供應鍋爐染料、鍋爐黑藍染料、鍋爐黃染料、鍋爐紅染料 天氣寒冷,介意有的市民有偷放供熱公司熱水的現象、使供熱公司的熱能達不到供熱標準。 本公司特常年生產各種《中性深藍染料、中性黑染料、中性黃染料、中性紅染料》,由于本產品PH值在6.8-7之間屬于中性染料、不會對鍋爐和管道腐蝕和堿化、對鍋爐沒有損害.屬環保染料使用方便,直接將此染料粉投入鍋爐水中即可,使鍋爐與管道里的水呈現紅、黃、藍顏色、使偷水的人不能用使用。本染料易容于水、沒有沉淀、不會阻塞管道。可減少水的流失. 電話;13731049521何先生
采用小型燃氣鍋爐僅僅供應洗澡熱水,為間接加熱鍋爐1 供應50人公共浴室是不是一定用開式系統,也就是加一個熱水箱2 熱水箱只能放在鍋爐間,是不是需要設置變頻增壓泵3 不用熱水箱,采用熱水罐怎樣
各位高手:根據圖片里的條件,請回答一下。
如題,采暖熱負荷是1.5MW,生活熱水熱負荷是0.5MW(均為峰值),地點在西安,屬于一般賓館,請問可以共用同一臺鍋爐嗎>?謝謝大家!:time:
采用小型燃氣鍋爐僅僅供應洗澡熱水,為間接加熱鍋爐 1 供應50人公共浴室是不是一定用開式系統,也就是加一個熱水箱 2 熱水箱只能放在鍋爐間,是不是需要設置變頻增壓泵 3 不用熱水箱,采用熱水罐怎樣
如題,采暖熱負荷是1.5MW,生活熱水熱負荷是0.5MW(均為峰值),地點在西安,屬于一般賓館,請問可以共用同一臺鍋爐嗎>?謝謝大家!
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
我單位采用蒸汽鍋爐通過換熱器為大樓提供熱水,原設計采用進口自立式蒸汽溫控閥,由于溫控閥損壞,更換為honeywell電動閥控制,但電動閥動作較慢,并且熱水流量變化較大,致使所提供的熱水溫度忽高忽低。我們考慮改為電磁閥,因為電磁閥動作較快?,F(xiàn)請教各位,對于水流量變化較大的熱水系統,是否可以采用蒸汽電磁閥實現溫度控制,除此而外還有沒有其他手段。謝謝!
1. 工程概況及熱水供應系統形式 某單位培訓中心新建一棟四層住宿樓,主要接待行業內的國家級和地區性會議,使用率較低。該樓的房間按賓館的標準間客房設計,總床位數為80個。衛生間洗浴熱水由自建鍋爐房供給。該熱水供應系統平時極少運行,只在接到會議通知后啟動,在人員入住前幾小時內將蓄水罐溫升至55℃左右,人員入住后系統持續運行,保證客房24h小時的洗浴熱水供應。 2. 系統分析及運行狀況 2.1系統分析 根據建設方的要求,并考慮到該系統利用率較低和節約初投資及運行費用,原設計人員為該工程選用了一臺輸出熱量為175KW的電熱鍋爐(經計算該系統的小時耗熱量為285KW ),備設容量為10m3蓄水罐,兩臺循環水泵,流量4m3/h,揚程20m.系統使用前和用水低峰時(如夜間),蓄水罐內存儲大量熱水(設計溫度為55℃),以備高峰時連續的熱水供應。該系統鍋爐房與住宿樓相距約160m,鍋爐房地勢比住宿樓室外地面高8米;供回水管均為DN80的鋼管,其中熱水循環回水管為原有管道改造而成,時有漏水情況發生;系統冷水補水為本單位
圖紙簡介: 本工程為兩座辦公樓冬季采暖供應以及洗浴用熱水鍋爐房安裝圖,圖紙包括設計總說明、設備布置平面圖、基礎布置平面圖、管路平面圖、設備剖面圖。 投稿網友: xiaofengqq2011 上傳時間: 2013-08-23
