求:《電能質量-公用電網諧波》 GB/T 14549-93!謝謝上傳!?。?/p>
摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術的發展,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文。70年代以來,由于電力電子技術的飛速發展,各種電力電子裝置在電力系統、工業、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
各企業: 根據國家認監委2009年第18號公告,強制性認證所適用的標準GB7251.5-2008 《低壓成套開關設備和控制設備第5部分:對公用電網動力配電成套設備的特殊要求》已發布,并將于2009年6月1日起實施?,F(xiàn)將對應的公用電網動力配電成套設備強制性認證執行新版標準的有關要求通知如下: 一、自通知之日起至2009年5月31日,申請人可自愿選擇按照GB7251.5-2008 標準(以下簡稱新版標準)或者GB7251.5-1998標準(以下簡稱舊版標準)申請認證;自2009年6月1日起,我中心將采用新版標準實施認證并出具新版標準認證證書。 二、對于已按舊版標準獲得強制性認證的產品,舊版標準認證證書持有人應于新版標準實施后、下一次跟蹤檢查之前,向我中心提交轉換新版標準認證證書的申請(點擊“填寫認證申請書”后,選擇“填寫CCC變更申請書”按鈕提交變更申請),并接受實驗室依據標準差異項目(見附件)實施的檢測,合格后換發新版標準認證證書。舊版標準認證證書轉換工作應于2010年6月1日前完成,逾期未完成轉換的認證證書,將予以暫
各位同行,大家好,手中有《城鄉電網改造標準匯編》的朋友,請上傳與我們,謝謝。
怎樣測量電網中的諧波呢???請教各位大蝦們
關于電網各級電壓的諧波限值
一、前言 隨著供電可靠性要求的提高,公用電網中的諧波問題也日益引起重視。根據國家標準GB/T 14549-1993《電能質量:公用電網諧波》的規定,2005年3月29日至4月2日,我局對所轄的5個220kV變電站及6個110kV變電站的母線諧波電壓、部分出線諧波電流進行檢測。檢測點選在變電站各級電壓母線PT二次側、被測出線CT二次側,測試時各變電站正常帶負荷運行。 二、現狀 1.在被檢測的變電站中,所有10kV母線電壓諧波總畸變率均小于4%,所有35kV母線電壓諧波總畸變率均小于3%,所有110kV母線電壓諧波總畸變率均小于2%,所有220kV母線電壓諧波總畸變率均小于2%。以上指標均滿足國家標準GB/T 14549-1993《電能質量:公用電網諧波》的要求。 2.被檢測負荷饋線的諧波電流數值均比較小,表明變電站所帶負荷中沒有大的諧波源用戶。 3.在被檢測的變電站電容器組中,110kV龍潮站#2變10kV電容器組、220kV赤坎站#1變10kV電容器組、220kV霞山站#1變10kV電容器組3、5次諧波電流都比較大,
電力系統中諧波分量不僅影響電能質量,也增加了輸電網的電能損耗。2012年6月份尉氏縣供電局洧川供電所抄表員在抄表核算過程中發現一銅冶煉廠所接線路線損比以往升高2%,并且用戶低壓考核表與供電局的高壓收費計量表相差20%,解決這個問題對用戶和電力系統都具有重要的意義。 一、主要諧波源 1.1 銅冶煉廠的主要用電設備都是非線性用電設備,電弧加熱設備如大型電弧爐、電焊機。電弧爐運行引起電壓波動隨著冶煉工業的發展,當然會更多地使用電弧爐,這是一個重要負荷。運行時,電極和金屬碎粒之間會發生頻繁斷路,而在熔化期間,電源兩相短路,一旦熔化金屬從電極上落下,電弧熄滅,電源又開路,因此,可以說冶煉過程是頻繁的短路-開路-短路的過程,會引起用戶端電壓波動及白熾燈閃爍,這種諧波是以3次諧波為主。此外,弧電流的波形還有一定的非對稱性。正是由于弧電流是非正弦波,造成電弧加熱設備對電網的諧波污染比較大。
在電力系統中偶次諧波理論上可以根據傅里葉變換自己消除,但是它消除的物理過程是怎樣的呢?!變壓器送電時勵磁涌流產生的二次諧波為什么不能自己消除呢?!三次諧波(或者六次諧波)在變壓器三角形接線中為什么會形成環流?!請高人指點?。?!謝謝。。。
造成電網污染,正弦電壓波形畸變,使電力系統的發供用電設備出現許多異常現象和故障,情況日趨嚴重。本文全面論述了電力系統中諧波的危害及產生情況,希望能引起我們的高度重視。 諧波的危害電力系統中諧波的危害是多方面的,概括起來有以下幾個方面: 1. 對供配電線路的危害 (1) 影響線路的穩定運行 供配電系統中的電力線路與電力變壓器一般采用電磁式繼電器、感應式繼電器或晶體管繼電器予以檢測保護,使得在故障情況下保證線路與設備的安全。但由于電磁式繼電器與感應式繼電器對10%以下含量高達40%時又導致繼電保護誤動作,因而在諧波影響下不能全面有效地起到保護作用。晶體管繼電器雖然具有許多優點,但由于采用了整流取樣電路,容易受諧波影響,產生誤動或拒動。這樣,諧波將嚴重威脅供配電系統的穩定與安全運行。 (2) 影響電網的質量 電力系統中的諧波能使電網的電壓與電流波形發生畸變。如民用配電系統中的中性線,由于熒光燈、調光燈、計算機等負載,會產生大量的奇次諧波,其中3次諧波的含量較多,可達40%;三相配電線路中,相線上的3的整數倍諧波在中性線上會疊加,使中
各位大家好!我有個問題想請教各位,關于商場內提供給租戶的電量配置是否有相應的國家標準?是怎么樣的一個提供標準法(多少千瓦每平米)?希望有人能幫助到我!謝謝!請告訴我,我的郵箱:ericcjn@yahoo.com.cn
常用供用電電氣標準指南
看一下南網的標準
大金配管標準及用電標準……經典
住宅用電負荷標準及電能表規格
建設單位要求新商業樓工地的施工用電從旁邊的住宅小區新裝變壓器里引出,如果變壓器容量足夠大的話,可以這樣來設計嗎?供電局是否可以通過?這是在深圳的項目.還有住宅公用變壓器可以做成箱變嗎?因為沒有地方?
我有全套,但我只做成套,所以拿出成套部分與大家共享.如有人要其他的,請跟帖,我陸續提供交流金屬封閉開關設備
目錄1 總則2 概況3應急預案內容3.1 應急指揮機構及其職責3.2 危急事件的預防3.3應急預案的啟動3.4危急事件的應對3.5 生產、生活維持或恢復方案4 應急預案培訓與演練電網故障保廠用電應急預案1 總則1.1遵循“安全第一,預防為主”的方針,堅持防御和救援相結合的原則,以危急事件的預測、預防為基礎,以對危急事件過程處理的快捷準確為核心,以全力保證人身、電網和設備安全為目標,以建立危急事件的長效管理和應急處理機制為根本,提高快速反應和應急處理能力,將危急事件造成的損失和影響降低到最低程度。1.2本預案適用于同煤大唐塔山發電公司電網故障運行事故的應急處理。1.3本預案根據實際情況變化每年組織修訂一次。2 概況2.1.1電網故障保廠用電應急預案是指同煤大唐塔山發電公司500KV系統全部停電,全廠失電,運行機組
電網系統的諧波試驗
123456789