審圖的說電源進線處要設漏電保護,理由是GB 50054-95第4.4.21條 為減少接地故障引起的電氣火災危險而裝設的漏電電流動作保護器,其額定動作電流不應超過0.5A。感覺這個理由不充分。其他規范上有相關內容么?住宅規范是說每幢住宅要設,那么其他類型的建筑呢?
一直沒有搞清這個問題,微機保護和斷路器的操作電源一定要直流嗎,現在的設備不都是交直流通用的嗎。為什么有的人說微機保護不用直流等于沒上保護。求解?
在我們這里,供電所不讓我們在電表前面的總開關裝浪涌保護器啊。gb50057-2012上不是有規定說在入戶端裝SPD嗎?這個咋整啊,供電所不給裝
剛接觸配電不久,對何時何地需要設置電源線路浪涌保護器,我不是太明白,比如:需要在總電源處設置,在一二級配電箱是否需要設置,設置的依據是什么?有規定或者具體要求嗎?還有,在實際選用時,怎么確定參數?有什么相關資料可以推薦一下,謝謝!
請問中性點不接地系統(如35kV變電站)主變保護投不投間隙保護(或零序過電壓保護)?如果要投,那么間隙保護要不要切小電源,為什么要切?PS:看了很多資料,110kV及以上的中性點不直接接地系統的變壓器是要投的,就不知道35kV的站有沒有必要投?其實弄懂了間隙保護為什么要聯切小電源應該就明白了。
新建一個辦公樓。機房內的服務器有UPS.請問給UPS供電需要添加漏電保護器嗎?是否可以只用兩極的小型斷路器代替。因為我擔心別因為漏電原因,造成服務器頻繁跳閘,影響可靠性。
t做個ownhouse住宅的項目。每戶的電源進線都是直接由室外的電源配電箱引入的,首先引入到戶外電表箱,再引入設在地下車庫的戶內配電箱。請問大家,在戶內配電箱內要做漏電保護么?是否要根據住宅設計規范來做呢?
《民用建筑電氣設計規范》24.9.15條規定:消防用電設備的電源不應裝設漏電保護,當線路發生接地故障時,易設單相接地報警裝置。這不設漏電保護的消防設備電源是指切換開關之前還是之后的?是說只要給消防設備供電的,從變電所出的正常電源和從自備發電柴油機組出的自備電源都不能設漏電保護嗎?還有,最后說的“宜設單相接地報警裝置”應怎樣設置呢?
住宅電源總進線漏電保護器有何作用?很多電氣設計小白都一知半解的,其實設置住宅電源總進線漏電保護器,是為了避免住宅因漏電引起的火災起著重要的作用。那么在電氣工程設計中如何正確執行規范,在系統構成、設備選型中應注意哪些問題呢。下面我們帶著這些疑問一起來探討一下吧! (1)漏電保護器的動作特性 漏電保護也稱為剩余電流保護,它和零序電流保護是有區別的,漏電保護是檢測二相電流及中性線電流的矢量和,即iA iB i0 iN=0。將三相導線及N線穿過電流互感器,當沒有發生接地故障時,無論三相是否平衡,此值總是為零,當發生某一相接地故障時,此值即為故障電流。 因此,漏電保護器的整定電流Iz應當考慮兩個基本條件:必須躲過正常泄漏電流(IL),即IZ>IL必須小于引起火災的最小點燃電流(IRmin),即IZ<IRmin。 1)漏電保護器的整定電流應大于正常泄漏電流值 選擇漏電保護器的額定動作電流時,應充分考慮到被保護線路和設備可能發生的正常泄漏電流值,電氣
EMC的一般特性和濾波器的功能原理 電氣設備在其電磁環境中必須能正常運行并不對其環境中的任何設備產生無法忍受的電磁騷擾。這種能力被稱作電磁兼容性。我們將電磁干擾分為傳導干擾和輻射干擾。傳導干擾包括對稱和不對稱干擾(也稱作差模干擾和共模干擾)。對稱干擾在相線和中線之間流動,而不對稱干擾在相線、中線對地線之間流動。造成這些干擾的原因包括網絡交換機、變頻器、處理器、電子產品或電氣設備中的切換操作、電動機控制等。 采用X電容可降低對稱干擾。就降低不對稱干擾而言,電流補償扼流圈用于低干擾頻率,Y電容用于高干擾頻率。 這些Y電容連接于相線/中線和地線之間,并將不對稱干擾從相線/中線傳導至地線,從而產生漏電流(參見圖1)。電容越大,衰減效果越好,漏電流也就相應地越高。
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;
各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
這個是否重復啊。。。。。
各位兄弟姐妹好,遇到一個問題,電源和網線敷設時有什么距離要求嗎?如果采用屏蔽超五類線,是不是不用考慮什么距離呀?謝謝各位不吝賜教!
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?
設備通電后,漏電保護器就跳閘,不知是什么原因。小弟是半路出家地,對電方面的知識了解甚少。那位賢人能給小弟講講如何避免這種情況,以及出現這樣的情況時,查找故障點的方法。不勝感激!