無功補償兼諧波治理裝置
不要惡意灌水第一章 項目概述1.1前言 中容電力補償設備有限公司研制生產的低壓諧波濾除裝置是專用于低壓電網3次、5次、7次、11次、13次及以上的諧波無源濾波裝置。適用于中頻冶煉、變頻、軋鋼、整流設備等的環境。該裝置采用了電感和電容器組成串聯諧振吸收回路,有效的將負載產生的諧波加以吸收,從而避免將諧波電流返送到電力變壓器,大大降低電網的諧波量,同時有利于用戶電力變壓器的運行,降低功耗,提高設備和其它電器組件的可靠性。此外該設備還提供一定容量的無功功率補償,提高用戶負載的運行效率。該裝置分綜合控制柜和電抗柜,視用戶要求不同,配置的濾除諧波次數也不同。通常一套ZRTBBL系統可濾除4種諧波。系統的操作可分自動運行和手動操作。1.2諧波的基本定義及基礎知識1.2.1領域內關鍵詞語的基本概念 ★ 諧波:(harmonic) 對周期性交流信號量進行傅立葉級數分解,得到頻率為基波頻率大于1的整數倍的分量。我國供電系統頻率為50Hz,所以5次諧波的頻率為250 Hz。7次諧波的頻率為350 Hz。11次諧波的頻率為550 Hz,13次諧波的頻率為65
電力濾波成套裝置 — 周13928480566 一、概述 電力濾波器主要用于鋼鐵、冶金、化工以及有諧波電流產生的場所,起就近吸收諧波源所產生的諧波電流,抑制揩波,消除電力諧波“污染”的作用,本電力濾波裝置為“無源型”濾波裝置,即由濾波電容器,濾波電抗器和電阻器適當組合,精密調諧后使濾波器對某一頻率的高次諧波電流呈現低阻抗,從而起到就地吸收諧波電流的目的,電力濾波裝置在運行中和諧波源并聯,除起濾波作用外還兼作無功補償的目的?二、工作原理 無源濾波器主要由濾波電容器、濾波電抗器等適當組合成 LC 濾波裝置,濾波器除起濾波作用外,還兼作無功補償作用。 LC 濾波器主要有調諧和濾波器、雙調諧和濾波器、高通濾波器、 C 型濾波器等。 實際運用中根據諧波電流的分布及大小以及無功需求情況設計成幾組濾波器,每一組濾波器對應某一次諧和波呈低阻抗,高通濾波器對截止頻率以上的 諧和波均呈現低阻抗, C 型濾波具有調庇護頻帶寬,損耗低的特點。濾波器的分組需進行精密計算,既要濾除主要的諧和波電流,也要滿足無功補償要求,同時還要防
調容式消弧線圈成套裝置一. 概述:由我公司研制生產的調容式微機控制消弧線圈自動跟蹤補償裝置采用先進的PC104工控機系統,總線式結構,彩色液晶屏漢字顯示,具有運行穩定可靠、顯示直觀,抗干擾能力強等特點,同時系統具有完善的參數設置及信息查詢功能。此外,該裝置還配有接地選線模塊,采用調節殘流方法,對高壓接地線路進行選線,選線準確、迅速。本產品廣泛應用于供電局、發電廠、冶金、煤炭、石油及化工等大型廠礦企業的變電站,適用電壓等級6~66KV,是老式消弧線圈理想的更新換代產品,同時也是新建變電站接地補償及選線裝置的首選配套產品。二. 產品特點1、控制器采用工控機系統,運行穩定可靠。2、采用彩色液晶全中文顯示,參數顯示、設置及查詢方便直觀,3、內嵌高壓接地選線模塊,采用調節殘流方法,使選線快速準確。4、設有RS232及RS485通訊接口,可實現與上位機的通訊,達到信號的遠距離傳送。5、可實現報警顯示。6、具有自動及手動功能。7、具有接地信息打印功能(打印機可選)。8、具有一臺控制器控制兩臺消弧線圈的功能。三. 性能指標1、電壓等級:6KV~66KV2、電容電流測量誤差
