亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 電焊機負荷計算,急!!!!!!

    逆變電焊機2臺(21KVA/臺),卷揚板機1臺(30KW/臺),空壓機1臺(7.5KW/臺),直流電焊機1臺(10KVA/臺),交流電焊機3臺(22KVA/臺),小型電動工具及照明取5KW,其中電焊機的需用系數取0.7,卷揚機取0.4,空壓機取0.4,COSφ取0.8請問這些機械的計算電流怎么算?斷路器,電纜選擇要注意那些問題?電焊機是不是還要考慮暫載率?是不是要用d曲線斷路器?各位大哥幫幫忙啊

  • 如何換算電焊機的設備容量

    我是做給排水施工的,經常有施工臨時用電方案中的電焊機換算搞不懂,如32KVA、380V、JC=65%、COSφ=0.85是如何換算成設備容量的?步驟是怎么形成的?望各位同仁幫忙解釋一下,萬分感謝!

  • 關于電焊機的斷路器選擇

    最近在一本《電氣安全技術操作規程》上看到這樣一段話,不是很明白,原文如下:斷路器用于電焊機設備的選擇時遵循以下原則:1、長延時過電流脫扣器的整定電流,應為交流弧焊機及弧焊整流器的額定電流折算到負載持續率為100%時電流的1.25倍;2、瞬時過電流脫扣器的整定電流應大于等于電焊機額定電流的2.7倍。我不是很明白的地方1、“長延時過電路脫扣器”是過熱保護嗎2、“交流弧焊機及弧焊整流器的額定電流折算到負載持續率為100%時電流”這個怎么折算,能舉個例子嗎?3、一般斷路器的瞬時過電流脫扣器的整定電流不是10In左右嗎,還用進一步整定嗎?謝謝

  • 電焊機為什么能使電表反轉?

    電焊機為什么能使電焊機反轉?在什么情況下會反轉?望各位大俠指點!?。?!

  • 電焊機一次電流怎么計算?

    電焊機如果知道2次電流和電壓,是不是可以除以一次電壓,就得到一次電流。二次電流和二次電壓都能調節嘛?在網上看二次電壓也就70V左右。請教高手。謝謝??!

  • 220V的電焊機可以焊多厚的鋼板

    今天遇到甲方單位一個問題,有一戶 業主裝修需要焊 鋼梁 ,用的是220V的電焊機。功率8KW,鋼梁的厚度是6MM。但由于現在甲方給供的是臨電 。變壓器的容量不夠用的。致使焊機不能正常工作,問一下各位老大220V的電焊機可以焊多厚的鋼板。還有就是一般家里裝修8KW的焊機能不能使用。單戶 的電流設計總開是100A 的。

  • 請教高手電焊機怎么燒毀的?

    本人在施工現場中,發現工人師傅錯將電焊機的輸入端220V接入380,導致輸入線BV4.燒毀;第二次將380V端和220V端接入380V電源,注意此時共用端懸空未接,結果導致電焊機燒毀,請問兩次燒毀各是為什么?

  • 怎樣計量單相電焊機用電

    怎樣計量單相電焊機用電唐建明 大多數380伏單相電焊機用電采用兩只單相電能表計量。試以電焊機跨接于A、B兩相來分析計量結果。 電焊機實際消耗功率為:P用=UabIabcosφ=U線Icosφ=相Icosφ 負荷電流Iab流經表a元件所計量到的功率為: Pa=Ua0Iabcos(30°-φ)=U相Icos(30°-φ) 負荷電流Iba流經表b元件所計量到的功率為: Pb=Ub0Ibacos(30°+φ)=U相Icos(30°+φ) 電能表總共計量 P表=Pa+Pb=U相Icos(30°-φ)+相Icos (30°+φ)=相Icosφ 可以看出:P用=P表,電能表所計量的電能與實際消耗的電能相同。因此這種計量方式的結果是正確的。 單相電能表的轉動情況與負載功率因數有很大關系,當φ角小于60°時,即電焊時,表a與表b都正轉;當φ等于60°時,即同時接有其他負載,表a仍正轉,表b不轉;當φ大于60°時,即焊機空載,表a仍正轉

  • 電焊機前配什么樣的開關

    根據《民用建筑電氣設計規范》電焊機前應加隔離電器,什么算隔離電器,是否必須是能看見斷開點的,那樣的話好像只有刀開關了,可刀開關很少用了另電焊機前加漏電保護是否可以,如加漏電開關的話,漏電動作電流選多大的

