有個用戶,就是石英拉管廠,里面有熔煉爐,正常時變壓器基本滿載,可是最近老是跳閘,電氣工人說是諧波太大造成的??墒侵C波怎么測量,另外就是這個長都運行1年多了,怎么現在才出現這個問題。繼電保護上怎么調整才能躲過諧波干擾???
我校一公寓經常發生總漏電保護開關跳閘,故障時,N線電流大于任一相線電流,判斷為諧波較大,但不好確定跳閘是否由于諧波引起,特求助。
隨著我國工業的迅速發展,
今天在調試過程發現主變差動保護高壓側可以二次諧波制動,低壓側無法二次諧波制動了。保護裝置是南至的PST系列的,小型號我忘記了。 問題,是不是二次諧波只會在主變高壓側才會產生還是其保護裝置的問題。不曉得我表達清楚沒。
產品說明: 電網中鐵磁負荷(變壓器、旋轉電機等)、電弧設備(電弧爐、電弧焊、放電型照明設備等)和電力電子設備(家用電器及計算機的電源、變頻器、直流開關電源及其他整流逆變設備)的大量應用,會產生有害的諧波污染,進而產生附加諧波損耗,降低設備使用效率,產生額外熱效應,引起保護裝置誤動作,導致計量不準確,增加系統諧振的可能性,干擾通訊等一系列問題。應用BSAPF有源電力濾波器,可以動態抑制電網電流諧波,補償無功功率,消除電壓閃變,平衡電網電壓,避免因諧波導致的一系列電能質量問題,有效保證被補償用電設備的經濟,安全運行。 產品功能: * 動態抑制流入電網的諧波電流,以此降低電流的THD含量 * 補償無功功率,提高功率因數、節省能源 * 可同時動態抑制諧波和補償無功功率 &n
產品概述 BS系列諧波保護器是為用電設備提供多功能諧波保護。該諧波保護器采用了超微晶合金材料,內部采用獨一無二化學封裝專利技術,保障器件持久的可靠性能。對用電設備產生的隨機高次諧波和高頻噪聲、脈沖尖峰、電涌等干擾具有抑制和吸收作用;隨時跟蹤電壓波形,瞬時濾電源中的尖峰、浪涌(雷電)、雜波,矯正因諧波影響而產生畸變的電壓波形;對噪聲進行消化吸收,使電網電源波形變得光滑清潔,既提了電網質量,又保證了用電的正常運行。BS系列諧波保護器本身幾乎不耗電,而且采用諧波保護減少了用電設備的故障率和機器誤操作,全面克服了由于諧波污染引起的設備誤動作。具有正弦波跟蹤能力和限壓限幅功能,消解部分內部浪涌,抑制高次諧波,降低能耗,潔凈用電環境,提高用電設備壽命與安全。 產品功能 BSXBQ多功能諧波保護器是為用電設備提供多功能諧波保護。該諧波保護器采用了超微晶合金材料,內部采用獨一無二化學封裝專利技術,保障器件持久的可靠性能。對用電
各位高手求助:諧波保護器與電涌保護器的區別?二者可以共用嗎,現在有個項目圖紙上用的是HPD1000的諧波保護器(負荷為空調)但是價格太貴,用戶要求用個便宜的,請問能用常用的浪涌保護器代替嗎,如果不能的話有什么比較便宜的諧波保護器嗎、具體型號是什么?謝謝!
