間:
本帖最后由 missliqihang 于 2017-7-10 19:36 編輯 大家好,有個問題想請教下,現在做一個兩層框架結構,帶一層地下室,想問一下: 網上查詢有網友說地下外墻用pkpm算的不準,建議單獨算,想問下是具體哪個地方沒考慮還是怎么樣?我現在用到pkpm2010v2.2是否存在這個問題呢?(是因為pkpm不能算地下室外墻的撓度跟裂縫,計算配筋偏小的原因么?)
框架結構地下室
框架結構地下室專題,為您提供框架結構地下室相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構地下室 相關的專業交流討論,更多框架結構地下室相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題