GS253S-C16 16A 是3P, 可以理解,三相.GS254S-C16 16A 是4P, 那4P是怎么樣理解的???? 一般三相空調柜機如何選擇漏電保護開關
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
一路燈出線回路,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?
最近公司在做一批配電箱,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了。于是,我就有疑問了,這個漏電開關30mA到底怎么來理解?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎?別跟跟我說,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]
如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎?
如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?
如題,例如現在有一臺電梯的總負荷為15KW,請問應該怎么選擇雙切箱的大小?根據什么原則選擇電梯的保護開關的大小?不勝感激!~
家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!
家用漏電開關有1+N與2P的,該怎么選擇啊,排除1+N的最大只有40A的電流,因為家用也也用不上那么大的電?。謝謝指教!
我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,功率為1.5kw,工程復印機1臺,功率為1kw,復印機2臺,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,功率為1.3KW,PC機2臺,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點。
電動機漏電保護如何選擇漏電開關,三相電機是選擇三極漏電嗎,如果這樣的話只要由不平衡就會跳閘了,還是選擇四極開關,四級的又應該如何接線呢。望指點
對漏電保護裝置的選擇,不是某一方面可以決定的,它需要考慮很多因素。最重要的就是要能正確選擇漏電保護裝置的漏電保護裝置的漏電動作電流。高靈敏度、快速型的漏電保護裝置適用于浴室、泳池、隧道等一些觸點危險性的場所。如果家中有兒童或者是病人,應該使用動作電流在10ma以下的快速型漏電保護裝置,對于i類手持電動工具,應根據安裝環境危險性的大小,應選用電流在10~30ma的快速型漏電保護裝置。保護器應具備避免由于線路不平衡漏電流而導致不動作的功能,還應能避免因安裝位置出現電磁干擾而產生誤動作的可能性。 用于防止漏電火災的漏電報警裝置需要選用高靈敏度的漏電保護裝置。其動作電流的選擇應該在25~1000ma的范圍之內。在電路中有電動機設備的,保護器應能避免電動機出現啟動漏電電流時而產生的誤動作,用于此范圍內的保護器應該具備較好的平衡特性,方才能避免因堵轉電流數倍于額定電流的從沖擊而產生誤動作。有些電動機不允許停轉,這個時候不應選用漏電切斷方式而應該選用漏電報警方式。如果漏電保護裝置是應用于照明線路,那么應該根據泄露電流的大小和不同位置,采用分級保護的方法,干線上使用中林敏度的保護器,支線上選
漏電斷路器選型指南一、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣。漏電斷路器的連接導線截面要適當,根據額定工作電流大小(這是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1。二、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故。保護電網的覆蓋面大,負載電流大,正常泄漏電流大(
本帖最后由 70861833 于 2016-3-11 14:50 編輯 施工現場升降梯經常造成跳閘,施工升降梯的剩余電流該怎么選擇???
首先有必要對漏電保護開關的原理進行說明:漏電保護開關是取漏電為動作信號,并在一定的漏電條件下切斷漏電線路,以免傷及人身和燒毀設備的裝置。漏電保護開關通常和短路、過載等保護元組件裝在一起,常有電壓型和電流型漏電保護開關之分。漏電保護器的工作原理是根據“電流平衡原理”來動作的,當電路正常工作時,相線電流和中線電流相等,電流向量總和等于零。電流互感器鐵芯中感應的磁通向量和也等于零,這時由于電流互感器二次側繞組元信號輸出,漏電保護器脫扣器不動作,電路正常供電。但當電路發生故障或絕緣破損漏電時,電流向量總和不等于零,電流互感器鐵芯中感應的磁通使得二次側繞組產生感應電壓,當故障電流達到一定值時,感應電壓使漏電保護器脫扣器動作。而對于電梯來講:第一:在電機啟動時無法做到在啟動時保持三相電流平衡,因此電流向量總和不等于零從而造成漏電保護開關動作。第二:對變頻控制的電梯,在啟動時為保護變頻器支流環,通常會采用二相降壓整流的方式對直流環進行充電,因此在啟動時只有兩相有電流,
本人是做維修的,最近幾年注意到一個現象,很多新蓋的樓房都已采用TN-C-S配電方式,PE線入戶,衛生間安裝等電位,同時卻發現很多樓的總閘都設計安裝漏電保護開關,入戶總閘也帶漏電保護,結果是由于某戶居民用電設備絕緣不好經常導致全樓漏電保護跳閘,跳閘后可以恢復合閘,但是過一段時間又跳,故障很難定位到戶,尤其是當用戶配電箱位于室內的情況,就根本無法查出來了,因為用戶自己復位入戶開關。經常跳閘,嚴重影響其他居民用電。這屬不屬于設計人員濫用漏電開關呢?是不是應該有相關規定對漏電開關的濫用進行限制呢?
漏電保護器國家為了規范漏電保護器的正確使用,相繼頒布了《漏電保護器安全監察規定》(勞安字(1999)16號)和GB 13955-2005《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》(代替《漏電保護器安裝與運行GB13955-92)等一系列標準和規定。 德國西門子漏電保護依據這些標準和規定,我們在選用漏電保護器時應遵循以下主要原則: 1. 購買漏電保護器時應購買具有生產資質的廠家產品,且產品質量檢測合格。在這里要提醒大家:目前市場上銷售的漏電保護器有不少是不合格品。2002年10月28日,國家質檢總局公布漏電保護器產品質量抽查結果,有20%左右的產品不合格,其主要問題為:有的不能正常分斷短路電?,消除火?zāi)隱患;有的起不到人身觸電的保護作用;還有一些不該跳閘時跳閘,影響正常用電。 2. 應根據保護范圍、人身設備安全和環境要求確定漏電保護器的電源電壓、工作電流、漏電電流及動作時間等參數。 3. 電源采用漏電保護器做分級保護時,應滿足上、下級
空氣開關的意思就是空氣絕緣的斷路器,它的符號是MCB,意思就是微型斷路器。我們看下圖:圖中,我們把MCB中用于短路保護的部件叫做磁脫扣器,把MCB中用于過載保護的部件叫做熱脫扣器。
我公司所施工的別墅,遇到這樣的問題,在一個配電箱內有2個插座回路、一個燈回路、一個衛生間回路、一個風機回路。當然插座回路都帶有漏電保護,就是會發生以下現象:1、有時候開、關燈的時候,插座回路跳2、業主不在家,插座回路也跳3、電風扇換擋,也會跳本人去檢查的過程中,檢查零、地沒接錯。絕緣良好。斷路器的性能經開關廠檢測良好,請問該怎么去檢修此問題?
漏電保護開關的選擇
漏電保護開關的選擇專題,為您提供漏電保護開關的選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電保護開關的選擇 相關的專業交流討論,更多漏電保護開關的選擇相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題