  • 空氣開關與漏電保護器的安裝

    漏電斷路器選型指南一、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣。漏電斷路器的連接導線截面要適當,根據額定工作電流大?。ㄟ@是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1。二、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故。保護電網的覆蓋面大,負載電流大,正常泄漏電流大(

  • 安裝漏電保護器后的誤區

    李家賢南京電力高等??茖W(xué)校(210013) 1、錯誤地認為不論發生什么形式的觸電,保護器均應可靠動作 不考慮漏電保護器已經損壞或人為將漏電保護器退出運行,而是只討論保護器在正常運行狀態發生觸電事故,但保護器不動作時的認識誤區。 (1)在發生相零、相相觸電時保護器不動作就錯誤地認為是保護器質量問題。 當人體接觸相零(或相相)時,人體電阻相當于一個負載,盡管此時人是站立在大地上,但是通過人體的觸電電流經分流后,絕大部分由相零(或相相)導線形成回路,而觸電電流經大地回配電變壓器的只是極小部分,該電流無法使保護器動作。GB6829-86《國標》中規定:“……漏電保護器對同時接觸被保護電路兩線所引起的觸電危險,不能進行保護”。為此各縣、市供電局必須對那些從事農電工作的新兵進行基礎知識的培訓。 (2)在特殊場合發生觸電引起的保護器不動作。 漏電保護器所以能保護人身安全,其動作原理始終離不開人體觸電電流要由被保護線路與大地形成回路才能使保護

  • 電工安裝的漏電保護器合理嗎

    摁 漏電保護器 上面的 實驗按鈕 保護器開關不動,別人說是安裝不正確,特拍圖片上傳,請諸位大神幫分析下,為什么會這樣安裝?那里不對?正確的應該怎么接線呢?進線端安裝圖: 整體圖:

  • ups前端安裝漏電保護器跳閘

    ups前端安裝漏電保護器老是跳閘是怎么回事

  • 住宅漏電保護器安裝位置的疑義

    當前對于住宅漏電保護器大家一般的做法都是:主進線加300~500mA的漏電保護,戶內插座回路加漏電保護。最近我居住的小區頻頻出現樓總開關跳閘的事故。我調查了一下原因,大部分都是因為新住戶裝修室內照明時,有漏電發生。因為照明回路沒有漏電保護,所以當漏電值達到300(或500)時,樓總開關就會跳閘。 所以為避免住戶照明回路發生漏電時影響面太大,我認為有必要把住戶的漏電加在入戶開關上,若入戶開關采用的是隔離開關,那只好在所有出線回路上加上漏電保護。

  • 求教單獨的漏電保護器的安裝位置?

    廠區路燈配電要用到單獨的漏電保護器(300mA)+斷路器,問題是漏電保護器裝在斷路器的前面還是后面?規范有沒有要求?還有250w的鈉燈帶電容補償后啟動電流為多大?因為要根據它來選擇開關和電纜截面,但翻了很多樣本都沒有找到。

  • 漏電保護器安裝和運行注意事項

    漏電保護器安裝前必須檢查漏電保護器的額定電壓、額定電流、短路通斷能力、漏電動作電流、漏電不動作電流、漏電動作時間等是否符合要求。安裝時要正確,接線時要分清相線和零線。 1、漏電保護器的工作零線不可以就近接線、單相負荷不可以在漏電保護器兩端跨接。 2、漏電保護器后面的工作零線不能重復接地。 3、漏電保護器選用,家用電器回路為30MA。