  • 電焊機的功率是多少?(選擇題)

    一臺22KVA的電焊機,負荷持續率為60%,功率因數為0.6,則該電焊機的設備功率為多少KW?(只有一個為最接近答案)A、13.2kWB、10.2kWC、7.92kWD、6.4kW

  • 怎樣選擇電焊機二次側電纜的直徑

    普通電焊機要選擇二次側電纜的直徑,該怎樣選擇?比如S=18.6KVA 暫載率為60% 功率因數為0.6試選擇電焊機二次側電纜直徑。

  • 電焊機的斷路器保護該怎么選擇?

    我公司新購置的氬弧焊機,型號為WSE-500,容量為22.4KVA,輸入電流為34A,焊接電流為500A,負載持續率為60%,保護用的斷路器脫扣器電流選100A的,行不行?電焊機的斷路器保護和普通電器有不同嗎?有什么規定?

  • 手冊上關于電焊機配電的問題

    工民用配電設計手冊3版 P745 表12-64中 BX1-500 600型的電焊機 斷路器整定電流為125A 為何不選160A額定電流的斷路器 而選擇250A 的?

  • 電焊機的耗電量如何計算?

    一臺BX1-330電焊機,因為沒有銘牌,不太清楚如何計算,看其他電焊機上面沒有輸入功率,查閱資料有的標識21KVA,功率因數0.65,難道將這兩個參數相乘等于有功功率來計算還是另有其他方法計算的那?特請教這里的高手給以賜教,謝謝!!!

  • 變壓器變比與周圍電焊機的影響

    各位高手專家們,小弟在做低壓變壓器變比測試的時候遇到了這樣一個問題,就是變比測試儀的電源和周圍的電焊機的電源在同一個配電盤,結果導致我的變比測試儀在測試的時候經常出線亂碼,有時直接就是無法進行測試,最后分析原因就是與周圍電焊機使用有關系,當把周圍電焊機全部停掉之后就什么事情都沒有了,麻煩各位專家及高手兄弟給解釋下原理好嗎?變比測試儀為保定金達公司的

  • 電焊機電能計量方式的探討

    電焊機電能計量方式的探討

  • 關于電焊機接漏電短路器的問題

    這個話題說了很長一段時間,可是還是有很多人說電焊機不能接于漏電短路器,這些人既沒不了解漏電短路器的動作原理,也沒有理解不平衡電流的知識。 許多人講解之后,這些人并未去深入學習,還在頑固地堅持他們的所謂不平衡跳閘的觀點。這是對我們這個電氣專業論壇的侮辱! 這里我不想再談這個技術問題,只想請這些人好好去看看書,扎實地學習一下基礎知識,讓大家一起進步。 不要一知半解,在這里丟人現眼!

  • 電焊機漏電保護的相關問題

    設計一臺電焊機漏電保護裝置。負載三相電焊機額定電流40A?,F(xiàn)選用BPC463/030的RCD(63A/30mA 漏地),GMC-18的接觸器,不知是否可行?我認為接觸器應選擇AC3〉63A的,但是GMC-18只有AC3=18A,是不是太小了?對于RCD的選擇應該是正確的,不知道是否正確。沒搞過設計,還請前輩們指教。

  • 電焊機次級線圈接地問題

    電焊機的次級線圈該接地還是接零好?{電焊機電源取自檢修電源,檢修電源取自低壓配電變壓器.低壓配電變壓器中性點直接接地.)

  • 關于電焊機學習車間配電的疑問?

    對一個大學實驗樓的電焊機實驗室進行配電設計,室內有20臺BX1-250,BX1-400的電焊機.由于電焊機是斷續工作制設備,需要考慮暫載率計算其設備功率,折算后的計算負荷比起銘牌上的輸入容量肯定要小(KVA).由此計算變壓器或箱子容量.但配線時候如果按照折算后的計算負荷,算出來和銘牌上的250A、400A差別較遠。那此時是按照折算后的來確定計算電流選線還是就直接按照銘牌???

點擊加載更多

電焊機諧波治理

電焊機諧波治理專題,為您提供電焊機諧波治理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電焊機諧波治理 相關的專業交流討論,更多電焊機諧波治理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

諧波無功

三次諧波濾波器