一米陽光 雖不能普照大地 但可備而無患……漏電保護裝置的選擇與使用(接受批評與指正) 動動您的指頭,留下只字片語
對漏電保護裝置的選擇,不是某一方面可以決定的,它需要考慮很多因素。最重要的就是要能正確選擇漏電保護裝置的漏電保護裝置的漏電動作電流。高靈敏度、快速型的漏電保護裝置適用于浴室、泳池、隧道等一些觸點危險性的場所。如果家中有兒童或者是病人,應該使用動作電流在10ma以下的快速型漏電保護裝置,對于i類手持電動工具,應根據安裝環境危險性的大小,應選用電流在10~30ma的快速型漏電保護裝置。保護器應具備避免由于線路不平衡漏電流而導致不動作的功能,還應能避免因安裝位置出現電磁干擾而產生誤動作的可能性。 用于防止漏電火災的漏電報警裝置需要選用高靈敏度的漏電保護裝置。其動作電流的選擇應該在25~1000ma的范圍之內。在電路中有電動機設備的,保護器應能避免電動機出現啟動漏電電流時而產生的誤動作,用于此范圍內的保護器應該具備較好的平衡特性,方才能避免因堵轉電流數倍于額定電流的從沖擊而產生誤動作。有些電動機不允許停轉,這個時候不應選用漏電切斷方式而應該選用漏電報警方式。如果漏電保護裝置是應用于照明線路,那么應該根據泄露電流的大小和不同位置,采用分級保護的方法,干線上使用中林敏度的保護器,支線上選
111111111111111
請教各位老前輩:在近來設計中遇到漏電保護方面的問題,客戶要求在2000A的斷路器中加裝漏電保護,現斷路器來配一漏電保護用的互感器,不知是裝在斷路器的進線端還是出線端?我對漏電保護方面還不是很了解,如有有關方面的詳細說明不勝感激!
大家好。求助一個問題,高壓漏電保護裝置不是取零序保護的嗎?那么微機保護裝置保護功能中都有保護零序的功能。為什么要加上高壓漏電保護裝置呢?用在井下,謝謝。
《工業與民用配電設計手冊》(第三版)第十一章第六節第六條(649頁),有一個“上下級均為非選擇型斷路器保護示例”,如下圖,分析中有一條“當Id>2000A時,A、B均動作,無選擇性”。 該節第七條分析認為“選擇型斷路器與非選擇型斷路器的級間配合”“具有良好的選擇性”,但示例變了。 如果是第六條的示例,A采用了有選擇型斷路器,其Iset1和Iset3都不會變,選擇性應該靠整定Iset2實現,那么,當Id>2000A時,A、B依然要都動作,還是無選擇性。 不知道該如何實現選擇性,請各位賜教。
《金融建筑電氣設計規范》JGJ284-2012第7.2.3條:金融設施低壓配電系統的短路和過載保護裝置應具有選擇性。在系統設計中應該怎么體現?希望有大神出現啊!先謝過了!
1. 引言 隨著工業科學技術的不斷發展,電氣化、自動化水平也在不斷提高,電能在各個領域中得到越來越廣泛地應用。電力電能有很多優點,如使用方便、傳輸快捷、容易控制、易于轉換、損耗少、效率高、沒有污染等,是現代社會中使用最廣泛、最清潔的二次能源。與此同時, 人們接觸電氣設備的機會也隨之增加,因此增加了觸電事故的機率,給國家和人民的生命財產造成了巨大的損失。 觸電事故是指人的身體某一部位接觸到電氣設備的帶電部分而引起局部受傷或死亡的現象。它可以分為電擊與電傷兩種類型。所謂電擊是指電流通過人體的內部,當電流達到一定數值后,破環人體的心臟、肺部以及神經系統的正常工作。如果不能立即脫離電源,便會造成呼吸困難,心悸出汗心臟麻痹,嚴重時將危機人的生命;電傷也叫點灼,它是指由電流的熱效應、化學效應或機械效應對人體造成的傷害,它可傷及人體的內部甚至骨骼,還會在人體表面留下觸電的傷痕。電傷往往是由高壓觸電造成的,而低壓觸電造成電擊的機率偏高,生產生活中所發生的觸電死亡事故,大多是電擊造成的。因此研究可靠的低壓漏電保護裝置顯得尤為重要,國家對用電安全有強制性的要求,在許多場合安裝了剩
有一個故障,發生在高壓架空線路的頭道零克上,架空線路中相和橫擔發生短路故障(當時下著中雨),合上零克后發生電弧,一直延續了約30分鐘(供電局人員在現場搶修),為什么這么長時間線路的繼電保護不動作?謝謝。