  • 關于漏電保護器安裝方法的介紹說明

    關于漏電保護器安裝方法的介紹說明

    根據供電系統接地制式的不同,漏電保護器安裝接線方法亦不同。一般低壓供電系統接地制式有:TN-C、TN-S、TT、TN-C-S、IT五類。其中IT接地制式供電系統一般不允許安裝漏電保護器,而采用絕緣監測裝置。TT、TN-S接地制式供電系統可直接安裝漏電保護器。TN-C接地制式供電系統需局部改造為TT制式或整個系統改造為TN-C-S制式后在TN-S部分安裝漏電保護器。因此在安裝漏電保護器前首先要了解當地供電系統采用的是何種接地制式。安裝漏電保護器時,相線(L)、中線(N)要全部通過零序電流互感器的鐵心,并分清相線(L)、中線(N)接線端子及電源端、負荷端,正確接線。保護線(PE保護零線)絕對不能通過鐵芯,并應與設備金屬外殼連接。通過漏電保護器的中線(N工作零線)不能和未裝漏電保護器的線路或電器設備的中線共用一條N線,也不能和保護線(PE保護零線)及保護線連接的所有設備金屬外殼相連接。如果供電系統為TN-C接地制式,設備的保護線(PE保護零線)一定要接在漏電保護器電源側的PE

  • 漏電保護器的工作原理及正確安裝與使用

    漏電保護器的工作原理及正確安裝與使用

    漏電保護器近年來得到較廣泛的使用,特別是兩網改造給漏電保護器開拓廣闊的空間,收到不少社會效益. 但如何使漏電保護器正常工作,發揮應有的作用,除提高產品質量保證可靠運行外,與被保護線的質量和漏電保護器的安裝方式有很大關系。

  • 漏電保護器的選用、安裝和運行 zt

    簡介: 漏電電流動作保護器簡稱漏電保護器,又叫漏電保護開關,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電進行保護。關鍵字:漏電保護器 選用 安裝 運行 漏電電流動作保護器簡稱漏電保護器,又叫漏電保護開關,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電進行保護。 漏電保護在電氣安全領域尚屬比較新的技術。近三十年來,隨著電子技術的發展,高靈敏度、快速動作型漏電保護裝置獲得了極大的發展。德國、法國、英國、美國、日本等國乃至國際電工委員會都先后建立和修訂了漏電保護裝置的產品標準及其關聯標準和法規。在我國漏電保護裝置生產廠家眾多,產品品種繁多,國家制訂了國家標準《漏電電流動作保護器》(GB6829-86),該標準對漏電保護器的特性、分類、工作條件和安裝條件、結構與性能要求、試驗方法、檢驗規則等方面作出了明確的規定。 一、漏電保護器的原理和構成 漏電保護器在反應觸電和漏電保護方面具有高靈敏性和動作快速性,這是其他保護電器,如熔斷器、自動開關等無法比擬的。自動開關和熔斷器正常時要

  • 怎樣選擇家用漏電保護器?

    怎樣選擇家用漏電保護器?

    對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是

  • 關于電涌保護器的安裝規范

    車間用的電氣柜是否需要安裝電涌保護器?上次避雷裝置安全檢測站的報告指出不合格,根據《建筑物防雷設計規范(GB50057-94)》,沒有看到強制執行的內容。請各位指教,是否北京地區還有地方規范?

  • 漏電保護器的配置和選用

    漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。

  • 漏電保護器為什么無故吸和

    漏電保護器為什么無故吸和

    有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;

  • 選擇多少安培的漏電保護器

    家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!

  • 關于漏電保護器的幾點疑問?。?!

    今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線。電源線連著一小配電盒,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,漏電保護器立即跳閘!?。×钊税偎疾坏闷浣狻?/p>

  • 如何確定是漏電保護器好壞?

    今天關燈時被電打了 一下 ,挺麻人的,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,跳開了,試了兩次都正常能跳開。。。好像沒壞呀我向墻上潑點水,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳。。。。直接短路正反級跳了。。。但這不能保護人體???如何知道確定是漏電保護器好壞呢?。??墒谴笫卵?/p>

  • 關于選擇漏電保護器的問題

    我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,功率為1.5kw,工程復印機1臺,功率為1kw,復印機2臺,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,功率為1.3KW,PC機2臺,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點。

  • 關于漏電保護器跳閘的問題

    有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?

點擊加載更多

漏電保護器安裝

漏電保護器安裝專題,為您提供漏電保護器安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電保護器安裝 相關的專業交流討論,更多漏電保護器安裝相關內容請訪問