在框架結構中加入幾片不閉合的剪力墻,在0.2Q結果中柱傾覆彎矩大于或小于50%,柱剪力小于50%,這時是按框架剪力墻來計算吧;若是柱傾覆彎矩大于或小于50%,柱剪力大于50%,這時是按框架結構來計算吧,判斷的依據是柱和墻的剪力,而不是他們的傾覆彎矩,不知這樣理解是否正確,謝謝啦
做過一個活 是框架結構 墻是填充墻 就電梯是混凝土墻 不知道是該算框架還是框剪?是只要有混凝土墻就是框剪嗎?還是根據混凝土墻承擔的力來區分 ?有什么比例的說法嗎?希望高手詳細解釋 謝謝!
如題:11層住宅,只有四片剪力墻,底部傾覆力矩小于50%,框架和剪力墻的抗震等級根據規范確定,,,那么在PKPM填結構體系時到底是選 框剪結構 還是 框架結構 ?
當框-剪結構中,在規定的水平力作用下,結構底層框架部分承受的地震傾覆力矩與結構總地震傾覆力矩的比值大于80%時,這種少墻框架是屬于框架結構還是屬于框-剪結構?它的層間位移角怎么控制?
我對框架結構,剪力墻結構,框架--剪力墻結構,這三種結構形式很模糊.框架結構的房屋,框架柱之間的墻體應該是什么結構的,什么材料的啊?剪力墻結構的房屋就沒有柱子嗎? 希望能得到各位前輩的指點,謝謝!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
本帖最后由 出門忘傘 于 2016-10-1 22:13 編輯 用廣廈建框架結構卻出現框支柱,沒有轉換層,也沒有指定轉換層。 本人新手,望各位多多指教。廣廈模型:
據資料記載 一般高層均為框剪結構,而多層一般會采用框架結構??蚣芙Y(jié)構與框剪結構的區別在外人看來“框架柱與剪力墻一體”(一般綁扎鋼筋澆筑后一般看不出柱子在哪里)的為框剪結構,而框架結構中柱子是獨立的一根。以上是一個進入現場學習才1年多時間做建筑安裝專業的外行人的所見所聞。
網上及論壇上相關帖子有不少,最新接連做了幾個框架結構(4~9層),7度半,節點域超限時有發生,結合剛結束的項目,談談我的看法?1、梁高加高與減小的問題,我發現,增加梁高效果并不好,根據Vj公式,其與梁高成反比,但是增加梁高后,該處剛度增大,會分配更多的地震力,并不能較好的解決超限問題;也就是通常所說的反映比抗力跑的快; 2、調整時,首先看x向還是y向超限,保證超限方向梁寬≥柱寬的1/2,確保bj取bc寬度,使得該參數取最大值; 3、減小與超限方向垂直方向的柱截面高度,比如,700x700的柱子,調整為700x600,這樣減小柱子的剛度,會降低地震力(雖然降低幅度不大),同時更容易滿足第2條;我的項目就是這一條調整過的; 4、保證柱子四周框架梁截面高度相差不大,最好滿足3/4,保證交叉梁系約束影響系數取大值;有限網友也有通過加大梁截面高度調整過的,但是這要區別對待,一般框架結構梁高就非常大了,如果繼續增大,首先不容易滿足建筑要求(比如外立面限制),其次也不容易滿足室內凈高要求,公共專業會有一些管道,因此個人認為還是減小該區域地震力,至于
本工程為某五星級酒店的餐飲樓。建筑面積:20290 平方米,建筑層數:地下一層,地上二層,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如圖 1 所示。建筑結構安全等級為二級,設計使用年限為 50 年??拐鹪O(shè)防類別為丙類。擬建場地所處地區的抗震設防烈度為 7 度,設計基本加速度為 0.1g,設計地震分組為第三組,場地類別為Ⅱ類。
各位大俠:在這里發這個關于房子的框架結構請教圖,不知是否來對地方。如發的版面不對請告知,謝謝!我提的問題是:一層做門面,用柱子框架式;二至六層可否不用柱子,就磚混式,或是更好的框架和磚混式(即墻內柱)?因為如寡一層的钟照做上來的話,二層以上的布局基本是沒法用的。請各位能人指點一二,謝謝!
結體框架與框剪,分類有其臨界點。底傾矩比0.2,設及此區當避免?!咀⑨尅拷Y(jié)體:結構體系。底傾矩比:剪力墻承受的底部地震傾覆力矩與結構底部傾覆力矩的總和只比。2016.7.29
請教一個問題 大神們有做過8度區的框架結構么 柱子算出來的配筋率一般控制在多少合適?柱子配筋率只要滿足規范不超過5%就可以么?我的一個工程,二層框架,8度區,頂層一根梁上柱的配筋呂達到4.9%了,硬配鋼筋合適么?
一個鐘樓 就四根柱子頂個頂板 但是層層內收 總高度48米 坡屋面頂標高。8度區已經超A級高度了 B級高度并沒有框架結構相關要求了。設計應該咋辦,必須降高度么,如果不加墻的話。謝謝各位。
規范規定,框架結構的沉降差,中硬地基土的是0.002L,軟土是0.003L。為什么同樣是一棟框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允許不一樣。我理解框架結構控制沉降差是因為防止不均勻沉降產生內應力。那應該用同一個標準來衡量才是啊。難道僅僅是因為軟土不容易控制嗽特地的放寬了限值???qǐng)各位前輩指教。
如照片所示,同一根柱子的問題部位,請問這種情況嚴重嗎?該如何處理?求大神指點。
框架結構的六層私宅,做結構設計是是否一定要開洞把樓梯做出來呢?還是直接樓板厚度為零就好了。樓梯梁的荷載怎么算??jī)啥艘忌匣钶d嗎?
三層自建房,“中柱”只有三面有主梁,這樣成框架結構體系嗎?