20A、32A還是40A?如果該選32A的,我卻選了40A,會怎么樣?漏電動作電流選擇多少mA的?只有30mA的?另外我這個情況,漏電保護器選2P的還是1P+1N的?
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。
家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!
今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線。電源線連著一小配電盒,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,漏電保護器立即跳閘!??!令人百思不得其解………………
今天關燈時被電打了 一下 ,挺麻人的,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,跳開了,試了兩次都正常能跳開。。。好像沒壞呀我向墻上潑點水,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳。。。。直接短路正反級跳了。。。但這不能保護人體啊?如何知道確定是漏電保護器好壞呢?。。可是大事呀
我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,功率為1.5kw,工程復印機1臺,功率為1kw,復印機2臺,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,功率為1.3KW,PC機2臺,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點。
有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?
空氣能熱水器以其豐厚的利潤、低碳節能的先天優勢、國外發達國家發展的榜樣的力量,贏得了國內眾多商家的親睞并紛紛入駐,發展前景被各方一致看好。 隨著產業的成長壯大與競爭的明顯加劇,業內眾商家熱切的期待能迎來整個行業的“井噴”,可相關調查卻顯示,消費者對空氣能熱水器認知度最高的城市也僅達到10%、相關產業環境的發展并不穩定、相關技術水平也并沒有達到成熟穩定的程度……種種跡象表明,空氣能熱水器行業“井噴”還需時日。 技術創新亟待突破在空氣能熱水器行業成長之初,長江以北的地區是空氣能熱水器生存的“雷區”,究其原因不難發現,長江以北的地區冬天的低溫導致從空氣中吸取熱量的空氣能熱水器難已正常運行,“北上”由此成為全行業的禁區。而這其中最關鍵的因素,是因為我囌氣能熱索技術仍欠成熟所致,歐洲發達國家冬天溫度能達到零下三十度左右,可他們的空氣能熱水器卻能正常制熱。西萊克公司產品長期出口歐洲、澳洲,是歐洲、澳洲主要的熱泵采暖及熱水設備供應商集,西萊克公司十多年在制冷領
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;
1.“空氣能”熱水機市場定價在四五千元左右,為什么產品這么貴? 答:“空氣能”熱水機采用類似于空調的工作原理進行工作,利用電能搬運外界空氣中廣泛存在的熱能加熱生活用水。產品主要由兩部分組成,一是主機也叫外機,其結構與空調的室外機基本一樣。二是水箱,它同其它類型的水箱功能類似,都是儲備熱水所用。由于“空氣能”家用機產品采用了成本較高的空調壓縮機和保溫承壓水箱等部件,市場售價自然較傳達傳統熱水器要貴一些。
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
1、美的電熱水器沒有用常見的裝在入水口和出水口的防電墻,而是用的他們的一個專利技術,是裝在電路板上的。他們說也是防漏電的,跟防電墻一樣的功能,另外還有漏電指示燈。這樣的話我還需要另外加裝水電阻那種防電墻嗎?2、美的電熱水器有一條是需要用金屬的膨脹螺栓接到墻上的,這條線的作用是作為漏電感應信號電位,讓漏電安全指示燈起作用還是作為等電位連接用的?天貓上美的的客服說這是作為:“當機器出現漏電的情況可以將電流轉移到墻體,通過墻體傳給大地”,我覺得這個比較扯,墻體的電阻那么大。3、房子的總電閘那里好像已經有了空氣開關
我們辦公室衛生間應領導要求加裝三相12000W電熱水器,安裝了一個32A三極漏電開關,可將漏電開關一合閘就跳?在接線正確的情況下,原因何在?如何解決?
現在熱水器想用DZ47-2P漏電,但照明箱的回路又不夠用.想用DZ47-1P漏電,不知行不行.還有空調現在用的是空開DZ47-2P的,改用空開DZ47-1P的行不[ 本帖最后由 yhy525 于 2010-7-2 10:09 編輯 ]
漏電保護器安全使用問答: 一、漏電保護器的作用 1.什么是漏電保護器? 答:漏電保護器(漏電保護開關)是一種電氣安全裝置。將漏電保護器安裝在低壓電路中,當發生漏電和觸電時,且達到保護器所限定的動作電流值時,就立即在限定的時間內動作自動斷開電源進行保護。 2.漏電保護器的結構組成是什么? 答:漏電保護器主要由三部分組成:檢測元件、中間放大環節、操作執行機構。 ①檢測元件。由零序互感器組成,檢測漏電電流,并發出信號。 ②放大環節。將微弱的漏電信號放大,按裝置不同(放大部件可采用機械裝置或電子裝置),構成電磁式保護器相電子式保護器。 ③執行機構。收到信號后,主開關由閉合位置轉換到斷開位置,從而切斷電源,是被保護電路脫離電網的跳閘部件。 3.漏電保護器的工作原理是什么? 答: ①當電氣設備發生漏電時,出現兩種異?,F(xiàn)象: 一是,三相電流的平衡遭到破壞
漏電保護器作為國家強制性實施安全認證的電工產品,其質量的優劣將直接關系到使用者的生命和財產的安全,為此漏電保護器的質量狀況一直是使用者關注的問題。在低壓配電系統中安裝合格的漏電保護器是防止電擊和漏電引起電氣火災及電氣設備損壞事故的有效技術措施。尤其在農村低壓電網中其對減少人身觸電傷亡,防止電氣設備損壞已取得了明顯的效果。隨著其性能的提高和功能的完善,已越來越被廣泛地應用,特別是農網“兩改一同價”工作展開后,漏電保護器的需求量激增,由于漏電保護器主要是由電子元件(或電磁器件)構成的電工產品,其質量和性能的穩定性容易受材料、電子元件、電磁器件、介質、環境、溫度、生產工藝、技術要求等因素變化的影響,因此加強和開展對漏電保護器質量的監測,實行動態管理,提高生產經營者的質量意識,防止不合格和假冒偽劣產品進入低壓電網的改造項目,維護低壓配電系統的安全供用電秩序,保護生產、經營和使用者的合法權益已越顯重要。現就如何加強和規范地開展對漏電保護器的質量監管,談幾點體會和建議,供參考。 (1)堅持對漏電保護器實施安全合格認證,進行強制性監督管理是保證其質量的前提和基礎。通過對
我不太懂熱泵原理,不知道哪個好,各有什么優缺點,熱泵是什么原理,有十多個噴頭的淋浴間應優選那種(有民用燃氣條件的情況下)
本人正在主管一個建筑工程水電,是一所學生宿舍來的,現在有個問題想請大家幫幫??要?300人同時沖涼,1、是選擇太陽能熱水器還是熱泵熱水器?2、要建多大的水箱?3、那一種價格比較合理些?如果有這方面的廠家請速與我聯系!本人郵箱:leidian76@163.com
不知現在市場上低壓漏電保護器的質量如何?前幾年,因其質量不過關,我們縣把所有的低壓漏電保護器都拆了。各位同行,你們那里如何?