燃氣鍋爐房位于地下一層,它的煙囪從地下一層向上升,在室內貼著裙房的外墻一直升到屋頂,我想問一下,1.煙囪的耐火磚外面還用做隔熱措施嗎?還是直接抹灰?2.煙囪升到屋面板(標高23.1m)以上多高?1.5m夠不夠?3.出屋面部分還用耐火磚嗎?一般的磚或者砌塊行不行?4.室內部分柱子裸露與煙道內部,用不用刷一道耐火防銹漆?5.最上面的排煙口需要用百葉嗎?請大家幫幫?謝謝啦~ 如果有相關圖集 麻煩告訴我一聲 我找了好久
室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320
山區學校自己燒鍋爐,放寒假一個月要停止供暖。學校想把系統里的水全部放干凈。常壓鍋爐供暖循環泵設在供水管上,室內系統是上供下回垂直串聯(三層,回水干管設在一層頂)。求教如何把系統里的水放干凈?
小弟最近做一個燃氣鍋爐房的消防方案,在看規范時產生一個疑問,向各位前輩請教請教。在建規上,對于h≤24m,V≥10000的建筑,同時使用水槍數量為2支,同時又規定,室內消火栓的布置應保證每一個防火分區同層有兩支水槍的充實水柱同時到達任何部位,假如發生一個極端情況,有一支水槍處于火災區域內無法使用,那這樣,這支水槍的保護區域內難免有部位無法保證同時有兩只水槍共同滅火,請問,這是否矛盾,這在實際布置的時候如何處理。先謝謝各位前輩了
鍋爐除塵器室內的水汽現象產生的原因 鍋爐除塵器室內的水汽現象,像小水洼或銹斑,是水汽或熱煙氣
單體單層燃油鍋爐房,內有2臺20噸,1臺10噸燃油鍋爐,有日用油箱間,除了消火栓滅火器還要做什么?水噴霧?噴淋?蒸汽消防?請大家指教
1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
獨立的鍋爐房,有燃氣調壓間和油罐間,但都很小,耐火等級一、二級是否需要設置室內消火栓,哪本規范有提及,建筑防火里是在民用章節下邊的
燃氣熱水鍋爐設置在地下室內,有沒有什么規范對于鍋爐選擇承壓還是常壓鍋爐有限制?還是只是因為承壓鍋爐是壓力容器,審批什么的手續麻煩啊?
現有2×116MW熱水爐工程,對其鍋爐房進行采暖設計。鍋爐房高8米,鍋爐8米層以上露天布置。鍋爐房建筑耗熱量約100kW。鍋爐送風機從鍋爐房室內吸風,兩臺爐總吸風量為430000m3/h。鍋爐房采暖設計是否要考慮這部分熱負荷?加熱這些從室外滲入的冷空氣的熱負荷相當大,從-9℃加熱至16℃熱負荷為3650kW。如何考慮這部分熱負荷?不知哪位有這方面的經驗?
具體情況:兩個房間做倉儲。一140平方,一260平方;要求室內溫度45-55度;用兩臺熱水鍋爐獨立供熱; 末端做法:地面及四墻做銅管,再配風機盤管; 能否達到要求的設計溫度?
有四個問題:1入戶處該怎么設計? 2餐廳應該放在哪里? 3衛生間的坐便器位置是放在吸收池旁還是淋雨旁? 4客廳沙發左側轉角的設置個什么美觀大方?
室內恒溫恒濕泳池室內恒溫恒濕泳池室內恒溫恒濕泳池
純商店,二層,局部有三層,每隔間面積最大不會超過200平方,但體積大于5000,室內消火栓如何設置比較合理,如果每間都設2個,那上下兩層就是四個,甲方肯定會認為太多了,這樣感覺也不是很合理,我想請教一下各位,謝謝!
最近在做設計作業,對象是一座11層的集餐飲、娛樂、住宿一體的綜合高層建筑,在布置消火栓的時候每層的消火栓位置是不是在同一個位置布置?我參考別人的圖紙發現他們每一層消火栓的位置都是相同的,可我做的時候實際上每一層的結構布局不同,不可能在每層同一個位置布置消火栓,所以究竟要怎樣布置?求教,謝謝
建筑物室內消火栓設計流量表中查詢 一類建筑 建筑高度大于50M,同時使用水槍數為8那么 布置室內消火栓時是按同時有兩股水柱到達 還是 按同時有8股水柱到達
1.室內配線必須采用絕緣導線或電纜。 2.室內配線應根據配線類型采用瓷瓶、瓷(塑料)夾、嵌絕緣槽、穿管或鋼索敷設。潮濕場所或埋地非電纜配線必須穿管敷設,管口和管接頭應密封;當采用金屬管敷設時,金屬管必須做等電位連接,且必須與PE線相連接。 3.室內非埋地明敷主干線距地面高度不得小于2.5m。 4.架空進戶線的室外端應采用絕緣子固定,過墻處應穿管保護。距地面高度不得小于2.5m,并應采取防雨措施。 5.室內配線必須有短路保護和過載保護。對穿管敷設的絕緣導線線路,其短路保護熔斷器的熔體額定電流不應大于穿管絕緣導線長期連續負荷允許載流量的2.5倍。 6.室內配線所用導線或電纜的截面應根據用電設備或線路的計算負荷確定,但銅線截面不應小于1.5mm2,鋁線截面不應小于2.5m。
請教:根據規范《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第7.4.3條:設置室內消火栓的建筑,包括設備層在內的各層均應設置消火栓。請問:對于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的閣樓層是否要考慮消防設施?整個建筑為地上三層,功能為超市,建筑高度16.95米,設有消火栓及自噴系統,閣樓層內設有一有效貯水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外沒有其他布置,穩壓設備設置于地下泵房內。此種情況的閣樓層是否要考慮設置消火栓?請各位達人指教,謝謝!