小弟最近在做一棟16層的賓館,冷水分為上下兩個區,低區采用市政直接供水,高區采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于該賓館的占地面積太小,設備房不夠,所以想把熱水加熱設備放在頂層,但是熱媒問題如何解決,鍋爐該放在什么地方?如果鍋爐放在底樓,不知道他在向屋頂的熱交換設備供熱的時候有不有什么影響,比如壓力會不會過大?熱媒管線會不會過長?請各位達人指點!
0.5噸天然氣熱水鍋爐,早上起爐前進出水溫度為36度,停爐后進水溫度52度,出水溫度58度,請問水溫由36度生高至58度所吸收的熱量是多少,如何計算?小弟先行謝過了。小弟是新手請寫詳細些
如題,有一個重慶的項目,冬季用熱水空調,不要采暖。想問一下,用低溫熱藖爐60/50的水,可以直接供給風機盤管和風柜機嗎?請大家幫免惑?/p>
最近兩個星期都在搗鼓鍋爐廠家的事。。。 我們公司是做太陽能熱水工程的,最近接了個大活,甲方要求使用燃?燃油鍋爐作為太陽能熱水系統的輔助熱源。由于以前我們都是采用電輔加熱,所以對鍋爐不了解,領導把這個重任交給了我,要我初步找三家國內工程中用的比較多,信譽比較好,行業內口碑比較好,經銷商/代理商比較強勢的廠家,準備讓這三家報價競標。上周在網上搜了一下,聯系了7家廠家,并收到了其中5家的樣冊(雙良、特富、富爾頓、菲斯曼、法羅力),這個星期又趕緊聯系他們對我需要的型號報價,各家報價差別很大,心里沒底,所以想請給位給點意見,看看各位平時的工程中用那家的鍋爐比較多,感覺比較好,綜合考慮價格、經銷商、售后等各方面,給我從這五家中挑選三家出來競標給點參考。 不甚感激啊 祝各位工作愉快!
請教下高手常壓熱水鍋爐的補水水量是怎么計算的?還有補水泵怎么選取(與回水管分設),可以和回水管接到一塊嗎?(回水管有泵),另外鍋爐采暖循環水泵是該放到給水管上還是回水管上?謝謝
——-全預混微焰燃氣熱藖爐, 是利用目前世界最先進的燃氣燃熂術,和高強換熱技術而研制的一種新型燃氣鍋爐,其使用的微焰燃燒器,采用全預混方式燃燒,具有燃燒均勻、充分,燃燒表面大,強度高,空氣過量系數小,CO與NOX等有害氣體的排放少等特點。采用先進的單金屬翅片式換熱器,具有體積小、換熱能力大的特點。與傳統鍋爐相比,全預混微焰燃氣熱藖爐的體積和重量只有同等規格鍋爐的1/2—1/4,大量減少設備安裝占用空間。而鍋爐的熱效率比傳統鍋爐提高5%。其突出特點是:節能,環保,體積小巧,安裝方便靈活,外觀整齊美觀,操作簡單宜行。集中體現了未來鍋爐應具備的節能、環保、節約開支、減少占地空間等特點,代表了今后熱源設備技術的發展方向。
現在遇到酒店鍋爐設計圖紙,請問,有哪位哥們明白常用的燃氣熱藖爐的配管原理,比如,為什么要這么配管,這樣配管的原理 ,或是說用意是什么?這個閥門設置是干啥用的。我想請教 懂的朋友。謝謝。知道的朋友,麻煩加我QQ513250552.小弟謝謝了。
正在施工的別墅設備間鍋爐換熱系統,地暖,生活熱水,歡迎提寶貴意見。管路壁掛爐附件箱
一、旋渦(風)燃燒熱水鍋爐設備: 熱水鍋爐旋渦燃燒是按照旋風的原理組織爐內旋風火焰燃燒的一種方式。這種燃燒設備又稱旋風爐。 熱水鍋爐旋風燃燒組織中,燃燒所需的大部分空氣總是以極高的速度(可高達100米\秒以上)沿旋風筒體(即旋風燃燒室)的切線方向噴入,由于氣流湍動十分強烈,燃燒強度極高。因此,旋風爐幾乎可以燃燒各種固體燃料如煤、泥炭、向日葵殼、垃圾等。在旋風爐內,可以燃用尺寸分布處于煤粉與小煤塊(0-5毫米)之間,甚至更大一些的煤粒。燃燒方式存大著懸浮燃燒和強湍動層燃燒兼而有之的狀況,燃料在熱水鍋爐爐內的停留時間也處在火室與火訂燃燒之間。 旋風熱水鍋爐的除渣方式是屬于液態排渣的范疇。歸納起來,與其他燃燒方式比較,旋風火焰有如下特殊點:(1)屬于強湍動燃燒,燃料與空氣的混合十分強烈;(2)燃燒過程集中在容積較小的旋風筒體內完成,所以縣有很訓的燃燒熱強度和極高的筒內溫度水平; (3)可以燃燒幾乎所有氣體、液體及固體燃料。特別在燃用固體燃料時,有高達50-90%以上的除渣率,飛灰帶出大大減少。由于第(1)、(2)兩特點的效果,旋風爐
