求:《電能質量-公用電網諧波》 GB/T 14549-93!謝謝上傳?。。?/p>
劉軍成 西安博宇電氣有限公司 1 傳統的農村電網電能質量問題 什么是農村電網?未見定義!目前所謂的農村電網大概應該是DL/T 5729-2016《配電網規劃設計技術導則》中所述的C、D類區域吧? 按照傳統的思路,提到農網就會想到負荷密度較低,或者主要負荷為日常生活及農業生產用電(灌溉等)、工業負荷用電占比小或者主要為原材料粗加工類負荷等等。因此供電可靠性包括綜合電壓合格
1 電能質量問題綜述 近年來,隨著以電力電子裝置為代表的非線性負載的大量使用,以微機化為代表的各種復雜精密用電設備不斷普及,用戶對電能質量的要求不斷提高。這一問題已引起各級電力部門的高度重視,國家也頒布了有關的技術標準。合格電能質量是指提供給敏感設備的電力和為其設置的接地系統均適合于該設備正常工作。 隨著電力電子技術的發展,電力用戶采用了大量時變控制的非線性設備;電能的使用范圍擴大,電力用戶中涌入了大量的沖擊、非線性負載及不平衡負荷;新的發電方式與儲能方式的推廣使用、高壓直流輸電、新型控制方式,以及使用許多非線性元件對電能質量的要求不斷提高。以上種種原因產生了電能質量問題,主要包括斷電、頻率偏差、電壓下跌、電壓上升、瞬時脈沖、電壓波動、電壓切痕、諧波、間諧波、過電壓、欠電壓等。 電能質量問題會對電網及用戶設備造成嚴重的影響,主要表現為:
各位大俠、師傅們,隨著電力安全的迫切要求,電能質量問題日益被人們關注,是否考慮在電力電氣版塊下面設電能質量部分,一來幫助大家學習,二來讓土木在線論壇變得越來越強大。求關注!?。。?!
摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術的發展,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文。70年代以來,由于電力電子技術的飛速發展,各種電力電子裝置在電力系統、工業、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
1、現場的主要諧波源是整流設備,其在工作時會產生大量的五次諧波,導致變壓器轉子溫度升高,電容柜損壞。根據現場測試的諧波含量,本次治理采用APF 有源濾波器,容量350A (共七個模塊,每個模塊50A )。
請問哪位有“南方電網公司低壓用電客戶電能計量裝置典型設計”cad資料呢?可以提供下嗎? 對方電網公司要求安裝典設來設計,可是內部資料我們去哪獲取呢?
今天有個新同事拿著考高壓電工的書問我電能質量的問題當時我覺得這個有點問題 所以找出規范看了看是這個標準同時問我哪個是正確的呢 要是考試應該怎么回答呢?我現在也有點迷惑了 考試書的話不能嚴謹一點嗎?還是說制定標準的單位有不同部門管理?
知識點:電能質量監測
共分五冊 第一冊 電力系統電壓 第二冊 電力系統頻率 第三冊 電力系統高次諧波 第四冊 電壓波動與閃變 第五冊 電力系統的三相不平衡 我急用呀在此謝過
怎樣測量電網中的諧波呢???請教各位大蝦們
關于電網各級電壓的諧波限值
南方電網公司10kV用電客戶電能計量裝置典型設計
南方電網公司低壓用電客戶電能計量裝置典型設計
如題!已知10KV供電母線,供電容量為31.5 MVA用戶協議容量為 2.75MVA10KV最小運行方式下的短路阻抗(標幺值)為 7.3898求用戶公共連接點的各次諧波電流注入量允許限值?就列出3,5,7,11,13次就行了,關健是知道了阻抗標幺值怎么求出最小短路容量,希望能提供這最小短路容量的計算方式!謝謝![ 本帖最后由 liutiehua 于 2009-8-12 11:15 編輯 ]
電弧爐因其具有占地面積小、工藝靈活和爐溫易于控制等優點,廣泛應用于現代金屬冶金行業。
1.“理想”的智能電網 1.1 智能電網的特征 理想的智能電網應具備智能、高效、可靠、自愈、綠色、經濟六大特征。 ⑴ 智能電網具有自我感知狀態、自我分析策略和自動控制,形成通過一個廣域通信網聯接的龐大智能機器; ⑵ 高效 單位輸電走廊的輸電能力更高、輸配電損耗更低、能源綜合利用效率更高; ⑶ 可靠 電網承受擾動與沖擊的能力更強、運行更加安全; ⑷ 自愈 自動發現故障、診斷故障、自動采取控制措施,在用戶察覺前消除缺陷; ⑸ 綠色 可再生能源發
1 項目背景 賽格國際購物中心建筑中空調機組龐大、通風設備、照明和電梯設備眾多,這些設備的變頻機構、控制部件以及計算機系統設備都是典型的非線性負載,產生的諧波流入配電系統,污染電網,不僅會對無功功率補償設備造成潛在影響還會影響各類電氣設備正常運行,降低系統效率,增加電力成本。諧波電流直接導致中性線嚴重過載、會使電纜、變壓器的溫度升高,引起電容超溫,甚至爆炸。降低其它電氣設備的使用壽命,對配電系統安全可靠運行有著重大影響。 為了有效治理諧波,在D區4#變壓器400V母線上加裝了我司Sinexcel品牌的有源濾波器(以下簡稱SinexcelAPF)。 2 項目概況 <
一、前言 隨著供電可靠性要求的提高,公用電網中的諧波問題也日益引起重視。根據國家標準GB/T 14549-1993《電能質量:公用電網諧波》的規定,2005年3月29日至4月2日,我局對所轄的5個220kV變電站及6個110kV變電站的母線諧波電壓、部分出線諧波電流進行檢測。檢測點選在變電站各級電壓母線PT二次側、被測出線CT二次側,測試時各變電站正常帶負荷運行。 二、現狀 1.在被檢測的變電站中,所有10kV母線電壓諧波總畸變率均小于4%,所有35kV母線電壓諧波總畸變率均小于3%,所有110kV母線電壓諧波總畸變率均小于2%,所有220kV母線電壓諧波總畸變率均小于2%。以上指標均滿足國家標準GB/T 14549-1993《電能質量:公用電網諧波》的要求。 2.被檢測負荷饋線的諧波電流數值均比較小,表明變電站所帶負荷中沒有大的諧波源用戶。 3.在被檢測的變電站電容器組中,110kV龍潮站#2變10kV電容器組、220kV赤坎站#1變10kV電容器組、220kV霞山站#1變10kV電容器組3、5次諧波電流都比較大,
電能質量-公用電網諧波
電能質量-公用電網諧波專題,為您提供電能質量-公用電網諧波相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電能質量-公用電網諧波 相關的專業交流討論,更多電能質量-公用電網諧波相關內容請訪問