1 概述 變頻技術在大量的感性負載節能方面有著無可替代的地位,節約的電能有時能達到30%以上,效益十分可觀。隨著變頻器日益廣泛的普及和應用,其占電網總負荷的比例也越來越大。其中大部分額定電壓為三相380V交直交型變頻器。然而,隨之帶來的電網諧波問題也越來越受到各變頻器用戶和供電部門的關注。由于變頻器的整流部分一般為三相全波不可控整流,直流回路采用大電容作為濾波器。這樣,雖然變頻器的網側輸入電壓波形基本上是正弦波,但輸入電流式脈沖式的充電電流,含有豐富的諧波,表現在網側的有5、7、11、13、17、19次等諧波電流,一般以5、7、11次為主。感型負載在運行中需要消耗大量的無功電流,但諧波會使無功補償裝置不能正常工作,并導致一些現代化的精密控制機床無法運行,因此對使用變頻器的系統采取諧波治理是必須的。針對變頻器工作特點,上海安科瑞電氣股份有限公司設計了ANAPF有源電力濾波補償裝置,不但可以濾除變頻裝置產生的諧波,同時還對系統進行了無功補償,滿足了廣大使用變頻器用戶的需求。
NBT10818-2021無功補償和諧波治理裝置 術語
無功補償諧波治理消弧消諧過電壓裝置
論文簡介:針對變頻器工作特點,安科瑞公司設計了ANAPF有源電力濾波補償裝置,不但可以濾除變頻裝置產生的諧波,同時還對系統進行了無功補償,滿足了廣大使 投稿網友:jyacrel002 上傳時間: 2013-05-07
高壓無功補償兼諧波治理裝置 ZRTBBL NRTBBL
諧波的危害十分嚴重。諧波使電能的生產、傳輸和利用的效率降低,使電氣設備過熱、產生振動和噪聲,并使絕緣老化,使用壽命縮短,甚至發生故障或燒毀。 諧波的危害十分嚴重。諧波使電能的生產、傳輸和利用的效率降低,使電氣設備過熱、產生振動和噪聲,并使絕緣老化,使用壽命縮短,甚至發生故障或燒毀。諧波可引起電力系統局部并聯諧振或串聯諧振,使諧波含量放大,造成電容器等設備燒毀。諧波還會引起繼電保護和自動裝置誤動作,使電能計量出現混亂。對于電力系統外部,諧波對通信設備和電子設備會產生嚴重干擾。 對于我們在長期使用的UPS電源,到底UPS電源會產生哪些諧波呢,目前所產生的諧波到底會有哪些危害了,具體的危害給大家講講: 1、對斷路器、漏電保護器、繼電器等保護、自控裝置產生干擾,造成誤動作。使電動機產生附加損耗和發熱、產生脈動轉矩和噪音。使電力變壓、使電動機產生附加損
一、諧波的定義電能質量的好壞,直接影響到工業產品的質量,評價電能質量有三方面標準。首先是電壓方面,它包含電壓的波動、電壓的偏移、電壓的閃變等;其次是頻率波動;最后是電壓的波形質量,即三相電壓波形的對稱性和正弦波的畸變率,也就是諧波所占的比重。隨著科學技術的發展,隨著工業生產水平和人民生活水平的提高,非線性用電設備在電網中大量投運,造成了電網的諧波分量占的比重越來越大。它不僅增加了電網的供電損耗,而且干擾電網的保護裝置與自動化裝置的正常運行,造成了這些裝置的誤動與拒動,直接威脅電網的安全運行。舉個常見的例子來說,**節能燈在使用量所占比重較小的電網中運行,的確比常用的白熾燈好,不僅亮度高又省電,而且使用壽命也長。但是相反,在大量投運節能燈后,就會發現節能燈的損壞率大大提高。這是由于節能燈是非線性負荷,它產生較大的諧波污染了這一片電網,造成三相負荷基本平衡情況下,中心線電流居高不下,線電壓與相電壓之比比1要小得多,造成了該片電網供電質量下降,用電設備發熱增加,
絲網在VOCs治理裝置的作用
標準的話諧波應該控制在怎么樣的一個范圍內呢?電容總是鼓起來一定是諧波引起的嗎?大家用什么方法治理諧波呢?現在到公司來推銷這玩意的價格太高了.我要最經濟的方法能達到理想的效果.