①分段送風。鏈條熱水鍋爐燃燒過程的三個階段是沿爐排長度方向劃分的,不同區段所需空氣量不同。若煤質一定,熱水鍋爐燃燒情況相同時,同一爐排長度上的每一區段所需空氣量基本不隨時間變化。為了消除陳倉送風空氣供需的不平衡,鏈條爐都把爐排下的統倉風室沿爐排長度方向分成幾段做成幾個獨立的小風室,每個小風室按該區段所需的空氣量分別調節,這種送風方式稱為分段送風或稱分區送風。采用分段送風并加以調節后,這可以大大地改善統倉送風的空氣供需不平衡狀況,因而提高了熱水鍋爐鍋爐熱效率。 燃煤熱水鍋爐分段送風的各個小風室,一般都從兩側進風,使爐排下爐寬方向送風均勻。只有D型布置的熱水鍋爐鍋爐,爐排一側是對流受熱面,或是采用雙爐排(即沿爐排寬度分為左、右兩側,設置兩個相同的熱水鍋爐鏈條爐排,中間用短墻相隔),不能雙側送風時,才采用單側進風。 燃煤熱水鍋爐分段送風的段數越多,進風量的分配越有利,但分段太多會使結構復雜,一般根據容量不同或
如圖這樣設置的鍋爐系統是否算是常壓系統,鍋爐是選用常壓鍋爐還是承壓鍋爐???有經驗的分享一下吧
大家好,有一個酒店采用,常壓燃油燃氣鍋爐+容積式換熱器供應酒店熱水,鍋爐采用95/70熱水,酒店熱水耗熱量大概是570kW。下面有幾個問題不是很清楚,請教大家。問題1:這里的鍋爐是常壓的,采用循環泵機械循環一次換熱系統時,鍋爐不是要承受循環泵的壓力嗎?問題2:假如鍋爐在地下一層,容積式換熱器在地下二層,熱媒側循環泵位置放在哪,熱媒出口還是熱媒回水入口;循環泵要考慮高差嗎?問題3:循環泵的流量是否按照公式Q=耗熱量*0.86/(95-70)計算???問題4:鍋爐選型時,看了一些資料,功率變化幅度比較大,0.35MPa后面就是0.7MPa,如果我選用0.7MPa,那么是不是大部分時間不是在額定工況運行?問題5:軟化水補水箱,膨脹水箱可以共用一個水箱嗎?新手報到,請各位前輩多關照,謝謝。
問題如下:1、現在好多地方規定要做太陽能熱水系統,但是有些工程甲方自己設計了鍋爐房,怎么利用太陽能和鍋爐房結合進行設計2、屋頂太陽能設計一般我們都是做水箱,然后做水泵加壓、循環、輔助熱源有的是鍋爐房熱水、有的是電盤管加熱,怎么控制水溫?3、如果屋頂不設置水箱,把水箱設置在鍋爐房內,利用太陽能和鍋爐房結合,但是鍋爐房的水出來一般溫度比較高,那就要做換熱(容積式、板換)大家做哪種換熱?4、水箱設置在鍋爐房內,那就要很大也是利用水泵循環、加壓的壓力嗎?5、換熱過程中,要做換熱、水處理、這些怎么設計?是不是還要做全自動軟化水設備
現有一常壓燃氣熱藖爐系統6臺,平均每臺4噸/小時左右,給水采用水箱,采暖使用3季,今冬發現氧腐嚴重,我想改造給水系統,可水箱按要求又不能改成閉式、承壓,鍋爐的排氣管通大氣;我想請教大家:1。有無方法改造;如何改造?2。原鍋爐煙火管為焊接鋼管,壁厚3.5,不知是否還有采用銅管、鋁管、不銹鋼管等其它材質煙火管類型的常壓熱水鍋爐?3。因在地下一層,是否有現場組裝的快裝鍋爐?能否提供一些廠家。本人在北京,可聯系:gangbq@sohu.com 。謝謝!
我單位新建廠房準備采用鍋爐提供熱源,經過比較真空熱水鍋爐條件符合,除了初期投資較大其他各項指標均有不小的優勢,這里請問各位高手采用真空熱水鍋爐真的就不用煩了嗎?還有使用十年能把當初投資多的錢省回來嗎(負荷在9000kw左右)?另請教根據廠房面積計算出冷負荷12000kw,就只要選擇才不多大小的制冷機組就行嗎?不要考慮空調機組換熱時的損失嗎?
“額定功率小于0.1MW;工作壓力僅來自自來水壓力;最大水容積不超過500L;出口水溫不超過90°C;帶有規定保護裝置和符合國家相關生產標準的熱水器不屬于鍋爐?!边@個規定是條件都滿足還是只要滿足一個條件就是鍋爐呢?
一個改造工程,熱水采用鍋爐和熱水箱供水方式。原鍋爐設于建筑物底部。熱水箱設于最頂層(五層)。請教大家:這樣的系統是不是鍋爐水壓能直接供水到熱水箱(五層),還是需要其他增壓措施?如果需要,如何設。另熱水箱出水不能滿足最高層用水水壓,設管道泵增壓。問消防的增壓泵需要設旁通管,這里的管道泵是不是也要呢?
熱水鍋爐安全技術監察規程勞鍋字?997)74號
請教各位:目前手頭有一個項目,采用燃氣壁掛鍋爐采暖和供熱。擬選燃氣壁掛鍋爐+儲熱水箱+外置循環泵作為熱水系統,壁掛爐(與熱水共用)+混水器+外置循環泵, 其中:采暖符合小于20KW,熱水負荷同時滿足一個浴缸和2個淋浴的熱水用量。1、我熱水計算是采用集中熱水計算熱負荷,外置150升儲熱罐(滿足15分鐘設計供熱量)2、浴缸300L(40度),淋浴150L(40度)計算3、按半容積式熱水器計算請教哪位做過類似項目,計算方法是否妥當
鍋爐熱水
鍋爐熱水專題,為您提供鍋爐熱水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐熱水 相關的專業交流討論,更多鍋爐熱水相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題