  • 小靈通自動重合閘漏電開關

    小靈通自動重合閘漏電開關深圳市天宇科技有限公司www.sztyht.com是專業從事通信產品及無線通信系統開發、生產和銷售的高新技術企業。熱線電話:13684964025穩居行業市場銷售占有率第一深圳天宇科技有限公司以獨特的戰略視角和市場前瞻,利用現代的電子防漏電技術與智能自動化檢測技術,研發出新一代的自動重合閘漏電開關系列產品,廣泛的應用于無人值守基站(如電信、網通小靈通基站、衛星地面接收站、微波轉發站、環保系統大氣監測站、氣象遙測站、能源管道遙測站等等)。產品以其卓越的性能,強大的賣點,精湛的工藝,在行業中處于絕對領先地位,被業界的廣泛傳頌與贊揚。1.小靈通基站專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為:TYHT-6,TYHT-8,TYHT-10 2.鐵路電務專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅、辦公)專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8關健字:自動重合閘漏電開關 、 小靈通自動重合閘開關、小靈通自動重合

  • 小靈通基站自動重合閘漏電開關

    小靈通基站自動重合閘漏電開關深圳市天宇鴻圖科技有限公司www.sztyht.com是專業從事通信產品及無線通信系統開發、生產和銷售的高新技術企業。熱線電話:13684964025穩居行業市場銷售占有率第一深圳天宇鴻圖科技有限公司以獨特的戰略視角和市場前瞻,利用現代的電子防漏電技術與智能自動化檢測技術,研發出新一代的自動重合閘漏電開關系列產品,廣泛的應用于無人值守基站(如電信、網通小靈通基站、衛星地面接收站、微波轉發站、環保系統大氣監測站、氣象遙測站、能源管道遙測站等等)。產品以其卓越的性能,強大的賣點,精湛的工藝,在行業中處于絕對領先地位,被業界的廣泛傳頌與贊揚。1.小靈通基站專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為:TYHT-6,TYHT-8,TYHT-10 2.鐵路電務專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅、辦公)專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8Ø 請聯系我們:

  • 小靈通基站自動重合閘漏電開關行業之窗

    小靈通基站自動重合閘漏電開關行業之窗小靈通基站自動重合閘漏電開關行業之窗----飛捷喜報 (一)轉摘:通訊世界雜志2006\3\5深圳鴻圖科技有限公司以獨特的戰略視角和市場前瞻, 利用現代的電子防漏電技術與智能自動化檢測技術,研發出新一代的自動重合閘漏電開關系列產品,率先推出三大系列產品:1.小靈通基站專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為:TYHT-6,TYHT-8,TYHT-10 2.鐵路電務專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅、辦公)專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8是國內自動重合閘漏電開關行業唯一的多系列,多產品的生產企業,以其市場占有率75%的絕對優勢位居國內首位, 被業界的廣泛傳頌與贊揚,產品遠銷海外,得到了客戶高度認可和一致好評.據專業的市場調研評估機構,深圳鴻圖科技正保持市場占有率6%的高速增長,被行業評為最具競爭力的品牌之一,最后祝愿深圳天宇人再接再厲,不斷的超越進

  • Gewiss自復位斷路器與國內的自動重合閘漏電保護器的區別

    一、主體結構的差別GEWISS自復位斷路器的主體是機械式斷路器+智能驅動模塊;國產自動重合閘漏電保護器的主體是繼電器+驅動電子板;基于結構上的根本區別,導致其在應用上也存在本質的區別,Gewiss自復位斷路器作為低壓保護器件可用于線路的保護,繼電器卻只能作為設備通斷電的控制器件而不能作為線路的保護器件來應用,也就是說國產的自動重合閘漏電保護器作為線路的保護器件來用根本就是不符合低壓配電規范的。二、功能的差別GEWISS的自復位斷路器具有的功能只是在斷路器的基本保護功能上增加了線路的故障檢測功能、故障報警功能和自動復位功能。國產的自動重合閘漏電保護器則看起來像一個萬能的斷路器,具有過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、漏電保護、故障告警、自動復位、防雷功能等等。但是其核心的問題是繼電器根本不具有滅弧能力,怎么可能實現短路保護呢!當其通過大電流的時候觸點可能會燒結在一起無法斷開,而當漏電電流是一個短路電流時,其連漏電保護的功能都實現不了。<

  • 開關手動分閘后為什么會重合閘

    長園深圳南瑞公司的線路保護裝置,為什么在開關現場按分閘按鈕,開關分閘后又重合閘,重合閘三相不對應啟動,但從后臺操作分閘不會存在此情況,請教這是什么原因,應怎樣處理。

  • 廣州吉普佳自動重合閘用電保護器在行業上的應用

    主要應用領域有:通信行業:通信基站、直放站、室外機柜、無人值守機柜、無人值守機房等;安防行業:平安城市、全球眼、治安監控、礦產監控、電力監控等監控工程;交通行業:治安卡口系統、超速違法抓拍系統、闖紅燈自動記錄系統等智能交通系統。室外照明:LED交通顯示屏、 戶外LED顯示屏等。