1 網改前農村低壓電網漏電保護方式及漏電保護器的使用狀況 1.1 保護方式 在80年代初期,全國農村每年觸電死亡人數均在4000人左右,當時為了降低農村觸電死亡人數,曾大力推廣使用漏電保護器。由于當時國民經濟狀況及農村用電量較少,一般均采用一臺配電變壓器裝一只漏電保護器的總保護和每條分路出線裝一只漏電保護器的分路保護。這種農村低壓電網的漏電保護方式,持續使用了近20年,為降低農村觸電死亡事故起到了十分重要的作用。 1.2 使用狀況 1998年據我國14個省的不完全統計,已經安裝各種型號的漏電保護器3600余萬臺,這14個省在1994~1998年的5年里漏電保護器動作次數為319萬次。其中由于人及動物直接接觸而觸電動作的為28.6萬次,占總動作次數的8.97%;由線路及用電設備發生漏電保護器動作的為269.4萬次,占總動作次數的84.45%;不明原因動作的為21萬次,占總動作次數的6.58%。 從全國農村實施漏電保護的效果上看,也是十分明顯的,觸電死亡人數從1980年的4000
如題,求KYN28高壓柜保護裝置圖。謝謝各位大俠。
1、漏電保護裝置安裝使用 ①安裝前必須檢查漏電保護器的額定電壓、額定電流、短路通斷能力、漏電動作電流、漏電不動作電流以及漏電動作時間等是否符合要求。 ②漏電保護器安裝接線時,要根據配電系統保護接地型式,按表3—8所示的接線圖進行接線。接線時需分清相線和零線。 <
家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!
一臺北京四方299M(電動機保護)通過保護裝置4-20mA輸出至熱工DCS顯示電動機電流,保護裝置正常運行中4-20mA輸出減少約1.5mA,對應電機一次電流約減少100A。停運電機檢查裝置輸出(不帶負載時)為3.97mA,負載電阻為66歐姆。接入負載串聯測得輸出為2.5mA,打開對側熱工端接線測得輸出也約為2.5mA。(電纜長約130米,電阻4.5歐姆)電纜絕緣都經測試正常。(299M AO輸出帶負載能力為≤900歐姆)。請教高手出現此類問題原因何在,有何解決方法。不勝感謝!
微機保護裝置有那些功能???請問微機裝置上的(保護合閘,裝置合閘,手動合閘)分別是什么意思?。啃盘柪^電器輸出有什么作用???謝謝了在什么情況下需要什么要的保護功能如何選擇呢?
我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,功率為1.5kw,工程復印機1臺,功率為1kw,復印機2臺,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,功率為1.3KW,PC機2臺,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點。
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
現行的《住宅設計規范》中6.5.2的第七款規定“每幢住宅的總電源進線斷路器,應具有漏電保護功能”,在其條文說明中解釋為“接地電弧短路是常見多發的電氣火災起因,但電弧短的電流小,一般的斷路器和熔斷器不能或不能及時切斷電源,而具有漏電保護功能的斷路器對電弧短路電流有很高的動作靈敏度,能及時切斷電源,防止電氣火災?!彪m然原理上合理的,但在實施中還有一些問題存在。如果按高層(25層)、每層6戶、三個三室二廳、三個二層二廳,經計算其總進線的累計正常泄漏電流值約為600 mA。以上數值是在比較正常使用中的估算值。而在《低壓配電設計規范》(GB50054-95)第4.4.21條規定:“為減少接地故障引起的電氣火災危險而裝設的漏電電流動作保護器,其額定動作電流不應超過0.5 A?!倍凇睹裼媒ㄖ姎庠O(shè)計規范》(JGJ/T16-92)第14.3.10條的第七款中規定:“防止電氣火災為300 mA?!边@兩個規范之間存在不同,如果按上面的估算數值,高層住宅在任何一個規范中,由一路電源給住宅部分供電,在總進線處設置漏電保護器都是不可行的。各位大俠有何高見敬請指教!
現在的斷路器的保護裝置中有選擇特性我很想知道這個到底是什么意思,我看了他們說什么全選擇性,部分選擇性?但我還不知道如何進行配制斷路器;
高壓選擇性漏電保護裝置