知識點:間諧波測量點 間諧波是指頻率與基波頻率比值為非整數(分數)的正弦分量,因此,也稱分數諧波。
網上查不到,短信沒反應網上主任的郵箱有錯誤在一個網頁找到一個電話,打過幾次才有人接,態度忒差,問我公用設備工程師的上一級分類是什么,我咋知道!我說別的地方早就出來了他說,以網上的通知為準,各個省有各個省的情況廣西,你的情況是什么?落后,是你的借口嗎?
摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術的發展,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文。70年代以來,由于電力電子技術的飛速發展,各種電力電子裝置在電力系統、工業、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
大家幫幫?!諧波污染負荷大概有哪些???有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點啊?請發到郵箱zhourana@tom.com,謝謝各位了!
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下
如題,有人知道上海的基礎考試分數什么時候出來嗎?看到好像好幾個省份都能查分了,上海為什么現在還沒呢?去建設部的網站也查不到,真是急死個人啊
最近有一個工程,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,14%是消除3次諧波及以上,是否有這樣的說法?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波?請高手賜教,謝謝!
在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,低壓側二次諧波制動無法實現。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,當我們高壓側短路,低壓側會放松點至高壓側吧?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
各位大師你們好,請問各地電力局對于諧波治理有什么要求, 說說我們這里,現在我們電力局在有兩種方案一種在電容柜中裝了一臺諧波顯示表就可以了(補償器帶諧波顯示的不行和電力局溝通方案否定了),對治理不于干涉,一種裝在計量室(以美變為烙?00KVA美變中我的計量室寬度為700寬高度為500,其中裝設3塊電度表,每塊表按200考慮,就只要100了,其中考慮到中間間隙,就沒有位置裝設諧波表了,)在不考慮增寬計量室的情況下,怎么能實現計量室裝設諧波表的實際問題,另外這塊諧波表(只需要顯示諧波),在哪里能買到,如果各位知道,能告訴我。 也許在美變這個問題上,有矛盾,根本沒有距離了,還要裝設諧波表,不可能實現,但也許有高人能想出辦法來的:
答案抄下來了,和網上對了下,選對答案的是61,查了成績也是這個數,看來公布的是機讀成績.沖切兩題我選的是那個最大答案,所以不清楚到底送分沒有。[ 本帖最后由 wjlhy8 于 2011-1-4 16:19 編輯 ]
河南的怎么不能顯示分數?只有這么一句話:你參加2010年度一級注冊結構工程師資格考試,已經全部通過考試 。這樣算通過了嗎?
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少?
各位大蝦們,,快來幫忙啊,,再搞不定就連飯碗也丟啦!!!!最近我接到一個單,就是整改一間電子車間整流機的無功功率的補償問題.整流機的功率是165KW.現時的無功功率因數是0.45,共18臺.之前我公司已經做過電容補償,運行后不到半個月就全燒壞了,,一個不留啊,,好慘呀!!我公司要保修一年呀,,這次真損失慘重呀,,事故主要原因就是5次和7次諧波所造成的..我也加過電抗器,但效果也不是很理想..有些電抗器也燒壞.以前的電容柜是8路15Kvar.各位大哥快幫幫忙啊.....急呀......再這樣下去可不行了..
我正在做一個低壓無功補償諧波濾除裝置,通過看資料,發現該裝置還得在頂端加裝風機散熱,現在我就有個疑問,用什么型號的溫控開關好一些,溫度范圍是多少?采集點在什么位置,風機一般采用什么型號的呢?因本人對此是菜鳥一個,所以請教各位高手,說得越詳細越好,我在此先行謝過了!
