  • 三相四線漏電保護器的接線方法

    三相四線漏電保護器的接線方法

    三相四線漏電保護器如何接線才不跳閘,要想知道這個問題如何解決,我們要知道以下兩個方面:一是三相四線漏電保護器跳閘的原因,二是三相四線漏電保護器的接線方法;下面就以這兩個方面分別來給大家分析三相四線漏電保護器如何接線才不跳閘的問題。

  • 空調漏電保護器接線圖,接線方法的說明

    空調漏電保護器接線圖,接線方法的說明

    空調漏電保護器接線方法: 1、根據不同的電氣設備的供電方式選用不同的漏電保護器 單相220V電源供電的電氣設備,應選用二極二線或單極二線式漏電保護器。 三相三線式380V電源供電的電氣設備,應選用三極式漏電保護器。 三相四線式380V電源供電的電氣設備或單相設備與三相設備共用的電路,應選用三極四線或四極四線式漏電保護器。 2、根據電氣線路的正常泄漏電流,選擇漏電保護器的額定漏電動作電流 選擇漏電保護器的額定漏電動作電流值時,應充分考慮到被保護線路和設備可能發生的正常漏電流值。 選用的漏電保護器的額定漏電不動作電流,應小于電氣線路和設備的正常漏電電流的最大值的2倍。 漏電保護器的額定電壓、額定電流、短路分斷能?、額定漏電電流、分斷時間應滿足被保護供電線路和電氣設備的要求。

  • 幾種常見的漏電保護器錯誤接線及分析!

    下面是下載某網友提供的漏電保安器常見錯誤接線及分析,現貼上圖,請大家分析一下可能造成的危險后果.為便于網友發表意見及建議,原網友的原文分析將隔天貼上,供大家參考!! 請大家發表一下自己的意見!! (按如圖接線時有什么后果?。。?注:圖中的M不是馬達,是指用電設備!?。?! (在此再次感謝本網友提供的資料)

  • 關于漏電保護器安裝方法的介紹說明

    關于漏電保護器安裝方法的介紹說明

    根據供電系統接地制式的不同,漏電保護器安裝接線方法亦不同。一般低壓供電系統接地制式有:TN-C、TN-S、TT、TN-C-S、IT五類。其中IT接地制式供電系統一般不允許安裝漏電保護器,而采用絕緣監測裝置。TT、TN-S接地制式供電系統可直接安裝漏電保護器。TN-C接地制式供電系統需局部改造為TT制式或整個系統改造為TN-C-S制式后在TN-S部分安裝漏電保護器。因此在安裝漏電保護器前首先要了解當?shù)毓╇娤到y(tǒng)采用的是何種接地制式。安裝漏電保護器時,相線(L)、中線(N)要全部通過零序電流互感器的鐵心,并分清相線(L)、中線(N)接線端子及電源端、負荷端,正確接線。保護線(PE保護零線)絕對不能通過鐵芯,并應與設備金屬外殼連接。通過漏電保護器的中線(N工作零線)不能和未裝漏電保護器的線路或電器設備的中線共用一條N線,也不能和保護線(PE保護零線)及保護線連接的所有設備金屬外殼相連接。如果供電系統為TN-C接地制式,設備的保護線(PE保護零線)一定要接在漏電保護器電源側的PE

  • 4種漏電保護器故障點的速查方法

    在日常用電管理中,許多農電工感到漏電保護器故障點難以查找,且占用了大量的工作時間。筆者在實踐中摸索出了漏電保護器的4種速查方法,供農電工同行參考。1 直觀巡查法直觀巡查法就是巡視人員針對故障現象進行分析判斷,對保護區域包括漏電保護器和被保護的線路設備等進行直觀巡視,從而找出故障點。巡視時應著重對線路的轉角、分支、交叉跨越等復雜地段和故障易發點進行檢查。這種方法簡便易行,適用于對明顯故障點的查找,如導線斷線落地、拉線與導線接觸及錯誤接線等。

  • 常見的漏電保護器錯誤接線方式的介紹

    (1)用于支線保護時,各支線應有各自的專用零線,且兩相鄰支線路的零線不得相連。如果將兩分支線路相連,零線中的電流互流,破壞零序電流互感器內的工作電流平衡,使漏電保護器發生誤動作。如果想就近利用動力分支線的零線作為照明分支線的零線,則會造成動力分支線的漏電保護器動作(錯誤接線之一)。(2)一個用電設備只能接在一條保護支路內,不得跨接在兩條分支回路內,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一線一地制供電,否則,會導致漏

  • 漏電保護器故障點的四種速查方法

 2 試送投運法 此法主要查找漏電保護器自身的故障,而非外部故障。具體操作方法是:先切斷電源,再將漏電保護器的零序互感器負荷側引線全部拆除(二

  • 漏電保護器經常跳閘原因和處理方法!

    漏電保護器跳閘是生活中比較常見的一件事,很多人對漏電保護器跳閘的原因都不了解這也是大家很想知道的。本文就詳細的告訴了大家漏電保護器跳閘的原因。

  • 漏電保護器具體怎么接線!單獨型的!

    漏電保護器具體怎么接線!單獨型的!

    如題 漏電保護器到底怎么接線!

  • 漏電保護器經常跳閘原因和處理方法

    漏電保護器跳閘是生活中比較常見的一件事,很多人對漏電保護器跳閘的原因都不了解這也是大家很想知道的。本文中就詳細的告訴了大家漏電保護器跳閘的原因。 漏電斷路器的工作原

  • [分享電工高手支招漏電保護器接線方法非常值得收藏

    [分享電工高手支招漏電保護器接線方法非常值得收藏

    家居裝修中,電路問題是比較重要的,尤其是現在家居中使用的電器越來越多,所以漏電保護器是一定要的,能有很好的保護作用,那漏電保護器接線圖是怎樣的呢,漏電保護器接線方法以及注意事項有哪些,看完這篇文章你就懂了! 漏電保護器接線圖: 漏電保護器接線方法: 1、根據不同的電氣設備的供電方式選用不同的漏電保護器 單相220V電源供電的電氣設備,應選用二極二線或單極二線式漏電保護器。 三相三線式380V電源供電的電氣設備,應選用三極式漏電保護器。 三相四線式380V電源供電的電氣設備或單相設備與三相設備共用的電路,應選用三極四線或四極四線式漏電保護器。

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢?

    各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?

  • 漏電保護器為什么無故吸和

    漏電保護器為什么無故吸和

    有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;

  • 怎樣選擇家用漏電保護器?

    怎樣選擇家用漏電保護器?

    對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是

  • 漏電保護器的配置和選用

    漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。

  • 選擇多少安培的漏電保護器

    家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!

  • 關于漏電保護器的幾點疑問?。?!

    今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線。電源線連著一小配電盒,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,漏電保護器立即跳閘?。?!令人百思不得其解………………