當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少?
在現場變頻柜用鉗表測量了一臺30HZ水泵用施耐德變頻器的進線電流A11/C7,但在配電室內上游開關下口測量為15/14/14,多功能電表也是這樣顯示。水泵是配電盤專用的,沒有別的負載。請教幾位有遇到這樣怪事的嗎?謝謝!
現場的電機,甲方要測電流和電壓傳到中控室,考慮到電機是三相平衡, 測B相的電流和電壓就行了吧,還需要測三相電流和電壓嗎?傳到中控室應該怎么通訊,如果采用485總線,現場控制柜還要加個萬用表?
怎樣測量電網中的諧波呢???請教各位大蝦們
請教大家了:關于諧波電流的計算方法,哪本書上有公式?配電手冊上有嗎?有一臺10KV、3000KVA整流變壓器,供給一套6脈動整流裝置,10KV側工作基波電流I1=150A,5次諧波電流含有率20%。整流變壓器由工廠自用35/10KV總降壓變電站供電,總降壓變電站10KV最小短路電流容量Ssc10=120MVA。工廠自用總降壓變電站引自220/110/35KV區域變電站,區域變電站35KV母線供電能力20000KVA,最小短路容量500MVA。工廠用電協議為10000KVA。假定無其他諧波源,無其他放大諧波電流的容性負荷,不討論除5次諧波而外的其他次數諧波。問題一:在這種情況下,公共連接點應該是( )1、整流變壓器10KV側母線;2、工廠自用總降壓變電所10KV母線;3、工廠自用總降壓變電所35KV母線;4、區域變電所35KV母線。問題二:該整流變壓器注入公共連接點(35KV)的5次諧波電流值約為( )要寫出計算過程1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A
示波器標配的探頭只能測量電壓,事實上示波器本身也是只能測量電壓的。如果要測量電流,就必須選用電流探頭,而電流探頭實際上也是將電流信號轉換成了電壓信號傳輸給了示波器,相當于是一個傳感器。
請教三相系統中的ABC三相的三次諧波電流,為什么其初始相位是相同的?因為在下的理解是只有初始相位相虲波電流才能直接相加(在中性線上)。 提前謝謝您的回復。
1電流測量 電流測量通路使用繼電器進行電流通斷控制,在電流通路串聯電阻,將電阻兩端的差分電平與電流取樣芯片AD8218的差分輸入連接,AD8218放大增益為20V/V,具有出色的共模輸入抑制能力,本設計采用80mV內部基準電壓源,可對2A以下電流進行采樣測量;AD7920是12位串行ADC芯片,具有輸入過載保護功能,通過單片機對各通路進行選擇,并根據芯片的串行時序進行數據通訊,電流測量通路示意圖如圖1。 2固化程序 本電路作為USB從設備,與計算機程序采用問詢-應答的方式進行通訊。電路的USB通訊協議、電流測量等基本功能由單片機程序模塊實現,各通路電流的輪詢測量等邏輯功能由計算機程序編程實現。單片機程序除了對端口、時鐘、寄存器等資源進行必要初始化之外,主要負責US
諧波電流一般都是在三相四線回路中的中性線產生,因此在選三相電纜時要考慮降低系數,那么請問在單相回路也會因諧波電流而考慮降低系數嗎,為什么?[ 本帖最后由 漫天飛雪 于 2009-10-7 13:46 編輯 ]
一臺變頻器輸入端采用數字式電流表測量,顯示測量電流為180A,采用數顯式的鉗表測量同一位置的電流時,顯示測量電流為160A,經檢測,電流表、鉗表、互感器都沒問題,請問為什么有這樣的差異存在?降低轉速后,數字表顯示測量電流為35A,鉗表測量電流為27A,同樣存在誤差。
我的問題:西門子s120變頻器帶動西門子變頻電機,速度一高機器就過流過熱停機。參見附圖綠色的電流圖,已經不是一條線,而是很寬的一個諧波帶。電機很熱
電流互感器現場校驗儀就可以按照國家標準測量電流互感器的比差和角差,這樣還可以測哦i昂電流1-20%之間任意的百分比的比差和角差;這樣可以誒直接測量電流互感器和電壓互感器的變比;可定性的測量電壓互感器的比差和角差了;可以現場測量電流和電壓互感器的實際二次負荷,檢定特別方便。電流互感器現場校驗儀測量電流和電壓互感器的現場二次負荷,可以測量該負荷下的電流互感器的比差和角差?;ジ衅鳜F(xiàn)場校驗儀按照國家標準測量電流互感器的比差和角差,還可以測量現場0.2S、0.5S級電流互感器;一次測
(1)電流表必須與負載串聯,電壓表必須與被測電壓并聯。為了避免儀表接入電路后改變原工作狀態,則要求電流表的內阻應盡量小,且量程越大,內阻應越小。同理,對于電壓表,則要求內阻應盡量大,且量程越大,內阻應越大。此外,從減少儀表本身消耗的功率角度看也總是希望;電流表內阻應盡量小,而電壓表的內阻應盡量大,從而不致使表耗功率過大。 (2)量程的選擇,應根據被測量大小,選擇適當?shù)牧砍蹋晦D(zhuǎn)被測量大小事先不清楚時,應先用高量程測旦,然后再根據指針偏轉情況,酌減至合適的量程。 (3)對于磁電系儀表,使用時要注意端子極性。 (4)測量前,要搞清被測電流或電壓的性質(直流還是交流等)和波形(正弦還是非正弦),根據不同的要求,選擇合適的儀表。
知識點:交流小電流
現場水泵的電機,想把電流和電壓傳到控制室的PLC,這個應該怎么測量。是裝互感器加變送器送模擬量到PLC,還是加個萬用表,通過485總線送過去,哪個方法好一點?
變頻器工作時,之所以產生諧波電流,是因為變頻器輸入端的整流電路阻抗不是一個定值,其阻抗著外加電壓的變化發生變化,這就導致整流器從電網吸取的電流不是正弦電流。單相整流器由整流橋和平滑電容構成。一般情況下,負載的電流由平滑電容供給,僅當正弦波的電壓高于平滑電容的電壓時,才會有電流流入電容和負載中,因此僅在電壓峰值處產生脈沖狀,這種脈沖電流中包含了豐富的諧波成分。同樣的道理,三相整流器也會產生諧波電流,但是這時對應每個波峰,不是一個脈沖電流,而是兩個脈沖電流。
下面圖片中的內容來自GB50063。在下理解3.2.1條已包含對三相交流電流的測量,如在下這樣的理解是正確的話?為什么在3.2.2條還提到了尚應測量三相交流電流?提前謝謝您的回復。
檢測2支T5熒光燈的諧波電流,目前能測得參數有電流、電壓、功率因素、1~99次的諧波電流百分比,總諧波含量等等數據,現在我想知道某次諧波電流是多少怎么計算?比方說檢測的電流為45mA;電壓為217V,功率為8.2w,功率因數為0.88,總諧波含量為14%,第3次諧波電流為2.3%,那么第三次諧波電流是多少A?怎么計算?
國家標準規定諧波電流較大的場合,如氣體放電燈、空調、變頻器,電纜選用時要考慮降低系數為0.86,但不知道開關的降低系數哪里有,什么規范寫了,請問誰知道,謝謝!
我們測試諧波,是從計量端接線,今天詢問了計量的工作人員,變電所大多是3PT 3CT,他們的表計取的是線電壓100V,不是相電壓,而且沒有零線和中性點,請問我們該如何接線取相電壓。特此請教。謝謝!