諧波的計算 1.諧波階次的計算: n=k×p±1 式中n為諧波次數,k為常數(1,2,3……),p為脈動數。2.諧波量的計算: In=I1/n 式中In為基波電流值,I1為諧波電流值,n為諧波次數。3.諧波含有率和總諧波畸變率諧波含有率是周期性交流量中含有的第h次諧波分量的方均根值與基波分量的方均根值之比(用百分數表示)。第h次諧波電流的含有率HRIh為:HRIh=Ih/I1*100% 總諧波畸變率是周期性交流量中的方均根值與其基波分量的方均根值之比(用百分數表示)。 用THD表示www.szfilter.com.cn
我們這邊的有些配網工程,有些單只低壓的無功電容器的無功電流奇大,導致無功回路跳閘或者燒毀,經師傅現場勘察,得出結論是,該用戶有產生諧波的大功率設備,請問大家這種分析對不對呢,諧波真的能讓我配電室處的電容器無功電流變大么,那應該怎么解決呢,謝謝了!
一是發電源質量不高產生諧波: 發電機由于三相繞組在制作上很難做到絕對對稱,鐵心也很難做到絕對均勻一致和其他一些原因,發電源多少也會產生一些諧波,但一般來說很少。 二是輸配電系統產生諧波: 輸配電系統中主要是電力變壓器產生諧波,由于變壓器鐵心的飽和,磁化曲線的非線性,加上設計變壓器時考慮經濟性,其工作磁密選擇在磁化曲線的近飽和段上,這樣就使得磁化電流呈尖頂波形,因而含有奇次諧波。它的大小與磁路的結構形式、鐵心的飽和程度有關。鐵心的飽和程度越高,變壓器工作點偏離線性越遠,諧波電流也就越大,其中3次諧波電流可達額定電流的0.5%。 三是用電設備產生的諧波: 晶閘管整流設備。由于晶閘管整流在電力機車、鋁電解槽、充電裝置、開關電源等許多方面得到了越來越廣泛的應用,給電網造成了大量的諧波。我們知道,晶閘管整流裝置采用移相控制,從電網吸收的是缺角的正弦波,從而給電網留下的也是另一部分缺角的正弦波,從而給電網留下的也是另一部分缺角的正弦波,顯然在留下部分中含有大量的諧波。如果整流裝置為單相整流電路,在接
變頻器中要進行大功率二極管整流、大功率晶體管逆變,結果是在輸入輸出回路產生電流高次諧波,干擾供電系統、負載及其他鄰近電氣設備。在實際使用過程中,經常遇到變頻器諧波干擾問題,下面簡單介紹諧波產生的機理、傳播途徑及有效抑制干擾的方法。 1、 變頻器諧波產生機理 變頻器的主電路一般為交-直-交組成,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經三相橋路不可控整流成直流電壓信號,經濾波電容濾波及大功率晶體管開關元件逆變為頻率可變的交流信號。在整流回路中,輸入電流的波形為不規則的矩形波,波形按傅立葉級數分解為基波和各次諧波,其中的高次諧波將干擾輸入供電系統。在逆變輸出回路中,輸出電流信號是受PWM載波信號調制的脈沖波形,對于GTR大功率逆變凿PWM的載波頻率為2~3kHz,而IGBT大功率逆變阅PWM最高載頻可達15kHz。同樣,輸出回路電流信號也可分解為只含正弦波的基波和其他各次諧波,而高次諧波電流對負載直接干擾。另外高次諧波電流還通過電纜向空間輻射,干擾鄰近電氣設備。 2、 抑制諧波干擾常用的方法 諧波的傳播途
http://co.163.com/forum/content/880_317948_1.htm 還是老問題??!我們是辦公大樓?。≈C波一般在什么情況比較多?。窟\(yùn)行了兩年為什么沒問題???如果是諧波的話,要怎樣整改???以前的廠家找不到了!有盤廠的兄弟拿出方案來,請你們過來整改?。「魑淮髠b說說吧!夏天來了……
標準的話諧波應該控制在怎么樣的一個范圍內呢?電容總是鼓起來一定是諧波引起的嗎?大家用什么方法治理諧波呢?現在到公司來推銷這玩意的價格太高了.我要最經濟的方法能達到理想的效果.
分數諧波
分數諧波專題,為您提供分數諧波相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與分數諧波 相關的專業交流討論,更多分數諧波相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題