鍋爐房是火災高發區,所以消防一定要達標的;并且機器運行的噪音很大,需要用吸音材料來達到消音隔音的目的。同時滿足兩點的墻面和吊頂材料,有一種非常優質的材料,就是卉原珍珠巖機房專用吸音板。 卉原珍珠巖機房專用吸音板防火A級,滿足消防最高要求。它是一種無機材料,不燃耐火,高溫灼燒不變形。 吸音效果極佳,從數據來說明,卉原珍珠巖機房專用吸音板吸音系數0.82,而普通的吸音板材吸音系數小于0.7。 還有一種防火A級且吸音效果好的材料是巖棉,但是施工的工作人員都知道,巖棉粘在身上會發癢,是一種不健康的材料。而且,吸音效果好的巖棉需要容重大,容重大的巖棉單價并不便宜。 所以卉原珍珠巖機房專用吸音板是一種健康環保,防火吸音性能好、性價比高的吸音材料,適用于鍋爐房的吸音墻面和吊頂。
請問高人怎么區分強制循環鍋爐是不是直流鍋爐???鍋爐沒有汽包,但是很多鍋爐也不是直流鍋爐,現在現場有一個4t/h燃氣蒸汽鍋爐沒看到的有排污管,也沒看到有汽包請問這樣能肯定它是直流燃燒鍋爐么?軟水箱附近有水泵,還有就是我現在在現場見到的不管有沒有汽包的鍋爐都有循環水泵,鍋爐安全技術檢查規程上說的直流蒸汽鍋爐到底是什么意思啊?希望懂的大神給指點一下,現場怎么區分是不是直流鍋爐?謝謝
郊區的一個大面積的小區,市政熱網沒有到達,采暖熱源怎么解決有什么好的方式如果用鍋爐的話,是燃油的好還是燃氣的好,那個更經濟一些。
不管是水源熱泵還是地源熱泵,它們無非是將水的熱量或者是土壤的熱量提取出來,加熱以水為介質的載體,進而達到采暖的目的,它只是一個加熱機器,跟鍋爐沒什么兩樣吧,都是供能設備,只是供能方式不一樣,熱泵采暖系統中,熱泵提取出來的熱量也是要經過換熱器把采暖系統的水加熱吧??采暖系統也跟鍋爐房的一樣,有它的循環泵,把熱水送到系統的末端,有補水泵,補充系統的漏水等等,其實就是相當于把鍋爐換成了熱泵,其它的都沒有變化,對否?謝謝!
某市世貿中心,共27層,兩塔樓高105米,下六層裙樓,高30米.鍋爐裝在裙樓頂上,安裝高度30米.現采用真空鍋爐供暖,使用煤氣.調試時發現鍋爐出水熱不起來.鍋爐設計為:1400KW, 兩組內置U型管碳鋼采暖換熱器各`700KW,另備用了一組700KW.共三組700KW換熱器.一供高區,一供低區,一備用.循環泵為從鍋爐換熱器抽水, 低區泵:L=50m3,H=32m 高區L=47m3,H=72m 都較設計值為大.在運行過程中,爐內溫度很快就到85度,但換熱器溫度: 低區最高:出水38度,回水32度; 高區最高:出水44度,回水36度.調高爐內限溫值到95度,則真空度下降,爐內溫度很快上升,但換熱器溫度始終達不到50度.請各位大蝦分析原因.不吝賜教
民用建筑熱水供應一般采用鍋爐作為熱源,在相同的建筑條件和氣象條件下,熱水熱水鍋爐和蒸汽鍋爐的經濟效益對比應該從哪些方面去考慮?
:victory: 常年供應紅葉石楠,美國改良紅楓等綠化苗木聯系人孫靖13861517673 QQ675528644
一個廠區,10000平方米廠房是中央空調采暖,只有冬天用蒸汽鍋爐,還有11000平方米的民用熱水采暖,只有冬天用,還有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。問用什么鍋爐滿足各方面要求,大家踴躍發言呀!