我正在做一個低壓無功補償諧波濾除裝置,通過看資料,發現該裝置還得在頂端加裝風機散熱,現在我就有個疑問,用什么型號的溫控開關好一些,溫度范圍是多少?采集點在什么位置,風機一般采用什么型號的呢?因本人對此是菜鳥一個,所以請教各位高手,說得越詳細越好,我在此先行謝過了!
論文簡介:有源電力濾波裝置,以并聯方式接入電網,通過實時檢測負載的諧波和無功分量,采用PWM變流技術,從變流器中產生一個和當前諧波分量和無功分量對應的 投稿網友:jyacrel002 上傳時間: 2013-05-08
引言 目前隨著技術的發展,商務酒店自動化程度越來越高,自動控制設備越來越多,EIB智能照明系統已逐漸成為高檔商務酒店的標準配置。同時為了節能,變頻器在空 調系統和電梯中大量使用。但上述設備在工作中產生大量諧波,以變頻器為例,既有整流器又有高頻逆變,在高低頻段同時產生大量的諧波。諧波已與電磁干擾、功 率因數降低并列為
從事這方面的工作多年,有一定的了解,雖然不是很專業,大家互相學習啦
隨著科學技術的發展,隨著工業生產水平和人民生活水平的提高,非線性用電設備在電網中大量投運,造成了電網的諧波分量占的比重越來越大。它不僅增加了電網的供電損耗,而且干擾電網的保護裝置與自動化裝置的正常運行,造成了這些裝置的誤動與拒動,直接威脅電網的安全運行。 國內某上市公司紡織企業以提供色紡紗線為主營業務,高檔新型的坯紗線、染色紗線,半精紡和氣流紡色紡紗線。提供多品種、小批量和快交貨的產品服務,并流行趨勢、各種原料和產品的認證、吊牌、技術咨詢等服務。主要紡織設備均為現在世界一流的技術裝備,主要由德國、日本等國家引進,在這些設備中大量采用各種變頻器設備進行控制,很好的提高了控制設備的精度也大大降低了設備耗電量。但同時也產生了大量的諧波對配電設備的正常使用有很大影響。 1 現場數據測試分析 根據用戶提供的運行情況,低壓配電室電容器組通電投運時,串聯電抗器就出現嘯叫聲,電抗器表面溫度很高達到90度以上,電容器回路熔斷器燒壞,并導致相間短路。目前用戶無法正常投入電容使用,回路母線有變色過電流現象。 1.1 現場
摘要:電力諧波的存在使電力設備受損,供電質量下降,對廣大用戶也存在一定的危害,因而強化電力諧波的治理意義重大。本文分析了電力諧波的主要診斷對策,并就如何實施電力諧波的綜合治理提出了一些對策。 1 電力諧波的診斷 模擬濾波和基于傅氏變換的頻域分析法。模擬濾波器法診斷電力諧波有兩種方式:一是通過濾波器濾除基波電流分量從而得到諧波電流分量,二是用帶通濾波器得出基波分量,再與被檢測電流相減后得到諧波電流分量。采用模擬濾波器對電力諧波進行診斷簡便易行,但存在較大的誤差,此外這種診斷方法不具備實時性,且容易受外界環境干擾。 基于傅氏變換的頻域分析法是根據采集到的一個周期的電壓值或電流值進行計算和分析,從而得到電流中所包含的諧波次數、幅值等信息,將有待消除的諧波分量通過傅里葉變換器獲得所需的誤差信號,再將所得的誤差信號進行傅里葉反變換就得到了補償信號。