  • 關于進線總開關加裝失壓脫扣自動/手動重合閘轉換置

    本帖最后由 silkolene 于 2016-9-23 09:52 編輯 各位土木大神們,誰能給我一套能實現失壓脫扣自動/手動重合閘轉換的電氣圖紙,或者給我說說..謝謝各位大神了.郵箱252539786@qq.com

  • 漏電過壓保護器開關家用空調斷零保護自動重合閘勝斷路器空氣開關

    很多用電設備,常因超負荷用電、維修人員粗心、供電設備故障、電線老化、自然災害、人為破壞等原因,導致電壓突然升高等,使很多電器設備被燒壞。事實上,只需在供電電源出現異常時,斷開供電電源,就可以避免電器設備的損壞。但由于空氣開關、漏電開關、電源穩壓器不具有這些保護功能,在供電異常時,就出現大量的電器設備損壞。主要產生的原因如下:(1)嚴重超負荷用電導致電流增大,導致進入單元線路中的三根火線中的其中一根短路,從而使零火線間電壓從220V瞬間提高到380V,致使電器被燒。(2)在改造線路時,由于維修人員粗心,誤將火線接到零線上了,兩條火線同時供電電壓就會變?80伏,而普通電器開關不會跳閘,因此導致很多電器設備被燒毀。(3)變電站/變壓器

  • 誰用過這樣的漏電保護開關

    誰用過這樣的漏電保護開關

    如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎?

  • 請教,關于漏電保護開關的問題~~~

    最近公司在做一批配電箱,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了。于是,我就有疑問了,這個漏電開關30mA到底怎么來理解?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎?別跟跟我說,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]

  • 漏電保護開關極數的問題

    一路燈出線回路,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?

  • 漏電保護開關能判斷短路嗎?

    漏電保護開關能判斷短路嗎?

    如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?

  • 自動重合閘的啟動方式有哪幾種?

    自動重合閘子有兩種啟動方式:斷路器控制開關位置與斷路器位置不對應啟動方式和保護啟動方式。不對應啟動方式的優點:簡單可靠,還可以糾正斷路器誤碰或偷跳,可提高供電可靠性和系統運行的穩定性,在各級電網中具有良好運行效果,是所有重合閘的基本啟動方式。其缺點是,當斷路器輔助觸點接觸不良時,不對應啟動方式將失效。保護起動方式,是不對應啟動方式的補充。同時,在單相生命閘過程中需要進行一些保護的閉鎖,邏輯回路中需要對故障相實現選相固定等,也需要一個保護啟動的重合閘啟動元件。其缺點是,不能糾正斷路器誤動。

  • 三相一次自動重合閘裝置工作原理

    三相一次自動重合閘裝置工作原理

    單側電源指的是這條線路是一個單電源線路,只有一側有電源,因此我不需要考慮另一側電源的問題,只要我的保護一動作,線路就完全停電。合的時候,只需要直接把開關合上就可以了,不需要考慮另一側電源影響的問題。所謂三相重合閘指無論是在輸電線路上發生相間短路,還是接地短路。繼電保護動作的時候都是將三相斷路器一起跳開,然后再將重合閘裝置動作,然后將三相是電路重新合上重合閘的方式;簡單的說,就是電力系統在運行的時候,無論發生什么故障,都是三跳三合,只要發生故障,三相都跳開,只要需要合閘時,三相都合上。所謂的一次重合閘只允許重合一次,在發生故障的時候,跳開到合上,如果不成功,再次跳開以后,再也不合。 單側電源線路自動重合閘的基本要求。 第一、安裝的地點必須線路的電源側, 第二、三相一次重合閘一般只適用于35KV及以下電壓等級的輸電線路中(注意110KV電力系統配電線路器一般不建議采用三相一次重合閘)、 第三、輸電線路的總體特點要求使其只有一個電源供電、不存在非同期重合的問題、不存在兩個電源各自合閘問題。 三相一次自動重合閘裝置的構成:

  • [分享]自動重合閘的基本知識

    [分享]自動重合閘的基本知識

    自動重合閘的基本知識一.基本概念 (1)瞬時性故障:在線路被繼電保護迅速斷開后,電弧即行熄滅,故障點的絕緣強度重新恢復,外界物體也被電弧燒掉而消失,此時,如果把斷開的線路斷路器再合上,就能恢復正常的供電,因此稱這類故障為“瞬時性故障”。 (2)永久性故障:在線路被斷開以后,故障仍然存在,這時即使再合上電源,由于故障仍然存在,線路還要被繼電保護再次斷開,因而就不能恢復正常的供電。此類故障稱為“永久性故障”。二.基本要求1,在下列情況下,重合閘不應動作: 1)由值班人員手動操作或通過遙控裝置將斷路器斷開時; 2)手動投入斷路器,由于線路上有故障,而隨即被繼電保護將其斷開時。因為在這種情況下,故障是屬于永久性的,它可能是由于檢修質量不合格、隱患未消除或者保安的接地線忘記拆除等原因所產生,因此再重合一次也不可能成功。 2,除上述條件外,當斷路器由繼電保護動作或其它原因而跳閘后,重合閘均應動作 ,使斷路器重新合閘。