1)產品功能: 智能型諧波保護器BSZQN-1000是為用電設備提供多功能諧波保護。該諧波保護器采用了超微晶合金材料,內部采用獨一無二化學封裝專利技術,保障器件持久的可靠性能。對用電設備產生的隨機高次諧波和高頻噪聲、脈沖尖峰、電涌等干擾具有抑制和吸收作用;隨時跟蹤電壓波形,瞬時濾除電源中的尖峰、浪涌(雷電)、雜波,矯正因諧波影響而產生畸變的電壓波形;對噪聲進行消化吸收,使電網電源波形變得光滑清潔,既提高了電網質量,又保證了用電設備的正常運行。 智能型諧波保護器BSZQN-1000本身幾乎不耗電,而且采用諧波保護減少了用電設備的故障率和機器誤操作,全面克服了由于諧波污染引起的設備誤動作。具有正弦波跟蹤能力和限壓限幅功能,消解部分內部浪涌,抑制高次諧波,降低能耗,潔凈用電環境,提高用電設備壽命與安全。 2)技術參數:
微機消諧裝置(全稱為:微機電力諧振診斷消除裝置)是指放在PT的二次側(所以也被叫做二次消諧)消除鐵磁諧振的儀器。微機消諧裝置與一次消諧器的區別就在于微機消諧裝置是一個消諧儀器,具有分析、記錄、打印、上傳等諸多的優勢,但也有一般只能適用于室內,消諧范圍比較窄(只能消除工頻、三倍頻、二分頻、三分頻等等指定頻率諧振)這些缺點。 諧波保護器是專門為用電設備提供多功能的諧波保護,對用電設備產生的隨機的高次諧波和高頻噪聲,脈沖尖峰,電涌等諸多的干擾具有抑制和吸收的作用,隨時跟蹤電壓波形,瞬時濾除電源中的尖峰,浪涌,雜波,矯正因諧波影響而產生畸變的電壓波形,對噪聲進行消化與吸收,使電網電源波形變得光滑清潔,既提高了電網的質量,又保證了用電設備的正常運行。
勵磁涌流是電力系統中常見的現象,尤其是在變壓器或換流站的聯絡變壓器在空載充電時。產生的瞬時性大電流會導致電壓和電流波形的畸變,進而產生諧波可能對電力系統造成影響。而換流站寬頻諧波保護是一種用于檢測和防止電力系統諧波影響的保護機制,通過監測電網中的諧波水平來預防對電力系統造成損害。 下面,一起來了解勵磁涌流導致換流站寬頻諧波保護誤動的五大具體原因:
當勵磁電路中的電流突然發生變化時,會在電路中產生突然的大電流,造成設備中的部件受到較大的沖擊。 瞬時的勵磁涌流可能會導致電
一、概述 隨著我國工業技術的飛速發展,新型用電設備不斷涌現,“非正弦波用電設備”(如硅整流用電設備、中頻用電設備、變頻用電設備等)日益增多。目前,DW45型低壓斷路器''>低壓斷路器的不對稱接地(接零)故障保護大部分采用三相電流矢量和值進行保護,而該三相電流矢量和值是A、B、C三相電流信號矢量和電路求出模擬量再經模數轉換后得到的(簡稱三相模擬電流矢量和值)。 眾所周知,三相50Hz的對稱正弦波其三相矢量和為零;而三次諧波的三相矢量和值是其各相絕對值的疊加。也就是說,在諧波成分較高的電網中工作,用三相模擬電流矢量和值作為不對稱接地(接零)故障保護
新建小區的變電室,物業系統高壓出線開關在2個月內動作了3次,微機保護記錄都是零序保護動作。第一次是有一棟樓內公共照明箱進水引起。第二次是工人在樓內接線短路。第三次沒有查出原因。變電室內低壓出線開關和最末一級開關都沒有跳。是不是零序保護設置有問題?有人遇到過這種情況嗎?請賜教!
排管與保護管的區別是什么?電力電纜排灌要求大于90mm但保護管只要求大于電纜外徑的1.5倍如過是長距離使用保護管埋地有什么特殊要求嗎?需要多遠設人、手井,或其他設施?
請教各位大哥一個問題:在0.4KV低壓供電系統中,兩臺變壓器進線加一臺母聯開關并列運行,就是常說的兩進線一母聯供電方式,兩進母線互為備用.兩總進線開關跟母聯開關選用三極開關,中性線是連通的,開關選用4段保護,其中一段就是接地保護,兩進線開關在變壓器進線處N排裝有一臺零序互感器,用來檢測N排電流,二次側輸入到開關,當有零序電流時分斷開關.但我總是覺得,三極開關應用在兩進線一母聯的供電方式,N排不隨開關分斷總是連通,當一端有接地故障時,零序電流有可能向兩邊流向,這樣沒有接地故障一端也誤動作了.但目前好多設計圖紙都是這樣設計的,不知有沒有問題?
關于電纜過路保護管的問題:室外電纜過路保護管敷設時,兩端各需要往路基或綠化內伸入多少呀,有人告訴我是800mm有人說是1000mm,規范有要求嗎?
最近有一個工程,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,14%是消除3次諧波及以上,是否有這樣的說法?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波?請高手賜教,謝謝!
現在我做的一個鋼結構倉庫是丙二類,鋼柱耐火極限需要2.5h,鋼柱高8.5米,24米廠房跨度,無吊車。對鋼柱的防火保護,想在鋼柱外面砌筑120厚的磚墻,是否牢靠?如果可以做需要采取什么措施?怕鋼柱變形比較大,磚墻會開裂脫落,請大家幫我看?,謝謝![ 本帖最后由 shaoweibin1 于 2010-5-1 10:40 編輯 ]
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜???請大家幫胦個意見。。